přepetovka saltek kam uzemnit
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
přepetovka saltek kam uzemnit
Ahoj,
mám přepetovky saltek, kombinovanou T1+T2 a pak samostatnou T2.
Uzemnění těchto přepětovek je prý OK připojit ke stávající hromosvodné soustavě.
Je to opravdu tak?
Díky, Ivo
mám přepetovky saltek, kombinovanou T1+T2 a pak samostatnou T2.
Uzemnění těchto přepětovek je prý OK připojit ke stávající hromosvodné soustavě.
Je to opravdu tak?
Díky, Ivo
-
- Příspěvky: 390
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Ako ze si dotiahnete drat od hromozvodu a ten pripojite na saltek? To snad asi nie...
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
urcite nie, aj ked spravny vyraz je bleskozvod. to si rovno mozes napojit bleskozvod do menica . precitaj si STN/EN bleskozvody a bude ti jasne preco.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
no, má to určité pravidla.
Nicméně ty tím, že tam tu přepěťovku dáš uděláš správný krok tak jako tak, ale...
Ono je taky důležité jak celý objekt máš pospojený, jak je na tom uzemnění jako takové, zda je PEN vodič spojen se zemí a tak, nezáleží pouze na přímém úderu blesku do budovy... pak to nebude nikdy 100%.
Nicméně SPD se dávají v 99% do podružného rozvaděče, málokdo dá T1 do samostatné krabice na vstupu do budovy. Takže ten "zbytek" bleskového proudu si přivádí celkem spokojeně do rozvodnice...
ještě upřesním, když zatlučeš tyče, popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit. Ale to ti tu nikdo na dálku neporadí. Je třeba to změřit.
Nicméně ty tím, že tam tu přepěťovku dáš uděláš správný krok tak jako tak, ale...
Ono je taky důležité jak celý objekt máš pospojený, jak je na tom uzemnění jako takové, zda je PEN vodič spojen se zemí a tak, nezáleží pouze na přímém úderu blesku do budovy... pak to nebude nikdy 100%.
Nicméně SPD se dávají v 99% do podružného rozvaděče, málokdo dá T1 do samostatné krabice na vstupu do budovy. Takže ten "zbytek" bleskového proudu si přivádí celkem spokojeně do rozvodnice...
ještě upřesním, když zatlučeš tyče, popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit. Ale to ti tu nikdo na dálku neporadí. Je třeba to změřit.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Sitra díky. Asi by bylo dobrý zmínit, že ta T1 bude venku před vstupem kabelů od panelů do objektu.
Co přesně znamená věta "popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit." ?
Co přesně znamená věta "popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit." ?
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
no, padlo tady že není vhodné nad zemí připojit drát přímo k hromosvodu a vést ho k MET svorkovnici. Jinak v tom nic nehledej.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Takže když mám T1 mimo budovu, na kabelech mezi panely a regulátorem, tak můžu uzemnění té T1 klidně připojit na hromosvod?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
?
Právě naopak, stáhneš to dolů extra a připojíš třeba na ty (změřené) propojené zatlučené tyče.
Právě naopak, stáhneš to dolů extra a připojíš třeba na ty (změřené) propojené zatlučené tyče.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Ano,Co nejblíže zemi.A abyste měl jistotu,změřil bych hodnotu uzemnění toho hromosvodu,samozřejmě s odpojenou nulou sítě.Provedte přechod FEZN/CYA(CY)16 v nějaké krabici v suchu at ten spoj není v zemi (ve vlhku).
edit: myslím tím na stávající hromosvod,když na nějaký tyče tak pak propojit s hromosvodem a stejně změřit.
edit: myslím tím na stávající hromosvod,když na nějaký tyče tak pak propojit s hromosvodem a stejně změřit.
Naposledy upravil(a) bublich dne pon čer 27, 2022 3:12 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Můžu tu přepětovku připíchnout na uzemnění klidně cca 30cm od tyčí v zemi, to není problém. Ale ten vodič od přepětovky musím asi poslední 2 metry vést stejně v těsné blízkosti (tak 2cm vzdálenost) hromosvodu, tak má to význam? A půjdou ty vodiče vodorovně vedle sebe.
Nebude to stejně přeskakovat?
Nebo to prostě připojím 2 metry od tyčí v zemi.
Nebude to stejně přeskakovat?
Nebo to prostě připojím 2 metry od tyčí v zemi.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
no, jestli je tam souběh tak je to stejně jedno.
Tam je podstatné ten odpor uzemnění do 10 Ohm.
Tam je podstatné ten odpor uzemnění do 10 Ohm.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Takze kdyz to shrnu, je OK pripojit uzemneni prepetovky na stavajici hromosvod cca 2 metry od zeme, je to tak? Mene nez 10ohm je tam dodrzeno.
Byla by taky ok varianta, pokud bych pouze pro prepetovku zatloukl dalsi tyce do zeme a NEpropojil je s hromosvodem? Dodrzel bych mene nez 10ohm.
Byla by taky ok varianta, pokud bych pouze pro prepetovku zatloukl dalsi tyce do zeme a NEpropojil je s hromosvodem? Dodrzel bych mene nez 10ohm.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Vždyť ti to tu psal sitra ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 74 Odpovědi
- 9674 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Sten
-
-
FVE na BEL, kam uzemnit prepeti?
od remykczech » » v Plánované elektrárny
FVE na BEL, kam uzemnit prepeti?
- 17 Odpovědi
- 2069 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
- 7 Odpovědi
- 1567 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 16 Odpovědi
- 3409 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sitra
-
- 3 Odpovědi
- 623 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown