Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W 230
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon bře 21, 2022 8:26 am
Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W 230
Dobrý den,sem tu nový a prosím o radu s nastavení tohoto hybridního měniče, při zprovoznění nastaven na SBU,prioritně nabíjen solar panely 4x 285wp,do baterii 4x 12v 100ah,stane se pokud klesne napětí baterii pod 23v přepne na bypass a jede ze sítě,což je dobře, ale druhý den,ikdyž svítí slunce,krásně dobíjí baterky napětí až 28v tak zůstává stále na režimu ze sítě tudíž nepřepne automaticky. Když ho na boku vypnu a vzápětí zapnu vypínačm výstupu co jde z měniče 220v tak pípne,přepne do režimu zpět SBU a jede to v pořádku,klidně celý den,či dva než případně vybijeme baterky pod 23v a ,ručně ano ale automaticky nepřepíná. Má někdo prosím radu ? Díky moc Luboš
-
- Příspěvky: 4003
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W
Obvykle se někde v menu nastavuje při jakém napětí se má vrátit z utility zpět na baterii.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W
Přesně pohledej v menu, skoukni návod....
U mého REVO je to v menu položka pod číslem 12 a default je tam nastavené 23.0V (u 24V systému) při tom napětí se to přepne na síť (bypass) a položka 13 tam je default 27V tak jak dosáhne baterka toho napětí tak se to přepne zpátky na baterku.
Taky zkoukni co máš nastavené kolem nabíjení zda tam máš vybrán správný typ baterie, a pokud tam máš nastavené uživatelské nastavení tak zda máš nastavené správné nabíjecí napětí a nemáš tam třeba míň jak těch 27V.....
Pokud to pořád nefunguje vyzkoušel bych postup vše odpojit jak síť tak panely jako poslední baterky a počkat třeba 10 minut a připojit baterku a ty hodnoty změnit na jiné uložit a pak zase změnit na správné uložit a připojit síť a panely a vyzkoušet.
EDIT Teď jsem se díval na nějaké české překlady těch návodů na klony axpertu a v českém překladu chybí položka číslo 13, ale v EN tam je takže pokud máš nějaký český překlad tak to neřeš a koukni do menu přímo na zařízení......případně do originál návodu (EN) ten by měl být OK.
U mého REVO je to v menu položka pod číslem 12 a default je tam nastavené 23.0V (u 24V systému) při tom napětí se to přepne na síť (bypass) a položka 13 tam je default 27V tak jak dosáhne baterka toho napětí tak se to přepne zpátky na baterku.
Taky zkoukni co máš nastavené kolem nabíjení zda tam máš vybrán správný typ baterie, a pokud tam máš nastavené uživatelské nastavení tak zda máš nastavené správné nabíjecí napětí a nemáš tam třeba míň jak těch 27V.....
Pokud to pořád nefunguje vyzkoušel bych postup vše odpojit jak síť tak panely jako poslední baterky a počkat třeba 10 minut a připojit baterku a ty hodnoty změnit na jiné uložit a pak zase změnit na správné uložit a připojit síť a panely a vyzkoušet.
EDIT Teď jsem se díval na nějaké české překlady těch návodů na klony axpertu a v českém překladu chybí položka číslo 13, ale v EN tam je takže pokud máš nějaký český překlad tak to neřeš a koukni do menu přímo na zařízení......případně do originál návodu (EN) ten by měl být OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon bře 21, 2022 8:26 am
Re: Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W
Dobré ráno,děkuji vám moc za informace ,to právě mám nastaveno dobře,položka 12- 23v a položka 13- 27v,ikdyž to nabije zrovna včera na 28.5 tak stále jede na sít a musím ho vypnout a zapnout a pak vše ok ale samo se to právě nepřepíná,nechal sem i vše vypnute cca hodinu ale stále stejně automaticky nepřepne.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W
A odpojilas baterky? Pokud ho jenom vypneš a baterky jsou zapnuté tak jsou obvody pořád pod napětím a pokud se tam nějaký seknul tak tak zůastane.
Takže jako u PC prostě všechny napětí odpojit.
Po zapojení bych prošel všechny položky menu a poměnil na jiné hodnoty a uložil vyskákal z menu vypnul zapnul a pak zase ty všechny položky nastavil na správné hodnoty uložil vypnul zapnul a uvidíš zda to bude OK.
Pokud ani toto nepomůže tak jedině komunikace s prodejcem protože pak musí být něco špatně.
Taky skontroluj zda napětí baterky odpovídá s tím co píše ten měnič.
Víc už mě nenapadá co poradit.....
Takže jako u PC prostě všechny napětí odpojit.
Po zapojení bych prošel všechny položky menu a poměnil na jiné hodnoty a uložil vyskákal z menu vypnul zapnul a pak zase ty všechny položky nastavil na správné hodnoty uložil vypnul zapnul a uvidíš zda to bude OK.
Pokud ani toto nepomůže tak jedině komunikace s prodejcem protože pak musí být něco špatně.
Taky skontroluj zda napětí baterky odpovídá s tím co píše ten měnič.
Víc už mě nenapadá co poradit.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon bře 21, 2022 8:26 am
Re: Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W
Vše jak píšeš Soban,odpojil sem vše,nastaveno znova,zkoušel sem i měnit napětí při kterém se má zpátky ze sítě přepnout na baterie či solar ale stále stejné,řeším to už přes týden a zkusil sem už několikrát pozměnit nastavení ,vše reaguje dobře až na ten problém s automatickým přepnutím,díky za ochotu,jdu kontaktovat prodejce
-
- Příspěvky: 142
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Re: Prosim o radu s nastavenim : PowMr HMS-3K-24V 3KVA 2400W
Ahoj lubasnow, ako sa ti podarilo vyriesit tvoj problem s tvojim menicom ?
Zohnal som podobny menic a cez vikend ho mam v plane zapojit. Jedna sa o tento: https://www.banggood.com/sk/PowMr-3KVA- ... 1377133748
Neviem, co v tvojom pripade znamena "HMS" a ako sa lisi od mojho.
Zohnal som podobny menic a cez vikend ho mam v plane zapojit. Jedna sa o tento: https://www.banggood.com/sk/PowMr-3KVA- ... 1377133748
Neviem, co v tvojom pripade znamena "HMS" a ako sa lisi od mojho.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solární invertor off grid PS 3KVA - 2400W 24V UPS PWM
od ca266054 » » v Prodám
Solární invertor off grid PS 3KVA - 2400W 24V UPS PWM
- 4 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ca266054
-
-
-
EASUN POWER 3KVA Solar Inverter 2400W
od StefanK » » v Střídače, měniče napětí, invertory
EASUN POWER 3KVA Solar Inverter 2400W
- 15 Odpovědi
- 4933 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ARPAD
-
-
- 22 Odpovědi
- 2583 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 5 Odpovědi
- 1444 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
-
- 69 Odpovědi
- 4830 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast