Green cell 3kw - TN-S
Zdravím všechny solárníky
Mám měnič green cell 3kw za ním jsem roztahal nové okruhy AC
Jenže narážím na problém... Jedu v ostrovním režimu tedy není spojen ze sítí. Problém je ten že když zapojím klasicky 3 vodič tedy TN-S tak mám L vůči zemi třeba 182V a N vůči zemi ten zbytek což je dle mě špatně... Dokonce i doutnavka svítí i na N... Vyřešil jsem to zatím tak že jsem na měniči propojil N se zemí a leze mi z toho správné napětí tedy N = 0V L = 230V
Setkal se někdo s tímto zádrhelem? Předpokládám při tom propojení u měniče proudové chrániče nebudou fungovat? Za měničem mám zatím jen klasické jištění 16A jističem. Díky za rady
Mám měnič green cell 3kw za ním jsem roztahal nové okruhy AC
Jenže narážím na problém... Jedu v ostrovním režimu tedy není spojen ze sítí. Problém je ten že když zapojím klasicky 3 vodič tedy TN-S tak mám L vůči zemi třeba 182V a N vůči zemi ten zbytek což je dle mě špatně... Dokonce i doutnavka svítí i na N... Vyřešil jsem to zatím tak že jsem na měniči propojil N se zemí a leze mi z toho správné napětí tedy N = 0V L = 230V
Setkal se někdo s tímto zádrhelem? Předpokládám při tom propojení u měniče proudové chrániče nebudou fungovat? Za měničem mám zatím jen klasické jištění 16A jističem. Díky za rady
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Green cell 3kw - TN-S
Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Green cell 3kw - TN-S
rva píše:Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
Dobře děkuji
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: Green cell 3kw - TN-S
Zdravím, pokud stále jedeš v ostrovním režimu, tj nemáš měnič nijak spojený se sítí ani s PE vodičem (žlutozelený) a ani v budoucnu nepočítáš s tím, že ho na síť budeš připojovat (proudový chránič v Off Grid ??), tak bys si k tomu musel vyrobit zemění a s tím spojit kostru přístroje a stejně tak spotřebiče, které z toho měniče budeš napájet.
Pokud počítáš s tím, že bys to někdy připojil na síť, tak to normálně spoj, tj N na N a PE na PEN v rozvaděči. GC i tak bude pracovat v režimu Off Grid a když ho připojíš na L ze sítě, tak podle stavu baterie a panelů Ti začne normálně se sítí spolupracovat. Jsou tam jistě nutná nějaká nastavení a jaká, to tady řeším jinde a jistě to najdeš.
Pokud počítáš s tím, že bys to někdy připojil na síť, tak to normálně spoj, tj N na N a PE na PEN v rozvaděči. GC i tak bude pracovat v režimu Off Grid a když ho připojíš na L ze sítě, tak podle stavu baterie a panelů Ti začne normálně se sítí spolupracovat. Jsou tam jistě nutná nějaká nastavení a jaká, to tady řeším jinde a jistě to najdeš.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Green cell 2kw invertor
od Ostrovnisystem15 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Green cell 2kw invertor
- 1 Odpovědi
- 77 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 9 Odpovědi
- 225 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Invertory Green Cell INVSOL01-04
od ca266054 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Invertory Green Cell INVSOL01-04
- 53 Odpovědi
- 4918 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ca266054
-
-
- 15 Odpovědi
- 3852 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 7 Odpovědi
- 1553 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban