Victron a prietoky do siete

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
eman
Příspěvky: 1586
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od eman »

Byl bych v klidu. Nám loni měnili el měr za nový a ten už měl v základu natočený 3kWh na přetoku. :D Můžeš tvrdit, že jsi to už takhle dostal. :D
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

A nemají to někde zaznamenané jaké byli hodnoty el.měru při instalaci ?
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od glottis »

Ondraf píše:A nemají to někde zaznamenané jaké byli hodnoty el.měru při instalaci ?
maj, pisou to do predavaciho protokolu. Me a v okoli menili elektromer a vzdycky tam byla 1kwh na pretoku hned po zapojeni
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Tak hodně štěstí návštěvou ČEZ koumáka. Rozhodně bych ac in odpojil a pro případ, že není v aku nic, tak přepínač sítí. S kabelem do ac in to neukecáš, to musí být hlášené. To že tam je něco špatně poznají podle té dodávky a můžou si to jít zkontrolovat. Hold s ESS neradno si zahrávat neofiko.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od rottenkiwi »

Ale kazdy Multi ma mod Charger only. To je ako UPS alebo Axpert + jeho AC nabijacka.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Dagus »

Ano a tak doporučuji všem provozovat a prakticky je to ta ups, ale pokud vytvoříš přetok a máš v konfigu essko, tak nevím nevím jak vyprávět o tom, že to je ups a proč pak to teda dělá přetoky, když je to bypass + charger? Mě to jasný je, ČEZák asi taky nebude natvrdlej, ale třeba plaším a má tam 1kWh od dodání. Říkám furt, že na většinu stačí VS na odpojení ds, když je dost v aku a pak bypass, ale essko JE lákavé a super fce, ale přetok je otázka času.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od soami »

Měl jsem 2x nový elměr a vždy tam byla na přetoku 1kW - řekl bych, že je to výchozí hodnota počítadla.
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

glottis píše:
Ondraf píše:A nemají to někde zaznamenané jaké byli hodnoty el.měru při instalaci ?
maj, pisou to do predavaciho protokolu. Me a v okoli menili elektromer a vzdycky tam byla 1kwh na pretoku hned po zapojeni
aha :shock:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 367
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od mati »

Ondraf píše:
Dagus píše:Tak se podívej do sheetů k el měru, nebo manuálu a hledej dodavku do sítě. Postupně tam přeskakují hodnoty a jedna z nich je dodávka a musí byt 0.000000, jinak cezák bude asi chtít vidět domeček. Pro případ, že ram něco je, tak odebrat ac in na trvalo a tvrdit mám ostrov odjakživa.
díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Jen nějaké poznatky z doby , když jsem měl také podobný statický elektroměr:
- tobě se zvyšuje číslo pod parametrem P? ( na fotce elměru je T1 - to je vysoký tarif odběru )
- při montáži elektroměru byl na parametru P jaký stav ? Víš? Měl by být zapsán na protokolu o výměně elektroměru - běžně kopii montéři nechávají odběrateli.
- ta hodnota 00001 v parametru P není výchozí , ale natočí ji v cejchovně při ověřování elměru
- tvrdit , že ten který údaj na elměru již byl při výměně samozřejmě můžeš , ale kdysi mi chlapi ze ZPA , kteří se elměry zabývají říkali , že ne vše se dá zobrazit na dipleji , některé data jsou v paměti a dají se vyčíst distributorem - tak bych si nebyl tak jist , že nemohou vytáhnout důkazní materiál!
- fakt je ten , že ať děláme co děláme , přifázovaný multiplus k DS má přetoky , i když minimální ale má. Já dokážu dodat do sítě třeba 15Wh za den ( vaření na indukci holt Hw+SW victrona neureguluje ) - přesně z tohoto důvodu jsem třeba já legalizoval na mikrozdroj bez dodávek - tam se takovéto minimální přetoky nehodnotí jako : "nedovolená dodávka" , - Ty dodávky pár wat jsou vidět ve virtuální kanceláři ČEZ Distribuce - tzn. ofiko měření - to znamená , že elměry ( u mě tedy chytrý elměr ) měří po Watech ( přitáčí po Wathodinách )!!
Naposledy upravil(a) mati dne stř bře 16, 2022 8:30 pm, celkem upraveno 1 x.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

Nejsem si jist jestli pod P byli samé nuly nicméně ted je tam 000001, až poté co mě Dagus upozornil jsem se podíval na stav el.měru.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

mati píše:
Ondraf píše:
Dagus píše:Tak se podívej do sheetů k el měru, nebo manuálu a hledej dodavku do sítě. Postupně tam přeskakují hodnoty a jedna z nich je dodávka a musí byt 0.000000, jinak cezák bude asi chtít vidět domeček. Pro případ, že ram něco je, tak odebrat ac in na trvalo a tvrdit mám ostrov odjakživa.
díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Jen nějaké poznatky z doby , když jsem měl také podobný statický elektroměr:
- tobě se zvyšuje číslo pod parametrem P? ( na fotce elměru je T1 - to je vysoký tarif odběru )
- při montáži elektroměru byl na parametru P jaký stav ? Víš? Měl by být zapsán na protokolu o výměně elektroměru - běžně kopii montéři nechávají odběrateli.
- ta hodnota 00001 v parametru P není výchozí , ale natočí ji v cejchovně při ověřování elměru
- tvrdit , že ten který údaj na elměru již byl při výměně samozřejmě můžeš , ale kdysi mi chlapi ze ZPA , kteří se elměry zabývají říkali , že ne vše se dá zobrazit na dipleji , některé data jsou v paměti a dají se vyčíst distributorem - tak bych si nebyl tak jist , že nemohou vytáhnout důkazní materiál!
- fakt je ten , že ať děláme co děláme , přifázovaný multiplus k DS má přetoky , i když minimální ale má. Já dokážu dodat do sítě třeba 15Wh za den ( vaření na indukci holt Hw+SW victrona neureguluje ) - přesně z tohoto důvodu jsem třeba já legalizoval na mikrozdroj bez dodávek - tam se takovéto minimální přetoky nehodnotí jako : "nedovolená dodávka" , - Ty dodávky pár wat jsou vidět ve virtuální kanceláři ČEZ Distribuce - tzn. ofiko měření - to znamená , že elměry ( u mě tedy chytrý elměr ) měří po Watech ( přitáčí po Wathodinách )!!
Jak moc bylo složité přihlásit ofiko mikrozdroj ?
Chtěl bych to také tak udělat.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 367
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od mati »

Jak moc bylo složité přihlásit ofiko mikrozdroj ?
Chtěl bych to také tak udělat.[/quote]

Bylo to těžké , ale nic není nemožné.
V době kdy já jsem to prováděl , bylo možné připojit Multiplus II jen jako mikrozdroj bez dodávek ( dnes je to již snad jinak ).
Je třeba jako u jiné připojované FVE : mít odběrné místo dle požadavků distributora, projekt , kladné vyjádření distributora , revizi a potom již jen počkat na smlouvu o připojení.

M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od glottis »

mati píše:Jak moc bylo složité přihlásit ofiko mikrozdroj ?
Chtěl bych to také tak udělat.

Bylo to těžké , ale nic není nemožné.
V době kdy já jsem to prováděl , bylo možné připojit Multiplus II jen jako mikrozdroj bez dodávek ( dnes je to již snad jinak ).
Je třeba jako u jiné připojované FVE : mít odběrné místo dle požadavků distributora, projekt , kladné vyjádření distributora , revizi a potom již jen počkat na smlouvu o připojení.

M.
Ted si tim taky prochazim a davam papiry dohromady. Nejake podminky jsou tu:

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... icence/ppp

Jde o zjednodusene rizeni pripojeni mikrozdroje s rezervovanym vykonem 0kwh. A jak pise mati, ty male pretoky pak neni potreba resit protoze jsou povolene male pretoky v ramci fungovani limitace. Jediny problem je, ze pokud by se limitace podelala a valilo to do site plnej vykon urcitej cas, je za to pokuta. Pro dobre spani to chce mit vymyslenej plan B a merit pretok jeste nejak jinak, ja treba shelly em3, a na zaklade nej jeste treb aodpojit stridace fyzicky.

Je tam par hacku ale snad to nebude nesplnitelne :) Co se musi dat dohromady ...
- zmerenou impedanci zkratove smycky + revize
- od revizaka napsane a orazene nastaveni sitovych ochran - asi nejhorsi bod, protoze ja mam gwl modrasky a je potreba externi ochrana . treba ceska u/f guard. Jak na tom jsou jine stridace nevim ale j epotreba nastavit co pisou tu https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-4.pdf a to na ty maximalni casy
- jednopolove schema mikrozdroje
- vyplnena zadost
- projekt
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

A to je ten zádrhel, projekt, a jiné dokumenty.. :-|
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od xmasin »

Ondraf píše:díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Jsem na školení Victronu a v režimu ESS opravdu neumí zaručit nulové přetoky, podle školitele přetok je do několika kWh za měsíc.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od xmasin »

Ondraf píše:A to je ten zádrhel, projekt, a jiné dokumenty.. :-|
Projekt by neměl být potřeba, mělo by stačit jednopólové schéma.
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od glottis »

xmasin píše:
Ondraf píše:A to je ten zádrhel, projekt, a jiné dokumenty.. :-|
Projekt by neměl být potřeba, mělo by stačit jednopólové schéma.
mel, ale kdyz to do cezu posles, poslou te oni nekam a chtej projekt. Jiny distributori to nechtej. Zkousime si ted s kamaradem ten projekt napsat sami, hodne zjednodusene. Uvidime co z toho bude.
eman
Příspěvky: 1586
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od eman »

Copak projekt, ale pak sehnat někoho na revizi s opravněním na FVE. :(
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Ondraf »

xmasin píše:
Ondraf píše:díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Jsem na školení Victronu a v režimu ESS opravdu neumí zaručit nulové přetoky, podle školitele přetok je do několika kWh za měsíc.
https://www.youtube.com/watch?v=Kl75gQ_les8

Úplně náhodou sem kouknul na VRM, a co nechci vidět...
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron a prietoky do siete

Příspěvek od Diablo1st »

xmasin píše:
Ondraf píše:díky za upozornění ,ta potvora měří i dodávku do DS a už tam je 0000001 :eek2:
Jsem na školení Victronu a v režimu ESS opravdu neumí zaručit nulové přetoky, podle školitele přetok je do několika kWh za měsíc.
Ďalšie potrvdenie toho, že to netreba pokúšať. Proste on-grid, hybrid len na legálne pripojenie. Ak sa niekomu nechce riešiť papierovačky tak jedine ostrov s prepínaním. :)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek