Zdravím všechny solárníky


Mám měnič green cell 3kw za ním jsem roztahal nové okruhy AC

Jenže narážím na problém... Jedu v ostrovním režimu tedy není spojen ze sítí. Problém je ten že když zapojím klasicky 3 vodič tedy TN-S tak mám L vůči zemi třeba 182V a N vůči zemi ten zbytek což je dle mě špatně... Dokonce i doutnavka svítí i na N... Vyřešil jsem to zatím tak že jsem na měniči propojil N se zemí a leze mi z toho správné napětí tedy N = 0V L = 230V

Setkal se někdo s tímto zádrhelem? Předpokládám při tom propojení u měniče proudové chrániče nebudou fungovat? Za měničem mám zatím jen klasické jištění 16A jističem. Díky za rady
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Green cell 3kw - TN-S

Nový příspěvek od rva »

Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Green cell 3kw - TN-S

Nový příspěvek od bokser01 »

rva píše:
Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.

Dobře děkuji :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: Green cell 3kw - TN-S

Nový příspěvek od ca266054 »

Zdravím, pokud stále jedeš v ostrovním režimu, tj nemáš měnič nijak spojený se sítí ani s PE vodičem (žlutozelený) a ani v budoucnu nepočítáš s tím, že ho na síť budeš připojovat (proudový chránič v Off Grid ??), tak bys si k tomu musel vyrobit zemění a s tím spojit kostru přístroje a stejně tak spotřebiče, které z toho měniče budeš napájet.
Pokud počítáš s tím, že bys to někdy připojil na síť, tak to normálně spoj, tj N na N a PE na PEN v rozvaděči. GC i tak bude pracovat v režimu Off Grid a když ho připojíš na L ze sítě, tak podle stavu baterie a panelů Ti začne normálně se sítí spolupracovat. Jsou tam jistě nutná nějaká nastavení a jaká, to tady řeším jinde a jistě to najdeš.