Sloučení stringů a jištění na střeše
Plánuji na plochou střechu umístit pole 3s3p 60 článkových panelů (Voc = 41V). Dolů do techické místosti s rozvaděčem budu muset jít po fasádě a vedení bude mít cca 25m. Je rozumnější tahat každý string samostatně a odjistit a spojit to až v techické místnosti, nebo dát raději už na střechu krabici s patřičným krytím, pojistkami, svodiči přepětí, za nimi to spojit a dále táhnout dolů třeba 3x 16mm2 kabelem (plus, minus, zem)?
-
- Příspěvky: 4006
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Sloučení stringů a jištění na střeše
Stáhnout každý string zvlášť pod střechu do malého podružného rozvaděče, kde bývají pojistky pro každý string, DC jistič pro sloučené stringy a třeba přepěťová ochrana. A od rozvaděče k regulátoru už jen dva vodiče.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm
Re: Sloučení stringů a jištění na střeše
Díky za rychlou odpověď. Bohužel stáhnout to hned pod střechu nemám kam, není tam prostup a není to ani kudy dál vnitřkem vést dolů do polosuterénu k regulátoru. Budu muset jít ze střechy v nějaké chráničce po fasádě dolů do polosuterénu (celkově do 25m). Otázka je, jestli v ní vést 3 páry 6mm2 kabelů od každého stringu (2 by šly sloučit, je to 22A) a odjistit a sloučit to až dole, nebo to odjistit a sloučit už na střeše (ve venkovním prostředí), dolů to táhnout silnějšímy kabely, a pak před regulátorem znovu odjistit.
Ještě bych rád nějak vymysle dálkové odpojení panelů na střeše pro případ havárie (např. požár), což by také hrálo pro slučovací box už na střeše. Nelíbí se mi ale rozvaděč a vystavený vlivu počasí.
Ještě bych rád nějak vymysle dálkové odpojení panelů na střeše pro případ havárie (např. požár), což by také hrálo pro slučovací box už na střeše. Nelíbí se mi ale rozvaděč a vystavený vlivu počasí.
-
- Příspěvky: 31
- Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm
Re: Sloučení stringů a jištění na střeše
V podstatě mám na mysli zapojení viz přiložené schema, jen s tím, že by GJB byl ještě na střeše. Co nevím:
1. Můžu u Axpert King I 5kw uzemnit negativní pól panelů a je to vůbec z hlediska ochrany před přepětím důležité?
2. Jak řešit dálkové odpojení panelů v případě havárie?
1. Můžu u Axpert King I 5kw uzemnit negativní pól panelů a je to vůbec z hlediska ochrany před přepětím důležité?
2. Jak řešit dálkové odpojení panelů v případě havárie?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zapojení panelů ve stringu na střeše
od zamos » » v Plánované elektrárny
Zapojení panelů ve stringu na střeše
- 19 Odpovědi
- 2829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 26 Odpovědi
- 1059 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 9 Odpovědi
- 1944 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 2 Odpovědi
- 418 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 20 Odpovědi
- 3012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od klumir