Victron a prietoky do siete
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
No za mě jak musím dát gridcode, tak jsem nesvůj. Klidně pošli screeny z nastavení. Osobně moc nevidím problém. Dokonce teď jsem přešel do nastavení, kdy nabíječku úplně vypínám a měnič bere z aku jen vlastní spotřebu 11W když jede v bypassu. Což když v zimě jedu 50-100 vubec nevadí a pokud by byly panely měsíc pod sněhem, tak si ji zapnu. Jinak to čekání na slunce jde prece pres vs snadno a měl jsem to tak vždy. Dokud jsem neměl dvcc, tak i nabíjení šlo na urcitou mez nastavit a tam čekalo na slunce. Jen teda týden bez cvaknutí relé, tak to musí být buď super velká aku, nebo málo panelů, nebo nevím. Zimní režim ještě taky ladím, ale to si sedne. Jinak by jsi mohl vyexportovat přes remote device tu konfiguraci a postnout to sem, abychom se mohli i my nezasvěcení do asistentů podívat, jak to reálně máš a když posuneš na obrazovce remote control doprava, tak tam mas jakej hun napsanej. U té mé konfiguraceups je to jhub1.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Takže fór je v tom dělat autoupdate na 100%soc, když vím že ta aku na 100% soc je co nejčastěji a podle napětí a tail current automaticky?kodl69 píše:ten reset měření SOC podle napětí je standartní vlastnost prakticky všech těchto systémů. Ono je technicky neřešitelný udělat coulombmeter, kterej dokáže měřit přesně 200A v časech řádu minut, a naopak proudy řádu jednotek A po dobu stovek hodin. Každá chyba měření těch malejch proudů se vynásobí stovkama hodin (třeba přes zimu, když napětí nikdy nedojde k horní mezi) a pak i chyba menší než 0.1% rozhodí SOC úplně strašlivě. Zkoušel jsem udělat něco takovýho vlastnoručně, a na přesnosti měření jsem skončil, i s 16bit ADC. Brzo budu testovat INA219/228/3221 jestli je to lepší, mají adc 13-20 bit a jsou k tomu určený. Uvidíme, až to konečně zapojím.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv lis 11, 2021 7:42 pm
Re: Victron a prietoky do siete
Právě že gridcode dávat nemusím, a ti asistenti to umí lépe - podle soc, přinejhorším i dle napětí kdyby soc bylo špatně, ale zatím se mi to nestalo. U olova a BMV to bylo potřeba, u pylonů ne, ti si to ikdyž blbě třeba SOC odhadnou, tak pak se i dole řídí dle napětí. Vše to tak nějak vyplynulo postupně. Tomu poslednímu nerozumím, asi protože sem nikdy přes ty Huby nejel takhle ta jistota nepřetoku jasná....zapnout grid se taky bojím, ale není to alespoň u mne třeba.....při velké zátěži kdyby náhodou vznikla, dojde taky díky asistentům k bypassu, aby se nehuntovaly baterky. Ono teď tolik nevyrobím, a DC spotřeba je 6A trvale. Takže osciluji mezi nabíjením a nenabíjením, a bypass je trvale. Ale rozumím že bez DC zátěže to relé bude namáhanější daleko víc.Dagus píše:No za mě jak musím dát gridcode, tak jsem nesvůj. Klidně pošli screeny z nastavení. Osobně moc nevidím problém. Dokonce teď jsem přešel do nastavení, kdy nabíječku úplně vypínám a měnič bere z aku jen vlastní spotřebu 11W když jede v bypassu. Což když v zimě jedu 50-100 vubec nevadí a pokud by byly panely měsíc pod sněhem, tak si ji zapnu. Jinak to čekání na slunce jde prece pres vs snadno a měl jsem to tak vždy. Dokud jsem neměl dvcc, tak i nabíjení šlo na urcitou mez nastavit a tam čekalo na slunce. Jen teda týden bez cvaknutí relé, tak to musí být buď super velká aku, nebo málo panelů, nebo nevím. Zimní režim ještě taky ladím, ale to si sedne. Jinak by jsi mohl vyexportovat přes remote device tu konfiguraci a postnout to sem, abychom se mohli i my nezasvěcení do asistentů podívat, jak to reálně máš a když posuneš na obrazovce remote control doprava, tak tam mas jakej hun napsanej. U té mé konfiguraceups je to jhub1.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Re: Victron a prietoky do siete
[quote="Dagus"]Ladiku ty jsi to menu ani neviděl viď? Příklad odemě, nastavení jedna je zimní 50-100%SOC, nastavení 2 je letní 15-100%SOC. Přepíná to opravdu samo přes VS (virtual switch). Jen pokud by jsi chtěl nabíječku, tak zapojíš ve venusOS nastavení ještě generátoru, to je nazávislé relé na VenuxGX a natavuje se extra nezávisle na VS.
Mas recht, nevidel, zatim to studuji a chci si ted jednoho Victrona MultiPlus II koupit a provozovat jen jako nabijecku, ale zatim bez panelu a postupne to doladit a hlavne na jaro osadit panely. Tak zjistuji jak to provozovat bez pretoku a hlaseni EONu.
Na jedne vyskohorske chate absolutne odrezane od sveta to mame, ale tam grid neni a je to uplne napohodu tim padem, agregat si to samo pousti atd, Pylontech baterie komunikuji, proste parada, ale tam neni takova spotreba jako mame doma
Mas recht, nevidel, zatim to studuji a chci si ted jednoho Victrona MultiPlus II koupit a provozovat jen jako nabijecku, ale zatim bez panelu a postupne to doladit a hlavne na jaro osadit panely. Tak zjistuji jak to provozovat bez pretoku a hlaseni EONu.
Na jedne vyskohorske chate absolutne odrezane od sveta to mame, ale tam grid neni a je to uplne napohodu tim padem, agregat si to samo pousti atd, Pylontech baterie komunikuji, proste parada, ale tam neni takova spotreba jako mame doma
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Tak pylon mi přijde za tu cenu furt předřazenej. Respektive tam hodně platíš za krabici a bms. Kdyby se dělal za 40tis 6kWh, tak to by byla jiná, ale tohle mi přijde poměr cena/výkon nic moc.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Můžeš exportovat tu konfiguraci, abych se mohl mrknout přímo do asistenta a někam nauploadovat? Pamatuji si jen, že když jsem byl přímo připojen do multiplusu, tak to řvalo, že to chce gridcode. Možná se to změnilo, až když chceš použít asistenta a nebo to v remote konfiguraci není. Respektive nyní jsem to zkoušel a tváří se, že dokud nezačneš sahat na hub, tak to gridcode opravdu nechce, ale to bych si pak ověřil ještě napřímo. Používáš DVCC komunikaci BMS? Lze i při DVCC pomocí asistentů ovládat nabíječku?pes2 píše:Právě že gridcode dávat nemusím, a ti asistenti to umí lépe - podle soc, přinejhorším i dle napětí kdyby soc bylo špatně, ale zatím se mi to nestalo. U olova a BMV to bylo potřeba, u pylonů ne, ti si to ikdyž blbě třeba SOC odhadnou, tak pak se i dole řídí dle napětí. Vše to tak nějak vyplynulo postupně. Tomu poslednímu nerozumím, asi protože sem nikdy přes ty Huby nejel takhle ta jistota nepřetoku jasná....zapnout grid se taky bojím, ale není to alespoň u mne třeba.....při velké zátěži kdyby náhodou vznikla, dojde taky díky asistentům k bypassu, aby se nehuntovaly baterky. Ono teď tolik nevyrobím, a DC spotřeba je 6A trvale. Takže osciluji mezi nabíjením a nenabíjením, a bypass je trvale. Ale rozumím že bez DC zátěže to relé bude namáhanější daleko víc.Dagus píše:No za mě jak musím dát gridcode, tak jsem nesvůj. Klidně pošli screeny z nastavení. Osobně moc nevidím problém. Dokonce teď jsem přešel do nastavení, kdy nabíječku úplně vypínám a měnič bere z aku jen vlastní spotřebu 11W když jede v bypassu. Což když v zimě jedu 50-100 vubec nevadí a pokud by byly panely měsíc pod sněhem, tak si ji zapnu. Jinak to čekání na slunce jde prece pres vs snadno a měl jsem to tak vždy. Dokud jsem neměl dvcc, tak i nabíjení šlo na urcitou mez nastavit a tam čekalo na slunce. Jen teda týden bez cvaknutí relé, tak to musí být buď super velká aku, nebo málo panelů, nebo nevím. Zimní režim ještě taky ladím, ale to si sedne. Jinak by jsi mohl vyexportovat přes remote device tu konfiguraci a postnout to sem, abychom se mohli i my nezasvěcení do asistentů podívat, jak to reálně máš a když posuneš na obrazovce remote control doprava, tak tam mas jakej hun napsanej. U té mé konfiguraceups je to jhub1.
Exportuje se to zde v Remote VeConfigure a pak jen download:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv lis 11, 2021 7:42 pm
Re: Victron a prietoky do siete
Posílám vzorek....(.doc přejmenuj na .rsvc, tu nevezme forum)
kromě toho co jsem psal je tam ještě i ovládání ACout2. Takhle divoce přes relé to mám proto, aby se dalo ovlivnit i externě "po drátech" vedoucích do multiplusu kdyby byl problém v cerbu a výš. Vyšší inteligence je pak přes modbusTCP. DVCC používám, a nabíječku ovládám zatím pouze skokově....nabíjej 6A nebo se vypni ale neměl by být problém plynule. Na DVCC mne štve jen to, že nebere v úvahu DC spotřebu a neodpočítává ji automaticky. Např. pylon si řekne "nenabíjej" a ve výsledku ikdyž praží slunko vybíjely se baterky. Ale používám ho a na trvalou spotřebu jsem to musel natvrdo patchnout v Cerbu že 0A z pylonu=6A reálně.
kromě toho co jsem psal je tam ještě i ovládání ACout2. Takhle divoce přes relé to mám proto, aby se dalo ovlivnit i externě "po drátech" vedoucích do multiplusu kdyby byl problém v cerbu a výš. Vyšší inteligence je pak přes modbusTCP. DVCC používám, a nabíječku ovládám zatím pouze skokově....nabíjej 6A nebo se vypni ale neměl by být problém plynule. Na DVCC mne štve jen to, že nebere v úvahu DC spotřebu a neodpočítává ji automaticky. Např. pylon si řekne "nenabíjej" a ve výsledku ikdyž praží slunko vybíjely se baterky. Ale používám ho a na trvalou spotřebu jsem to musel natvrdo patchnout v Cerbu že 0A z pylonu=6A reálně.
- Přílohy
-
- c0847dba596d_inst_ttyS4_Interfaces_Mk2_Tunnel - normstav.doc
- (4.67 KiB) Staženo 243 x
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Mno moc moudrej z toho jejich popisu nejsem, ale to je tím, že jsem si to nenastudoval. Mrknu na to někdy v zimě, jestli to má nějakou výhodu a nastuduji si ty vstupy a různá relé. První co vidím je ovládání nabíječky podle SOC, to aktuálně neumím a uvítal bych to. Jinak mi asi nic neschází, i tak díky za další možnosti konfigurace.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
Quickyprd píše:Při klasickém přifázování k DS Victron ESS stále mírné kmitá s výkonem na obě strany a průběžně sleduje zatížení apod. Tedy i v době kdy výkon je takový, že se vše spotřebuje doma, tak stějně za den vznikne přetok třeba 0,1-2kWh (dle výroby). Což je ale proti ongridu nic.
MP2GX mám přifázován k DS (až200Wh/den?) snad mi na to nepřijdou
Musel jsem zadat gridcode sítě jinak mi neseplo zemní relé a nefungoval ESS
Po zadání gridcode sem mohl ESS konfigurovat
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Tam přetok bude, na to se vykašli.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
Abych co nejvíce zamezil přetokům, měl bych to spíše řídit přes VS? odpínání ACin
Používám ESS protože to bylo rychle nastavené
....ale tím pádem při odpojení ACin přijdu o přítomnost ACout2 (na tom mám klimu)
Teď to mám výkonově téměř vyrovnané(co vyrobím to spotřebuji) baterie se vždy nabíjí z PVregl. -když může cpe do zátěže
MP2GX si bere stále +-20W
Je pravda že se objevují mínus watty ven..
------------------------------------
Aktuálně --->
Používám ESS protože to bylo rychle nastavené
....ale tím pádem při odpojení ACin přijdu o přítomnost ACout2 (na tom mám klimu)
Teď to mám výkonově téměř vyrovnané(co vyrobím to spotřebuji) baterie se vždy nabíjí z PVregl. -když může cpe do zátěže
MP2GX si bere stále +-20W
Je pravda že se objevují mínus watty ven..
------------------------------------
Aktuálně --->
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 16, 2022 9:44 am, celkem upraveno 1 x.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Ano jak říkáš. Pomocí vs nebude přetok pokud vymažeš gridcode. Ess má přetoky i s rs485 el měrem i s měřícím trafíčkem. Prostě je tam pomalá regulace a ten přetok prostě udělá. Dá se to registrovat jako bezpřetoková elektrárna i když malej přetok dělá, tak je tam tolerance. Ale to jistě nemáš. Jinak můžeš použít misto VS i asistenty, ale ne essko.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
Klidně bych to registroval, ale nejspíš neprojdu přes jejich podmínky. Něco jako projekt, výkres nemám ani nebude,
revizi sem si udělal sám tím stylem že vím co zapojuju
Zapojené je to do stávajícího rozvaděčě..
Když to nechám registrovat, jak moc, si mě potom bude všímat ČEZ, že mám něco takového v domě?
Ikdyž je to jen luxusní záložní zdroj
revizi sem si udělal sám tím stylem že vím co zapojuju
Zapojené je to do stávajícího rozvaděčě..
Když to nechám registrovat, jak moc, si mě potom bude všímat ČEZ, že mám něco takového v domě?
Ikdyž je to jen luxusní záložní zdroj
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Příspěvky: 3125
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Victron a prietoky do siete
Proti přetokům je nejepší mít velkou baterii,aby k přepínání na síť nemuselo docházet na měniči nezáleží:))S mými 43kW přepnu na síť až v zimě:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Luxusní záložní zdroj by to byl bez ess. Takhle je to něco jiného. Bejt tebou, tak utíkám pozorovat venku el měr a pokud je u dodávky stale nula, tak co nejrychleji essko vypínám.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
1000AhFranta2776 píše:Proti přetokům je nejepší mít velkou baterii,aby k přepínání na síť nemuselo docházet na měniči nezáleží:))S mými 43kW přepnu na síť až v zimě:)))
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
Chtěl sem to použít pouze jako záložní zdroj UPS připojený k síti, pro kancelář a lednici.
Ale funkce a systém MP2GX mě začali nějak víc zajímat
Ale funkce a systém MP2GX mě začali nějak víc zajímat
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
Co ste napsal mě zajímáDagus píše:Luxusní záložní zdroj by to byl bez ess. Takhle je to něco jiného. Bejt tebou, tak utíkám pozorovat venku el měr a pokud je u dodávky stale nula, tak co nejrychleji essko vypínám.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron a prietoky do siete
Tak se podívej do sheetů k el měru, nebo manuálu a hledej dodavku do sítě. Postupně tam přeskakují hodnoty a jedna z nich je dodávka a musí byt 0.000000, jinak cezák bude asi chtít vidět domeček. Pro případ, že ram něco je, tak odebrat ac in na trvalo a tvrdit mám ostrov odjakživa.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 147
- Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
- Bydliště: Severozápad
Re: Victron a prietoky do siete
díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001Dagus píše:Tak se podívej do sheetů k el měru, nebo manuálu a hledej dodavku do sítě. Postupně tam přeskakují hodnoty a jedna z nich je dodávka a musí byt 0.000000, jinak cezák bude asi chtít vidět domeček. Pro případ, že ram něco je, tak odebrat ac in na trvalo a tvrdit mám ostrov odjakživa.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1352 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 4 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 9 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
-
ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
od hardcore » » v Přepínání sítě a FVE
ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
- 5 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
-
-
Nova tarifa za pristup do siete - odberatel
od jozko82 » » v Legislativa a právo
Nova tarifa za pristup do siete - odberatel
- 16 Odpovědi
- 1564 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ome
-