Přidání panelů
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: ned čer 07, 2020 7:25 pm
Přidání panelů
Ahoj všem, jdu si pro radu Stávající instalace Měnič Goodwe ET 10 Kw + 13 panelů Canadiansolar CS3W-420P string jih 6 ks a string jihozápad 7 ks. Chtěl bych přidat 6 ks panelů na jihozápad, ale uvedený panel se již nevyrábí. Může mi někdo prosím doporučit typ panelů, který přidat. Nebo mám 6 panelů z jihu přidat na string jihozápad a na jih dát nové panely a neřešit typ paneůl?
Parametry panelů
CS3W 420P
Nominální Max. výkon (Pmpp) 420 W
Nominální napětí (Ump) 39.5 V
Nominální proud (Imp) 10.64 A
Napětí naprázno (Uoc) 48.0 V
Proud nakrátko (Isc) 11.26 A
Účinnost panelu 19.0%
Děkuji za rady
Parametry panelů
CS3W 420P
Nominální Max. výkon (Pmpp) 420 W
Nominální napětí (Ump) 39.5 V
Nominální proud (Imp) 10.64 A
Napětí naprázno (Uoc) 48.0 V
Proud nakrátko (Isc) 11.26 A
Účinnost panelu 19.0%
Děkuji za rady
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přidání panelů
To záleží jak je chceš zapojit.
Samozřejmě nejvhodnější je když jsou úplně stejné, ale když použiješ jiné nic se dramaticky dít nebude.
Prostě ty spojované stringy musí mít stejné napětí (když je připojuješ paralelně) no a ve stringu zapojené panely (seriově zapojené) zase musí mít stejný proud.
Samozřejmě nejvhodnější je když jsou úplně stejné, ale když použiješ jiné nic se dramaticky dít nebude.
Prostě ty spojované stringy musí mít stejné napětí (když je připojuješ paralelně) no a ve stringu zapojené panely (seriově zapojené) zase musí mít stejný proud.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: ned čer 07, 2020 7:25 pm
Re: Přidání panelů
Oba stringy jsou zapojené do série, takže si mám u nového panelu pohlídat Nominální Max. výkon (Pmpp) 420 W + Nominální proud (Imp) 10.64 A, počet článků je jedno?
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přidání panelů
No teď to máš zapojeno jak?
Každý string do samostatných konektorů na tom měniči?
No a v tom jednom stringu máš ty panely všechny seriově zapojené.
No tak teď jak tam chceš ty další panely připojit?
Asi paralelně k nějakému stringu co už máš a protože už tam máš na jednom 6 ks a na druhém 7 ks tak se musíš rozhodnout a dle toho aby ten nový string dával buď 6 ks * 39.5V = 237V nebo 7 ks * 39.5V = 276.5V a na to musíš seskládat ty nové panely.
A nebo pořídíš externí regulátor který připojíš k baterce a do něj zapojíš nové panely a pak tě to nemusí zajímat a musíš řešit aby regulátor si rozuměl s baterkou a panely řešit podle toho regulátoru.
Každý string do samostatných konektorů na tom měniči?
No a v tom jednom stringu máš ty panely všechny seriově zapojené.
No tak teď jak tam chceš ty další panely připojit?
Asi paralelně k nějakému stringu co už máš a protože už tam máš na jednom 6 ks a na druhém 7 ks tak se musíš rozhodnout a dle toho aby ten nový string dával buď 6 ks * 39.5V = 237V nebo 7 ks * 39.5V = 276.5V a na to musíš seskládat ty nové panely.
A nebo pořídíš externí regulátor který připojíš k baterce a do něj zapojíš nové panely a pak tě to nemusí zajímat a musíš řešit aby regulátor si rozuměl s baterkou a panely řešit podle toho regulátoru.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: ned čer 07, 2020 7:25 pm
Re: Přidání panelů
No předpokládal jsem rozpojení jednoho ze stringů a přidání nových panelů do série.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přidání panelů
Tak potom musíš hlídat stejný proud.
Taky ty přidané by měly být orientovány stejným směrem.
No a nesmíš překročit maximální napětí měniče hlavně v zimě.
Taky ty přidané by měly být orientovány stejným směrem.
No a nesmíš překročit maximální napětí měniče hlavně v zimě.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 587 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 6 Odpovědi
- 499 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
- 2 Odpovědi
- 712 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mydlo52
-
-
-
Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
od eman » » v Fotovoltaické panely
Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
- 2 Odpovědi
- 1383 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
-
-
Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
od jansol » » v Ostrovní elektrárny
Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
- 2 Odpovědi
- 701 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jansol
-