Mikro přetoky
Dobrý den
Jsem zde nováčkem a tak zdravím všechy “kované” solárníky. Jdu za Vámi s dotazem. Nainstaloval sem svépomocí malou off grid elektrárničku, měnič china, zřejmě klon axperta s dvojitou konverzí (5500w 48V ) baterie prozatím volovo a na střeše JV 8x 370W v serii. Měnič mám v režimu SUB tedy bez vyuzivani baterii, menic pouze udrzuje baterky nabite a dodává energii do zateze. Odběr na fázích měřím shelly 3em. Problém mám v tom že v určité fázi udělá mini přetok cca 0,08W a za den to dela max 0,2w . Kolem poledne mám cca 40% výkonu navíc než spotřebovávám. Mám se tím vůbec zabývat nebo je to prkotina? Děkuji za odpovedi
Jsem zde nováčkem a tak zdravím všechy “kované” solárníky. Jdu za Vámi s dotazem. Nainstaloval sem svépomocí malou off grid elektrárničku, měnič china, zřejmě klon axperta s dvojitou konverzí (5500w 48V ) baterie prozatím volovo a na střeše JV 8x 370W v serii. Měnič mám v režimu SUB tedy bez vyuzivani baterii, menic pouze udrzuje baterky nabite a dodává energii do zateze. Odběr na fázích měřím shelly 3em. Problém mám v tom že v určité fázi udělá mini přetok cca 0,08W a za den to dela max 0,2w . Kolem poledne mám cca 40% výkonu navíc než spotřebovávám. Mám se tím vůbec zabývat nebo je to prkotina? Děkuji za odpovedi
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Mikro přetoky
Kup si lepší baterku a bude to přepínat výrazně miň.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
Určitě má dvojitou konverzi? Co jsem načetl, tak Axperty jsou AC-DC-AC jenom ty nízko napěťové do 150V.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Mikro přetoky
Dělají se i s HV reglem, King II nebo PIP MKX třeba. Tohle na fotce ale asi nebude ten případ, to bude "klasika".
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
[quote="Franta2776"]Kup si lepší baterku a bude to přepínat výrazně miň.[/quote
Je to v plánu
Je to v plánu
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
Spíše mne zajímá jestli jsou takové malé přetoky vubec měřitelné Čezem, kdyz je v řádech setin až desetin Watu
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Mikro přetoky
Jaký máš elektroměr??Kolik toho bude za rok??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
Píše to tam, za den Max 0.2W tedy x365 je krásných 73Wh. No já bych si s tím nezahrával a koupil si přepínač ATS nebo to udělal přes stykače, ať je to odpojené od DS, pokud ten Číňan není schopen držet nulu. Není to jen chyba měření tpho shelly? Vždyť jede jen přes nacvakávací proudové trafa. Nemůže se tam nějakej bordel infukovat? Nebo chyba kousku?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
Do připojení FVE se to nedělo ale možná indukce se taky nabízí, jeste ověřím. Dělá to i v režimu SBU tedy při chodu z baterek. Pri režimu primo ze solaru (SOL či SUB)a přebytku energie odebírá ze sítě stale 80-100w nepadne nikdy na 0W.Při jízdě na režim SBU s baterkami jede ze site na 0w . Tak nevim…Dagus píše:Píše to tam, za den Max 0.2W tedy x365 je krásných 73Wh. No já bych si s tím nezahrával a koupil si přepínač ATS nebo to udělal přes stykače, ať je to odpojené od DS, pokud ten Číňan není schopen držet nulu. Není to jen chyba měření tpho shelly? Vždyť jede jen přes nacvakávací proudové trafa. Nemůže se tam nějakej bordel infukovat? Nebo chyba kousku?
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
Tady přikladam graf. Dnes 11h odběr stálých cca 100w a fazi A. Obdběr v domě cca 700w z panelu jde cca 800w . Dle mě jde o nějakou chybu měření…
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
Jseš si jistej že je to klon kinga(dvojitá konverze)? Pokud ne, tak to může dělat to a podle vzhledu mi to tak nepřipadá, ale nejsem znalec.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
No myslel sem si to při nákupu, jistý si samozřejmě nejsem. Dle displeje mi to tak ale připadáDagus píše:Jseš si jistej že je to klon kinga(dvojitá konverze)? Pokud ne, tak to může dělat to a podle vzhledu mi to tak nepřipadá, ale nejsem znalec.
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
No dle displaye si tak jistej nejsem, čekal bych ho namalovanej jinak, ale jak říkám nemám doma ani originál, tak nevím. Pošli přesné označení na štítku.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
Tak teď jsem málem dostal infarkt... ....
Schválně jsem se podíval do svého shelly měření. Když jsem ho instaloval před dávnými a dávnými časy, tak jsem ještě ani neměl FVE, ale jen chtěl další čísla do HA. Vzhledem k tomu, že jsem nic tehdy nevyráběl, tak jsem také zakázal položky "returned energy", jen by překážely. Teď jsem se si je tedy povolil, čekal co naskočí a šup ho... na fázi L1 přetok a to 2.19 kWh. Tak si říkám, jestli to třeba nebude chyba měření... tak koukám na další a tam je L2 0.0 kWh, L3 0.01kWh. To tak úplně nevypadá. Victron Multiplus by zejména bez zadáni grid kódu, bez povolení grid assist, power assist neměl žádné přetoky dělat. Jen jsem si vzpomněl, že po aktualizaci FW se mu resetuje veškerá konfigurace a než jsem to zjistil, půl dne jsem ho provozoval v defaultu. Tak už mě málem omývali a dělalo se mdlo, ale tak stáhl jsem si csv data, hodil do excellu a tam je, že zhruba 95 % přetoku jsem vyrobil v březnu 2021, kdy jsem ještě ani netušil, že budu nějakou FVE řešit. Záznamy jsou v 10min intervalech s hodnotami 0.1-0.8 (medián 0.3) Wh. U hodnot větších než 0.1 jich je vždy více nenulových po sobě. Takže si myslím, že to bude chyba měření. Samozřejmě, zaručit to nejde, ale spíš že je tedy důkaz, že shelly může naměřit blbost.
Schválně jsem se podíval do svého shelly měření. Když jsem ho instaloval před dávnými a dávnými časy, tak jsem ještě ani neměl FVE, ale jen chtěl další čísla do HA. Vzhledem k tomu, že jsem nic tehdy nevyráběl, tak jsem také zakázal položky "returned energy", jen by překážely. Teď jsem se si je tedy povolil, čekal co naskočí a šup ho... na fázi L1 přetok a to 2.19 kWh. Tak si říkám, jestli to třeba nebude chyba měření... tak koukám na další a tam je L2 0.0 kWh, L3 0.01kWh. To tak úplně nevypadá. Victron Multiplus by zejména bez zadáni grid kódu, bez povolení grid assist, power assist neměl žádné přetoky dělat. Jen jsem si vzpomněl, že po aktualizaci FW se mu resetuje veškerá konfigurace a než jsem to zjistil, půl dne jsem ho provozoval v defaultu. Tak už mě málem omývali a dělalo se mdlo, ale tak stáhl jsem si csv data, hodil do excellu a tam je, že zhruba 95 % přetoku jsem vyrobil v březnu 2021, kdy jsem ještě ani netušil, že budu nějakou FVE řešit. Záznamy jsou v 10min intervalech s hodnotami 0.1-0.8 (medián 0.3) Wh. U hodnot větších než 0.1 jich je vždy více nenulových po sobě. Takže si myslím, že to bude chyba měření. Samozřejmě, zaručit to nejde, ale spíš že je tedy důkaz, že shelly může naměřit blbost.
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
Děkuji mnohokrát, mohu klidně spátmihlit píše:Tak teď jsem málem dostal infarkt... ....
Schválně jsem se podíval do svého shelly měření. Když jsem ho instaloval před dávnými a dávnými časy, tak jsem ještě ani neměl FVE, ale jen chtěl další čísla do HA. Vzhledem k tomu, že jsem nic tehdy nevyráběl, tak jsem také zakázal položky "returned energy", jen by překážely. Teď jsem se si je tedy povolil, čekal co naskočí a šup ho... na fázi L1 přetok a to 2.19 kWh. Tak si říkám, jestli to třeba nebude chyba měření... tak koukám na další a tam je L2 0.0 kWh, L3 0.01kWh. To tak úplně nevypadá. Victron Multiplus by zejména bez zadáni grid kódu, bez povolení grid assist, power assist neměl žádné přetoky dělat. Jen jsem si vzpomněl, že po aktualizaci FW se mu resetuje veškerá konfigurace a než jsem to zjistil, půl dne jsem ho provozoval v defaultu. Tak už mě málem omývali a dělalo se mdlo, ale tak stáhl jsem si csv data, hodil do excellu a tam je, že zhruba 95 % přetoku jsem vyrobil v březnu 2021, kdy jsem ještě ani netušil, že budu nějakou FVE řešit. Záznamy jsou v 10min intervalech s hodnotami 0.1-0.8 (medián 0.3) Wh. U hodnot větších než 0.1 jich je vždy více nenulových po sobě. Takže si myslím, že to bude chyba měření. Samozřejmě, zaručit to nejde, ale spíš že je tedy důkaz, že shelly může naměřit blbost.
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
Dagus píše:No dle displaye si tak jistej nejsem, čekal bych ho namalovanej jinak, ale jak říkám nemám doma ani originál, tak nevím. Pošli přesné označení na štítku.
štítek zde, ale nevím zda se z nej neco dozvíme
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
Zběžně jsem na to koukal a nevidím tam žádné uvedení toho že je to ac/dc/ac a to by tam podle mě bylo. Snad se třeba vyjádří někdo zkušenější. Myslím že podobnej měl Franta(nějaké číslo) co furt diskutuje s Viktorem. Zkus ho třeba poptat a ten psal že to není king, ale že má standby spotřebu a tak mu to nevadí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikro přetoky
Jo, je to přesně ten samej měnič, co má Franta 2776 (psal tady příspěvek o baterce). Je to kopie úplně normálního Axperta s HV MPPT, žádnej King - je to normální hybridní měnič. Easun dělal i kopii Kinga, ale už nějakou dobu není skladem (viděl jsem někde odpovědi přímo od výrobce, kde píše, že Kinga momentálně nemá a neví kdy bude mít).
Pokud jede v SUB, tak by neměl dělat přetoky, ale v jiných režimech přetoky dělat bude (je to hybrid). Pokud chceš na 100% zabránit přetokům a mít jistotu, tak před něj dej automatický přepínač sítě a ten měnič odpoj od distriibuce - buď bude dům napájený z měniče nebo z distribuce a měnič bude mít zapojený pro 230V jenom výstup.
Pokud jede v SUB, tak by neměl dělat přetoky, ale v jiných režimech přetoky dělat bude (je to hybrid). Pokud chceš na 100% zabránit přetokům a mít jistotu, tak před něj dej automatický přepínač sítě a ten měnič odpoj od distriibuce - buď bude dům napájený z měniče nebo z distribuce a měnič bude mít zapojený pro 230V jenom výstup.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Mikro přetoky
SBU !!! Solar/Batery/Utility(Panel/baterka/síť) SUB naopak teče zpět .PetrDubi píše: Pokud jede v SUB, tak by neměl dělat přetoky,.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned pro 05, 2021 10:44 am
Re: Mikro přetoky
Děkuji za info.PetrDubi píše:Jo, je to přesně ten samej měnič, co má Franta 2776 (psal tady příspěvek o baterce). Je to kopie úplně normálního Axperta s HV MPPT, žádnej King - je to normální hybridní měnič. Easun dělal i kopii Kinga, ale už nějakou dobu není skladem (viděl jsem někde odpovědi přímo od výrobce, kde píše, že Kinga momentálně nemá a neví kdy bude mít).
Pokud jede v SUB, tak by neměl dělat přetoky, ale v jiných režimech přetoky dělat bude (je to hybrid). Pokud chceš na 100% zabránit přetokům a mít jistotu, tak před něj dej automatický přepínač sítě a ten měnič odpoj od distriibuce - buď bude dům napájený z měniče nebo z distribuce a měnič bude mít zapojený pro 230V jenom výstup.
Čím je tedy pak řízen přepínač sítí? S těmy režimy si myslim, že je to opačně. Stale si myslim ze jde o chybu meření. V režimu SUB stále udržuje odběr se sítě cca 100w a pri tom zároveň stejná sonda naměří přetok 0,02w
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 50 Odpovědi
- 5457 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 0 Odpovědi
- 505 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od danielo
-
- 5 Odpovědi
- 2548 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Creator87
-
- 27 Odpovědi
- 2119 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Slow
-
-
Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
od morfikcz » » v Plánované elektrárny
Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
- 41 Odpovědi
- 2583 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-