návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
a pokud je to provozovaný tak, že jsou všichni přes den pryč, a spustí se jenom pračka a myčka na odloženej start, je potřeba mít v baterkách minimálně celodenní spotřebu. A to je u běžné domácnosti okolo 10kWh bez ohřevu vody. Výpočet o 1/3 víc než Wp je asi špatně, mě spíš vychází dvojnásobek, raděj trojnásobek kWh/ kWp . Potom je druhej extrém, firmy, co montují hybridy, dávají jednu 3kWh pylontech kostku, 10kWp střídač a lidi se pak diví, že je baterka za dva roky KO, protože každej den dá 3-4 plný cykly s maximálním proudem.
Ekonomicky zatím žádný baterie nevychází, jedině by ses zapojil to kšeftu s energií na burze, ale až to udělají všichni, bude to zase ekonomicky nevýhodný...
Ekonomicky zatím žádný baterie nevychází, jedině by ses zapojil to kšeftu s energií na burze, ale až to udělají všichni, bude to zase ekonomicky nevýhodný...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
100W je běžně vlastní spotřeba FVE ,než se dostane 230V AC za měnič do domu.Baterku je potřeba skládat na souběhy v domě a není to jen o noci ,ale i dočasném zastínění přez slunečný den,žádný spotřebič v domácnosti neumí snižovat příkon dle slunečního svitu . Ekonomika je o vstupní investici a vykrytí spotřeby.Běžně fungující rodina je bez baterky v pytli,svítí vždy v době kdy není doma.Má zkušenost je mít baterku s dvoudenní kapacitou spotřeby domu a vykrývat vše s FVE.(vytápění dřevo).Velmi se mi osvědčilo v přechodném období dotovat vytápění klimama a dohřevem AN,to je další rozšíření baterie vlastně.Mám life baterii na tři/čtyři dny tmy a jsem z 95% soběstačný,chybí mi 330kWh z 5MWh/rok a navíc jsem posílil komfort v domě o další 2.7MWh z přebytků.Investice i s omyly a vývojem 315tKč,roční čistá spotřeba za měničem v domě z FVE 7.7MWh. Takže deset let je reálné srovnání investice.Jestli odejde regl,nebo měnič v tom období nedokážu říct,ale baterka a panely pojedou určitě bez problémů.Regl dnes stojí 3 000Kč(3kW),měnič 19 000Kč (5.5kW).Za rok mám desítku výpadků DS vždy v období,kdy to není vhodné. Od 1.1.2022 mám z DS odebráno 86kWh za leden a 13kWh za únor.Roční vyúčtování 2021 bylo za 2 060Kč celkem.Největší spotřebu dělá v domě mikrovlnka,varná konvice,trouba,myčka,pračka,TV,PC,lednice,čerpadlo studna,mimo topnou sezónu ohřev TUV,klimy,jezírko,vzduchovadlo.Zanedbatelné je svícení,routr,zvonek,kotel na dřevoplyn,kuchyňské el. pomůcky,nabíječky aku nářadí,elektroniky a kol.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Souhlasím s Markem a Kodlem baterku je dobré mít na 2 dny provozu domu,já jsem zvýšil baterku z 10kW lifepo4 o 20kW gelovek(přibude ještě10kW) od místního člena vyřazených z lokomotivy (cena šrotu + 200kč) za ks a je ten provoz výrazně lepší. Mám stejně jak Marko za únor z DS odebráno 13kW.Dívej se po bazarech občas se naskytne dobrá koupě.U mě lifepo cykluje a když není další den slunečno pracují gelovky.Můj odhad je, že lifepo udělá za rok 200-250 cyklů a ty gelovky tak 50-80.U mě vychází návratnost systému cca 6 let.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
když tedy rozeberu výpočet návratnosti baterie:
6kWh - reálně se dá použít 5kWh a to se dá denně mimo osvit reálně spotřebovat, ale je to tak na hraně, víc už asi ne
cena 30.000,-
když bude stát elektřina průměrně 5korun tak musí přenést 30.000kč/5kč=6000kWh
a to je 6000kWh/5kWh=1200 cyklů
200 cyklů za rok ... 1200/200 je 6 let a baterka by měla být zaplacená
zbývá 800 cyklů a každý potom vydělá 25kč ... 25x800= 20.000,-
takže za 10-12 let vydělá 20.000 korun
dvě baterky vydělají 40.000,- kdyby se spotřebovalo těch 10kWh denně mimo použitelný osvit, ale tolik se nespotřebuje, když se nebude honit pračka, myčka a další řrouti, takže z výpočtu vyplývá, že baterie 10kWh se už moc nezaplatí, možná by se dalo uvažovat 7kW jako kompromis, ale nevím
10kWh denně spotřeba mimo osvit mi připadá přehnaná, leda by se tím honil i vařič a trouba, ale to je zase potřeba měnič za 35 tisíc baterie za 60 tisíc a celková ekonomika návratnosti je opět v pytli
vařením se toho moc nezachrání
dá se to takhle počítat, nebo to je jinak ?
6kWh - reálně se dá použít 5kWh a to se dá denně mimo osvit reálně spotřebovat, ale je to tak na hraně, víc už asi ne
cena 30.000,-
když bude stát elektřina průměrně 5korun tak musí přenést 30.000kč/5kč=6000kWh
a to je 6000kWh/5kWh=1200 cyklů
200 cyklů za rok ... 1200/200 je 6 let a baterka by měla být zaplacená
zbývá 800 cyklů a každý potom vydělá 25kč ... 25x800= 20.000,-
takže za 10-12 let vydělá 20.000 korun
dvě baterky vydělají 40.000,- kdyby se spotřebovalo těch 10kWh denně mimo použitelný osvit, ale tolik se nespotřebuje, když se nebude honit pračka, myčka a další řrouti, takže z výpočtu vyplývá, že baterie 10kWh se už moc nezaplatí, možná by se dalo uvažovat 7kW jako kompromis, ale nevím
10kWh denně spotřeba mimo osvit mi připadá přehnaná, leda by se tím honil i vařič a trouba, ale to je zase potřeba měnič za 35 tisíc baterie za 60 tisíc a celková ekonomika návratnosti je opět v pytli
vařením se toho moc nezachrání
dá se to takhle počítat, nebo to je jinak ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Za 5Kč,to jako vážně,co máš za tarif,ČEZ nyní za D02d 6.52Kč a o 20% to má jít od března up : https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-en ... ke-energie#
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
vůbec netuším aktuální ceny, žiju v domnění, že d25, tak noc stojí 3kč a den 6kč takže asi tak jsem to počítal
odpovídá to té tabulce co je na tzb
odpovídá to té tabulce co je na tzb
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
No nedá se to takto počítat, už v té úvaze jednou počítáš, že denně a pak 200 cyklů za rok nějak nesedí.
Z 6 MWh DC v baterkách neuděláš 6 MWh AC v zásuvce.
Hlavní zádrhel ve výpočtu bych ale viděl to "elektrika zdarma" nemůžeš počítat těch 6 MWh, že ti splácí panely, regulátor, měniče a pak že těch stejných 6MWh zaplatí i baterie.
Jak bylo řečeno, je spotřeba z baterie i přes den, protože když se peče a přijde mrak, tak se nepočká, než zas bude jasno.
Dost často se baterie volí i pro režim "UPS", tedy nejde proud, ale klidně běží počítač, vaří se kafe,... což ale znamená necyklovat baterii plná-prázdná, ale vybíjet třeba do půlky a druhá půlka jako železná rezerva.
Počasí není jen celý den jasno nebo celý den zataženo. To platí dost i v zimě. Z mé lednové výroby bych řekl, že pokud nebylo zataženo komplet celý den, tak skoro půlka byla celý den svítilo fest, v jednu baterky plné a část zůstalo na střeše, druhá půlka zas zataženo, zataženo, teď díra, vykouklo sluníčko a pere se do baterek co to jde. To ale znamená, že musí být odpovídající kapacita baterek, aby pro ně ten proud byl ok, bez negativního vlivu na životnost.
U baterií je malá baterka nejdražší, protože výrazně rychleji umře.
Baterie zvyšuje komfort a soběstačnost, ale ještě jsem neviděl, kromě použití recyklovaných 18650 baterek, že by se to někomu fakt vyplatilo. Z nových baterek to nejde a z bazarových je to otázka do loterie, jestli "možná".
marko250: Já mám NT 3.00 VT 6.50 včetně distribuce, D25d ceník Elektřina komplet II od Eonu
Z 6 MWh DC v baterkách neuděláš 6 MWh AC v zásuvce.
Hlavní zádrhel ve výpočtu bych ale viděl to "elektrika zdarma" nemůžeš počítat těch 6 MWh, že ti splácí panely, regulátor, měniče a pak že těch stejných 6MWh zaplatí i baterie.
Jak bylo řečeno, je spotřeba z baterie i přes den, protože když se peče a přijde mrak, tak se nepočká, než zas bude jasno.
Dost často se baterie volí i pro režim "UPS", tedy nejde proud, ale klidně běží počítač, vaří se kafe,... což ale znamená necyklovat baterii plná-prázdná, ale vybíjet třeba do půlky a druhá půlka jako železná rezerva.
Počasí není jen celý den jasno nebo celý den zataženo. To platí dost i v zimě. Z mé lednové výroby bych řekl, že pokud nebylo zataženo komplet celý den, tak skoro půlka byla celý den svítilo fest, v jednu baterky plné a část zůstalo na střeše, druhá půlka zas zataženo, zataženo, teď díra, vykouklo sluníčko a pere se do baterek co to jde. To ale znamená, že musí být odpovídající kapacita baterek, aby pro ně ten proud byl ok, bez negativního vlivu na životnost.
U baterií je malá baterka nejdražší, protože výrazně rychleji umře.
Baterie zvyšuje komfort a soběstačnost, ale ještě jsem neviděl, kromě použití recyklovaných 18650 baterek, že by se to někomu fakt vyplatilo. Z nových baterek to nejde a z bazarových je to otázka do loterie, jestli "možná".
marko250: Já mám NT 3.00 VT 6.50 včetně distribuce, D25d ceník Elektřina komplet II od Eonu
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Za mě jsou tyto výpočty irelevantní. Pokud ty peníze nenaleju do baterky měniče atd, tak je rozpustím jinde. Příklad chci nové aku. Cena cca 70tis to je letní dovolená pro dva. Takže se jede na dovolenou na Slovensko a vyjde to na cca 35tis a tím pádem je půl baterky doma. Kdybych ty peníze nechtěl ušetřit, jede se moře a 70tis nestačí. Takže ano ekonomicky to počítat lze, ale pokud má někdo volné peníze, tak je buď utratí za kraviny, nebo investuje a to tě nebaví donekonečna a nebo nějaký kompromis. Já elektrárnu beru jako hobby/investice. Investice ne jako finanční investice, ačkoliv to sníží mé životní náklady a to je super, ale i jako investice do soběstačnosti. Ono totiž počítání cen je super, ale když tu elektrárnu dnes postavím za 200tis a za 5let bude stát 400tis, tak čím dřív, tím líp. To samé aku, pokud ji nekoupím, tak mi nic neušetří. Peníze na účtu jsou k ničemu a jen ztrácí hodnotu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
počítám že z 6kWh baterky dostanu 5kWh, když výrobce uvádí 2000 cyklů při 80% vybití
z toho vycházím, a zároveň chci omezovat nabíjecí i vybíjecí proud, aby se při přechodu mraků nebralo z baterky 120 A nebo víc. To jí určitě bude hodně vadit.
70 tisíc za baterie nedám, tolik peněz na to nemám
z toho vycházím, a zároveň chci omezovat nabíjecí i vybíjecí proud, aby se při přechodu mraků nebralo z baterky 120 A nebo víc. To jí určitě bude hodně vadit.
70 tisíc za baterie nedám, tolik peněz na to nemám
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Třeba já mám od Mikela 120tky a ty 1C dají tam i zpět, používám je jak píšeš. Ale nabíjení 60A a vybíjení max cca 100A 80%SOC.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
jenže při 1C tam i zpět nebudou mít podle lidí z fora životnost 2000 cyklů,
protože kdyby to tak fungovalo, tak se jejich návratnost podstatně urryhlý než když se budou nabíjet 0,3C a vybíjet 0,5C
protože kdyby to tak fungovalo, tak se jejich návratnost podstatně urryhlý než když se budou nabíjet 0,3C a vybíjet 0,5C
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Jenže není článek jako článek. 120tka má psané 1C tedy 120A, 280Ah má psané jen 0.5C tedy 140A. To máš stejné jako 18650tky nejsou všechny stejné. Některé 3C zničí a jiné to dávají.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
já teda nevím, ale jak to tady čtu tak nikdo se moc neodvažuje nabíjet 1C a vybíjet taky 1C, ale třeba je to pro ty články úplně normální a nevadí jim to, ale co když je to brzy odrovná, je to pořád 28 tisíc
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
to se vsichni dovime tak za 3-5 let, podle toho, jak to ma kdo, dlouho bezet. ale vsichni tady mluvi o 2000 cyklech. neni ale u lifepo4 spise 4-6 tisic cyklu?
moje baterky rikaj 0,5C nabijeni, 1C vybijeni, 2x 176Ah, takze 176A nabijet a 350A vybijet
v praxi mi da jedna elektrarna 100A (letni), druha tak 40A (zimni), takze kdyz posiluje jedna, druha oslabuje
a vybijeni teoreticky max 330A, ale to tam nikdy neni, kdyz, tak 200-250 peek
snazim pohybovat se mezi 3,0-3,42 (dva clanky mi utikaj, jeden na 3,60 a jeden na 3,50)
ale kdy baterky umrou, to nikdo nevi
moje baterky rikaj 0,5C nabijeni, 1C vybijeni, 2x 176Ah, takze 176A nabijet a 350A vybijet
v praxi mi da jedna elektrarna 100A (letni), druha tak 40A (zimni), takze kdyz posiluje jedna, druha oslabuje
a vybijeni teoreticky max 330A, ale to tam nikdy neni, kdyz, tak 200-250 peek
snazim pohybovat se mezi 3,0-3,42 (dva clanky mi utikaj, jeden na 3,60 a jeden na 3,50)
ale kdy baterky umrou, to nikdo nevi
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Životnost Li... článků je zvykem udávat počtem cyklů do poklesu kapacity 80%, to zhruba platí pro auta. V elektrárně může být pokles klidně více, protože tam je celkem jedno o kolik kapacita klesla. Proto je taky časté používat baterky z aut do FV elektráren. Takže pro výpočet životnosti v elektrárně lze rozhodně počítat s větším počtem cyklů.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Ono ale zas kapacita není všechno. Když bude kapacita furt velká, ale stoupne vnitřní odpor tak, že při střední zátěži systém baterii odstaví kvůli podpětí, tak to bude taky na prd. Kdy se to stane, to taky nejde moc předem určit.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
takže třeba u těchhle článků se dá reálně nabíjet 1C a vybíjet 1C na 80% kapacity a při tom dají zaručených 2000 cyklů ?
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... -3-2v-5057
kdyby to tak bylo, tak to je supr, ale mám zkušenosti s lionama pananasonic a tam ty jejich sliby o cyklech a životnosti teda nesedí, odcházejí při tom doporučeným nabíjení a vybíjení mnohem dřív, ale lifepo4 osobně neznám
nárust vnitřního odporu u lifepo4 při zachované kapacitě začíná po jaké době, nebo je to spíš porucha ?
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... -3-2v-5057
kdyby to tak bylo, tak to je supr, ale mám zkušenosti s lionama pananasonic a tam ty jejich sliby o cyklech a životnosti teda nesedí, odcházejí při tom doporučeným nabíjení a vybíjení mnohem dřív, ale lifepo4 osobně neznám
nárust vnitřního odporu u lifepo4 při zachované kapacitě začíná po jaké době, nebo je to spíš porucha ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Zas nestane se, že by rostl vnitřní odpor a kapacita zůstala vysloveně zachována. Ono jde spíš o to, že pokles kapacity o klidně 35 % nedělá baterii nepoužitelnou. Nárůst vnitřního odporu ale ji může vyřadit dřív. Když se tak stane.
Údaje kdy a za jakých okolností k nárůstu dojde moc nejsou.
Údaje kdy a za jakých okolností k nárůstu dojde moc nejsou.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
a jaký je deklarovaný pokles kapacity po 2000 cyklech ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh baterií tak, aby se reálně zaplatily v reálné době
Ta životnost v cyklech, co se u baterií uvádí je obvykle pro pokles na 80 %, tedy o 20 % dolu. Prvních cca 5 % to jde trochu rychleji, ale zbytek bývá celkem lineárně dle životnosti baterie. Tedy pokud udává 2000 cyklů, tak po 1000 bude mít +- 10 % dolu, po těch 2000 20 % dolu
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 41 Odpovědi
- 4299 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
od Majklom » » v Plánované elektrárny
Materiál pro malou domácí FVE, do 10 tis., je to reálné?
stano22: Ako keby konicky inych nestali cas. - 41 Odpovědi
- 3103 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stano22
-
-
- 54 Odpovědi
- 4481 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JiříK
-
-
Evropské solární rekordy v době pandemie
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Evropské solární rekordy v době pandemie
- 27 Odpovědi
- 1673 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-