Předmluva: Vyprávění jakéhosi blázna - toto není pravda :handshake:
Myslím, tedy jsem, si jist že mě nesmažou :comp:

Dobrý den, ahoj. ::popcorn::
Protože mám potřebu to někde napsat, toto je ideální místo. :write:
Jelikož máme občasné výpadky DS, to elektronika nemá ráda :roll: začali jsme s ženou přemýšlet o UPSce.
No jo, jenže UPSka vydrží nanejvýš pár hodin, a pak pápá, zatoč si klikou :lol: když máš jakou.

Chtěl jsem jednoduchý systém UPS, protože jakéhokoliv zásahu do konfigurace jsem se bál,. tedy objevil jsem Victron Energy ale cena nás uzemňila, a ten systém, rychle z toho sešlo :sm1:

Koupili jsme jakousi fve sestavu a začalo zapojování' několikrát schozený hl. jistič, chránič, taky sem si odpálil 2x varistor v EZS :uh: ztoho vyplynulo že jsem si vyrobil varistorové ochrany :yes:
(sestava-hybrid SunStonePower 48V/5000VA, PV 3x450Wp, 4x250Ah GEL)'11.2021' :read: ::pv:: *batt*
Hybrid sem nakonec rozjel a vše fungovalo jak jsem si představoval. 'Hodně hučel a to nejel naplno, dost se hřál.

Ale po 2měsících fungování sem jaxi zjistil, že ona jednoduchost systému, si žije vlastním životem..to se musí změnit.
Takže reklamace hybrida, reklamace skoro 2měsíce-> vrácení peněz, jupí.

Co teď? Žena: něco najdi.! ókej,2měsíce dalšího hledání studování...
A protože jsem měl jistou představu, jak bych chtěl záložní zdroj využít, začal se záložní zdroj 8-)
pomaličku přeměňovat na luxusní fotovoltaický záložní zdroj :repair: :home: *batt* *cloud* ::pv::
........nakonec sem stejně skončil u drahýho multiplus-super škatule ::rolleyes::
Přílohy
nonekupto
nonekupto
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Na GX desce uvnitř je druhý Ve.direct kontakt
Displej
Transformátor
Jinak to uvnitř vypadá celkem uhlazeně
Ventilátor hučí jen když MP2GX opravdu zabere, jinak BZUČÍ pouze trafo
Ale jak psal DAGUS vyměnil za jiný a je klid. :fuuu:
--pól mě překvapil, že je pouze pocínován na desce.

...zitra varistor, mppt
Přílohy
Ve.direct
Ve.direct
IMG_20220218_135909.jpg
DC48V/2500VA
DC48V/2500VA
IMG_20220218_140311.jpg
IMG_20220218_140031.jpg
Jamicon
Jamicon
--pól mě překvapil, že je pouze pocínován
--pól mě překvapil, že je pouze pocínován
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

pouzdro adaptéru.. varistory, vyložené slídou, zasypané křemičitým pískem. :geek:
Přílohy
IMG_20211028_110034.jpg
IMG_20211026_120705.jpg
InCollage_20220316_081744276 (2).jpg
Naposledy upravil(a) Ondraf dne sob bře 19, 2022 11:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

SmartSolar 250/70 Ve.Can
Přílohy
IMG_20220319_233619.jpg
IMG_20220319_233602.jpg
IMG_20220319_233527.jpg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Chtěl bych aby to fungovalo -->stálý bypass - plně nabité baterie - PVregl.napájí zátěž - případně dobíjí baterie.
a vše sledovat na VRMportal :yes:
Štelung začíná :comp:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Tak sem multimu našteloval asistenty, vypadá to, že by to mohlo fungovat jak chci. :comp: :celebrate2:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Testovací režim :wall: :comp: :cheers: :yes:

Má snad v rozvaděči někdo víc wagovek ? :eek2: :lol: 'testovací režim' :repair:
Přílohy
IMG_20220327_130500.jpg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Asistenti fungují přesně tak, jak sem je nastavil :comp:
Jupí, sem spokojený :fuuu: :yes:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Ondraf píše:
Asistenti fungují přesně tak, jak sem je nastavil :comp:
Jupí, sem spokojený :fuuu: :yes:
Přílohy
Aktuálně nastaveno
Aktuálně nastaveno
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Takže změna Asistentů,
použit Self-consumption 1 (Hub-1) ..přifázován ale bez feed (doufám :lol: :?
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Ondraf píše:
Takže změna Asistentů,
použit Self-consumption 1 (Hub-1) ..přifázován ale bez feed (doufám :lol: :?
Přílohy
Hub-1
Hub-1
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Asi super slunce :)) Pmax 1350W ...hopla na 1558W, až mi zamrazilo *fall* :)
Přílohy
1558W  8-)
1558W 8-)
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Ondraf píše:
Asi super slunce :)) Pmax 1350W ...hopla na 1558W, až mi zamrazilo *fall* :)
Asi erupce na slunci *sun*
Přílohy
PVpower.jpg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Ondraf píše:
Na GX desce uvnitř je druhý Ve.direct kontakt
Displej
Transformátor
Jinak to uvnitř vypadá celkem uhlazeně
Ventilátor hučí jen když MP2GX opravdu zabere, jinak BZUČÍ pouze trafo
Ale jak psal DAGUS vyměnil za jiný a je klid. :fuuu:
--pól mě překvapil, že je pouze pocínován na desce.

...zitra varistor, mppt


https://youtu.be/c5uGs-_jdVA uvnitř :yes:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Takhle mi to funguje. Takto dám sem, abych se do budoucna, měl kam podívat. ::rolleyes::
Přílohy
Asisstant
Asisstant
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Odhlučnění MP2GX
je to znát, trafo brumí, ale je téměř neslyšitelné.
Ventilátor nevibruje, jen fučí.
Přílohy
IMG_20220422_200228.jpg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

:yes:
Přílohy
Antivibrační podložka
Antivibrační podložka
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

::rolleyes::
Přílohy
IMG_20220422_214114.jpg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Uživatelský avatar
Ondraf
Příspěvky: 147
Registrován: úte úno 15, 2022 6:41 am
Bydliště: Severozápad

Re: Příběh záložního zdroje

Nový příspěvek od Ondraf »

Je to cvalda
Přílohy
17kg
17kg
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
------------------------------------------
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek