Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Aha, takze krajni dva pary jsou napajeci a stredni dva piny (ne pary!) jsou datove, vse je zdvojene.
Ps: opravuji, spletl jsem se : “okolo 4 kil stoji ten originalni bt anebo wifi box”
Ps: opravuji, spletl jsem se : “okolo 4 kil stoji ten originalni bt anebo wifi box”
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
to je můj seznam odkazů:kavous píše: Nějaký odkaz na kod programu náhodou nemáš ? Docela bych to taky otestoval. Díky
https://github.com/xxv/tracer/blob/master/README.md
http://blog.lekermeur.net/?p=2052
https://www.instructables.com/Use-Ardui ... 5-Charge-/
WEMOS-EPSOLAR
https://forum.arduino.cc/t/epsolar-sola ... m/895450/5
WEMOS-EPSOLAR-WIFI napájení z RJ45
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... nitor-diy/
a moje funkční i když neučesané řešení je tady:
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: sob lis 06, 2021 9:47 am
- Bydliště: Orlickoústecko
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Díky za inspiraci.skopec píše:to je můj seznam odkazů:kavous píše: Nějaký odkaz na kod programu náhodou nemáš ? Docela bych to taky otestoval. Díky
https://github.com/xxv/tracer/blob/master/README.md
http://blog.lekermeur.net/?p=2052
https://www.instructables.com/Use-Ardui ... 5-Charge-/
WEMOS-EPSOLAR
https://forum.arduino.cc/t/epsolar-sola ... m/895450/5
WEMOS-EPSOLAR-WIFI napájení z RJ45
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... nitor-diy/
a moje funkční i když neučesané řešení je tady:
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte pro 28, 2021 11:05 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Tak se mi nakonec podařilo zvítězit nad modrou hmotou ve formě eBoxu WiFi-01 !!kavous píše:Vlezl jsem do WifieBoxu původní adresa: 11.11.11.254 uživatel : admin heslo : admin.
Nastavil jsem na STA MODE a nastavil novou ip adresu a hesla k mé wifi.
Pak je potřeba nainstalovat nějakou aplikaci k vytvoření virtuálního sériového portu, používám k tomu : HW Virtual Serial Port - v ní se nastaví ip adresa wifieboxu a ten se pak tváří, že je k počítači připojen jako com port.
V Solar Station Monitoru se nastaví připojení na com port (vytvořený v HW Virtual) a vše funguje.
Oživit, provést tovární reset a nastavit ho do režimu "STA". Inspiraci jsem našel také v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=YWnzTsFeh3g
Pro Ty nešťastníky, kterým také eBox při nastavení zatuhl mám dva návody. Pro ver.1.1.1 a v. 1.2.1 vč. návodu na nastavení režimu "STA".
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Přitom stačilo obyčejné RPIZeroW za cca 200 Kč (dnes již bohužel na rpishop.cz k sehnání jen dvoka za 400) a RS485 to USB kablík. Pro ovládání, resp monitoring používám projekty epsolar-landstar-LS1024B a PhpEpsolarTracer. Ten druhý pak dává i data do InfluxDB pro reprezentaci grafanou.petek píše:Můj příběh s monitoringem a nastavením Epsolaru by asi dalo na román.
Původně v začátku jsem potřeboval nastavit parametry nabíjení baterií, na to jsem použil kabel s převodníkem RS485 - USB se zapojením do noťase s Widlema 7. Tady je návod.... Jelikož mám vše umístěné v garáži, časem mě omrzelo stále sem tahat noťas a tak jsem právě zakoupil tuto kouzelnou modrou krabici, kterou jsem chtěl použít jak pro mobil tak pro vzdálený PC, jelikož tam kde mám FV trvale nebydlím. Jak já jsem se s ní natrápil !!!
Nakonec jako 80% IT-lama původem elektrikář, jsem se prokousával webem a po pár měsících se mi podařilo vzdáleně se k regulátoru připojit přes PC - W10 a i vzdáleně nastavovat parametry pomocí programu Charge Controller V1.95 Windows který je ke stažení na firemních stránkách. Schéma jsem již uvedl dříve v tomto vláknu.
Takto v současné době vypadá má soustava MaR - FV.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
“ obyčejné RPIZeroW za cca 200 Kč (dnes již bohužel na rpishop.cz k sehnání jen dvoka za 400) a RS485 to USB kablík “
Normalne staci ta modra krabicka (jedno zda usb nebo bluetooth - oboje za 420 s DPH) a (starsi) telefon s androidem a aplikace na webu epeveru.
K iOS nefunguje bluetooth, jen wifi krabicka.
Nemusis nosit notebook.
Jen je trochu problem ze na LSXXXXB nejde na nove aplikaci nastavit baterie, jen monitoring (hlasi to failed). Stara aplikace z webu epever jde na android.
Normalne staci ta modra krabicka (jedno zda usb nebo bluetooth - oboje za 420 s DPH) a (starsi) telefon s androidem a aplikace na webu epeveru.
K iOS nefunguje bluetooth, jen wifi krabicka.
Nemusis nosit notebook.
Jen je trochu problem ze na LSXXXXB nejde na nove aplikaci nastavit baterie, jen monitoring (hlasi to failed). Stara aplikace z webu epever jde na android.
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: sob lis 06, 2021 9:47 am
- Bydliště: Orlickoústecko
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Kdyby jste někdo chtěl náhodou objednávat novější černou krabičku, že je lepší než modrá, tak to nedělejte.
Nedalo mě to a objednal jsem jí a je to úplně k hovnu, sice jsem to asi po hodině nervů rozchodil na cloud epever,
ale jde připojit pouze ten jeden komponent do kterého je zapojená. Tak abych rozchodil na cloud celou mou sestavu,
potřeboval bych 4 ks černých krabiček a ani by je to na cloudu nezobrazilo všechny najednou ale musel bych přepínat
mezi samostatnými regulátory nebo měničem. To se teda číňanoj vůbec nepovedlo !!!
Nedalo mě to a objednal jsem jí a je to úplně k hovnu, sice jsem to asi po hodině nervů rozchodil na cloud epever,
ale jde připojit pouze ten jeden komponent do kterého je zapojená. Tak abych rozchodil na cloud celou mou sestavu,
potřeboval bych 4 ks černých krabiček a ani by je to na cloudu nezobrazilo všechny najednou ale musel bych přepínat
mezi samostatnými regulátory nebo měničem. To se teda číňanoj vůbec nepovedlo !!!
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: stř bře 16, 2022 6:54 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Ve většině případů není modrá wifi krabička totálně mrtvá po tzv "umrtvení" Měl jsem možnost tzv "oprav" několika takových krabiček. Nejčastější příčinou "umrtvení" bylo chybné vyplnění pro režim STA vyvolané na mobilu. Totiž stačí chybně zadat název vaší domácí wifi, nebo opomenout vyplnění kolonky pro libovolnou pracovní IP adresu, která nebude v kolizi s jinými používanými. Hezký návod jsem zahlédl někde výše. Pak se pochopitelně nelze připojit ani z mobilu, ani z PC (svítí pouze LED power a občas probliknou data). Knoflík Reset není většinou plně funkční, takže nezbývá než vyzkratovat 4 pin a C7 pro tovární nastavení AP. Slušný návod je rovněž někde výše. Nesetkal jsem se s případem, že by v menu chyběl režim STA jak u starých, tak novějších verzí. Možná jen zmátlo čínské menu, které v aktivaci režimu skutečně nenabízí STA, páč nebylo deklarováno v jiné části stejného menu z rozsypaného čaje. Pokud problém přetrvává, je nutné překontrolovat připojovací kabel. Dodaný kabel může být z vráceného zboží bez udání důvodu, které se pouze zkompletovalo a znovu někomu vyexpedovalo. Je možné, že byl k modré krabičce dodán ryzí RS485 k jiné aplikaci, třeba k MT 50 apod., ale k přímému spojení regulátoru EPEVER s modrou wifi krabičkou je nutné použít normální ethernet kabel, i když to komunikuje jako RS485 (je to i v letáku á la návodu k wifi boxu). Tedy možnou příčinou nezdaru může být i věc vnitřního zapojení konektoru RJ-45. Použitelný káblík možná najdete jako nevyužitý v krabici po vašem wifi routeru. Poslední případný problém může mít na svědomí samotný regulátor EPEVER - z nějaké vnitřní anomálie to nechce komunikovat, pokud je wifi box napájen standardně, tedy jedním kabelem spolu s daty - obě LED Wifi boxu souběžně divoce blikají, nebo power LED téměř neznatelně mrká, zatímco data probliknou jenom při připojení konektoru. S tímto jsem se setkal u série XTRE. Čínský návod doporučoval pouze BT box pro toto zařízení. Náprava byla snadná - zajistit vnější napájení - naprosto stačí 5V 10mA (0,05W) z měniče. Nezávislé napájení je dobré mít k dispozici i v případě, že chcete wifi box resetovat do továrního nastavení zkratem. Mezi regulátorem a wifi boxem se uplatňují pouze dva datové vodiče a pochopitelně zem, která je spojena se záporným polem externího zdroje. Kdo chce využívat Solar Station monitor na PC a nedaří se mu, ve free HW Virtual Serial Portu ve složce Settings nechat všechna políčka prázdná. Ve složce Virtual Serial Port nastavit číslo COMu, vyplnit adresu, kterou jste zadali do wifi boxu v sekci STA a doplnit port 8088. Poté stisknout tlačítko Create COM. Pokud jsou pole zablokována, stiskněte Login a Enter. Ve složce Advenced ponechat na defaultním Local Machine (do ničeho nezasahovat) a stisknout Reconnect. Pokud Solar Monitor Station nezobrazí vše v příslušných kolonkách, zkuste verzi 1.95 (existují pouze dvě verze tohoto konkrétního software pro PC a jedna z nich, podle hardware, plně funguje). V žádném případě nechci glorifikovat tuto čínskou modrou wifi krabičku, která je v nemálo případech ke zlosti, než k užitku, ale když už to stálo nějaký peníz, byla by škoda to nechat ležet v šuplíku
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Dobrý den,
WifiBox jsem prevedl do STA modu a to mi funguje... ale nyní bych potřeboval abych toto vše dostal do HomeAssitenta,.. lze to nějak ??? klidně pomocí RPi.. Jedno mám doma... Zkouším se ale připopjit na PC Windows 11 na Virtual COM a podívat se na stavy, ale to mi stále nejde.. Virtual port sice napise ze port je vytvoren, ale program na monitoring pise ze COM neexistuje nebo ze neni nastaven..
Ve vysledku bych chtel vycitat hodnoty do toho HomeAssiatnt
PS: jeste pridam, ze notebook mam nyni doma a FV na zahrade a mezi nimi uzavrenou VPN, takze na IP adresu Boxu se dostanu
WifiBox jsem prevedl do STA modu a to mi funguje... ale nyní bych potřeboval abych toto vše dostal do HomeAssitenta,.. lze to nějak ??? klidně pomocí RPi.. Jedno mám doma... Zkouším se ale připopjit na PC Windows 11 na Virtual COM a podívat se na stavy, ale to mi stále nejde.. Virtual port sice napise ze port je vytvoren, ale program na monitoring pise ze COM neexistuje nebo ze neni nastaven..
Ve vysledku bych chtel vycitat hodnoty do toho HomeAssiatnt
PS: jeste pridam, ze notebook mam nyni doma a FV na zahrade a mezi nimi uzavrenou VPN, takze na IP adresu Boxu se dostanu
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Ja mel ten wifi box taky pak sme to zahodil. V mem setup wifi nefunkcni. Vubec si to nerozumelo s unifi a roamingem. Nakonec jsem to vymenil za modbus<>ethernet konverzi. Pokud tenhle wifi bazmek dela taky jen konverzi na modbus (uz se nepamatuju) mel by ti fungovat stejnej konfiguracni blok co me .. tohle do configuration.yamlKony.cz píše:Dobrý den,
WifiBox jsem prevedl do STA modu a to mi funguje... ale nyní bych potřeboval abych toto vše dostal do HomeAssitenta,.. lze to nějak ??? klidně pomocí RPi.. Jedno mám doma... Zkouším se ale připopjit na PC Windows 11 na Virtual COM a podívat se na stavy, ale to mi stále nejde.. Virtual port sice napise ze port je vytvoren, ale program na monitoring pise ze COM neexistuje nebo ze neni nastaven..
Ve vysledku bych chtel vycitat hodnoty do toho HomeAssiatnt
PS: jeste pridam, ze notebook mam nyni doma a FV na zahrade a mezi nimi uzavrenou VPN, takze na IP adresu Boxu se dostanu
jinak ja to vyresil timhle: https://www.aliexpress.com/item/4000521660045.html
Kód: Vybrat vše
modbus:
- type: rtuovertcp
name: "Solar2EP"
host: 10.80.100.50
port: 23
delay: 5
timeout: 10
close_comm_on_error: false
retry_on_empty: true
retries: 20
message_wait_milliseconds: 30
# Modbus sensors for EPever Charge Controller 4 (4310 AN)
sensors:
- name: "PV - Battery Capacity"
unit_of_measurement: "%"
slave: 1
address: 12570
input_type: input
- name: "PV - Solar W"
unit_of_measurement: W
slave: 1
address: 12546
input_type: input
scale: 0.01
count: 2
precision: 2
swap: word
- name: "PV - Solar A"
unit_of_measurement: A
slave: 1
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - Solar V"
unit_of_measurement: V
slave: 1
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - Charging W"
unit_of_measurement: W
slave: 1
address: 12546
input_type: input
scale: 0.01
count: 2
precision: 2
swap: word
- name: "PV - Charging A"
unit_of_measurement: A
slave: 1
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
count: 2
swap: word
- name: "PV - Battery V"
unit_of_measurement: V
slave: 1
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - Load W"
unit_of_measurement: W
slave: 1
address: 12558 # low 12550 high 12551 #12558
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - Load A"
unit_of_measurement: A
slave: 1
address: 12549
input_type: input
scale: 0.001
precision: 2
- name: "PV - Load V"
unit_of_measurement: V
slave: 1
address: 12548
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - Battery Temp"
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - Controller Temp"
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
- name: "PV - WH Today"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
slave: 1
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
count: 2
swap: word
- name: "PV - WH Month"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
slave: 1
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
count: 2
swap: word
- name: "PV - WH Year"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
slave: 1
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
count: 2
swap: word
- name: "PV - WH Total"
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state_class: total_increasing
slave: 1
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
count: 2
swap: word
Naposledy upravil(a) glottis dne ned dub 10, 2022 1:22 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
A pak se to musi v HA jeste nekde aktivovat ne ??? nebo jak to dostanu na zobrazeni ?
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
tohle das do HA, das restart a to staci. V entitqach ti pribudou ty entity definovane v configuration. Pak si je muzes dat na dashboard treba nebo jak je liboKony.cz píše:A pak se to musi v HA jeste nekde aktivovat ne ??? nebo jak to dostanu na zobrazeni ?
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
pise mi to
Tato entita ("sensor.pv_solar_w") nemá jedinečné ID, proto její nastavení nelze spravovat z uživatelského rozhraní. Další podrobnosti naleznete na stránce
Tato entita ("sensor.pv_solar_w") nemá jedinečné ID, proto její nastavení nelze spravovat z uživatelského rozhraní. Další podrobnosti naleznete na stránce
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
nemelo by to nicemu vadit. Rika to jen, ze pak nekde nektere veci nastavit na entite ale graf a data by to melo vycitat. Ale myslim, ze do toho yamklu si uniq id muzes dopsat
https://www.home-assistant.io/faq/unique_id/
https://www.home-assistant.io/faq/unique_id/
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
ale stejne me to nechce vycitat kolik panel vyrabi W
A jeste jedna otazka.... lze dostat tyto udaje z HA do SQL ??? myslím tím do externí SQL, abych s nima mohl dál pracovat
A jeste jedna otazka.... lze dostat tyto udaje z HA do SQL ??? myslím tím do externí SQL, abych s nima mohl dál pracovat
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
a neco jineho ti to ukaze? jestli jen toto, mas treba jiny mppt nez ja a pak jsou mozna jine id tech modbus registru a to bys musel dohledat.
Do sql z ha bys to nejak dostal. Minimalne treba pres node red. Ale dost zalezi co s tim chces delat a jestli uz to neni vymyslene treba pres influx db a grafanu.
Do sql z ha bys to nejak dostal. Minimalne treba pres node red. Ale dost zalezi co s tim chces delat a jestli uz to neni vymyslene treba pres influx db a grafanu.
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
ano neco to ukaze..... vubec nevim kde hledat id modbus registru
jeste me napadlo to spocitat.. neco jako
Ampery * volty = W
Vím že se to dělá pomocí Template, ale hledam a nemužu přijít jak na to, protože tady ty adressy těch ID nevím jak dosadit
A nebo arduino nedokaze sahnout na ty vysledky ?? Me to staci aby vzdy aktualni data zapsalo do DB... treba pomoci php scriptu nebo tak.. Nyni mam arduino ze pomopci php zapisuje data do SQL... A ja bych chtel prave zobrazovat aktualni informace na Displeyi co mam s arduinem...
jeste me napadlo to spocitat.. neco jako
Ampery * volty = W
Vím že se to dělá pomocí Template, ale hledam a nemužu přijít jak na to, protože tady ty adressy těch ID nevím jak dosadit
A nebo arduino nedokaze sahnout na ty vysledky ?? Me to staci aby vzdy aktualni data zapsalo do DB... treba pomoci php scriptu nebo tak.. Nyni mam arduino ze pomopci php zapisuje data do SQL... A ja bych chtel prave zobrazovat aktualni informace na Displeyi co mam s arduinem...
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: ned dub 10, 2022 11:07 am
- Lokalita: Znojmo
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Tak ID jsem nasel.... a funguje...
Nyni jeste dostat ty udaje do arduina nebo SQL
Nyni jeste dostat ty udaje do arduina nebo SQL
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
cest je vic
nejjednodusi, bez node red, je asi tohle
https://www.home-assistant.io/integrati ... l_command/
predpokladam ze ti asi bezi nekde nejaky web server, pod kterym pak mas tu db a neco na tom delas ... pres v dokumentaci shell command muzes pridat rovnou do db nebo udelal bych treba v php http endpoint a tahal za nej tim curlem a posilal tam ty data.
pres arduino a pripojenym do epsolaru, timhle konvertorem ... https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 85--max485 ... a implementaci modbus bys to taky udelal. To ale uz nahrazujes to wifi. Ale podle me je pres HA, pokud tam ty data stejne chces, nejmin prace. Mohl bys to udelat s tim konvertorem i na esp* a esphome a tam je pak hodne moznosti za malo prace
nejjednodusi, bez node red, je asi tohle
https://www.home-assistant.io/integrati ... l_command/
predpokladam ze ti asi bezi nekde nejaky web server, pod kterym pak mas tu db a neco na tom delas ... pres v dokumentaci shell command muzes pridat rovnou do db nebo udelal bych treba v php http endpoint a tahal za nej tim curlem a posilal tam ty data.
pres arduino a pripojenym do epsolaru, timhle konvertorem ... https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 85--max485 ... a implementaci modbus bys to taky udelal. To ale uz nahrazujes to wifi. Ale podle me je pres HA, pokud tam ty data stejne chces, nejmin prace. Mohl bys to udelat s tim konvertorem i na esp* a esphome a tam je pak hodne moznosti za malo prace
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Zdravím, Nedbal jsem místních názorů a zakoupil černou krabičku, EPEVER WIFI-2.4G-RJ45-A. Vše se zdálo být bezproblémové. Registroval jsem se na cloudu, připojil krabičku přes moji wifinu na cloud. Bylo to bezva po 3 týdny, k datům jsem se dostal kdekoli v dosahu internetu. Co mě příjemně překvapilo byl nízký datový objem v řádu kB na jedno připojení. Pak došlo k tomu, že se data z cloudu načítala pomaleji a pomaleji až došlo ke stavu, kde mi RTU jednotku - černou krabičku- hlásil cloud jako offline zařízení. Zkoušel jsem prvně podporu https://www.epever.com/product/wifi-ada ... 4g-epever/ kde mi sdělili, že provádí upgrade serveru a problém by měl být vyřešen do dvou dnů. Zatím se nic nezměnilo, nejsem schopen se připojit k místnímu routeru. Ptám se tedy, zaregistroval někdo, kdo používá cloud podobný problém nebo mám opět smolíka na HW? Poněkud mě znervózňuje fakt, že mi na krabičce svítí trvale obě diody i když všechny okolní přístupové body jsem vypnul. Podle manuálu by trvale měla svítit komunikační dioda jen pokud je krabička na wifi připojena. Ještě jedna informace, přes apku Pair se v režimu Local se na na regulátor dostanu.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milos81
-
- 0 Odpovědi
- 604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MarekCerhan
-
- 5 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od achjo
-
- 0 Odpovědi
- 865 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
- 7 Odpovědi
- 2357 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli