Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Ahoj a zdravím vás,
vedeli by ste mi prosím poradiť s nasledovným problémom? Máme nainštalovanú hybridnú FVE, výkon 5,4 kWp, 3f menič Solax X3 a batériovým úložiskom Solax 11,6 kWh.
Problém je nasledovný - elektrický bojler máme zapojený mimo menič Solax preto, aby nebol ohrievaný z bateriek. Za meničom je pripojený Watrouter, ktorý detekuje pretoky do siete ktoré by mal posielať do jednoduchého bojleru Dražice Okce 160 1f, ktorý by mal mať príkon 2,2kW. Problém však je, že aj keď FVE vyrába dostatok energie počas dňa, spotreba v domácnosti je pokrytá, baterky nabité a pretoky do siete sú povedzme 3kW, tak Watrouter posiela do bojleru len 1kW (sledované v aplikácii Watrouter po pripojení cez USB). V momente, keď je Watrouter mimo časový plán nahrievania z pretokov FVE a dohrieva bojler zo siete, príkon je v aplikácii meraný = 2,2 kW.
Príklad z 5.6.2022 čas 17:15:
Z EGD portálu vidíte reálne, koľko sme v čase 17:15 dodávali do siete = 2040W.
Zo SolaxCloud vidíme reálnu výrobu v 17:15. Solax si myslí, že dodáva do siete 2971W. Ale vieme, že sú to pretoky ktoré by mal detekovať Wattrouter a poslať do bojleru.
V tom čase som mal pripojený notebook k Wattroutru aby som videl hodnoty, ktoré WR meria. Sledoval som práve výkon ktorý je dodávaný do bojleru a hodnota sa pohybovala vždy max. do 1kW. Na screenshote vidíte 0,95 kW. (rýchla súčtová kontrola sedí, FVE dodáva 2,9kW mínus 0,9kW z Wattrouteru do bojleru = 2,0kW reálne dodaných do siete podľa EGD portálu).
Otázka teda je, prečo Wattrouter neposiela do bojleru viac ako 1kW? Potom je ohrev bojleru pomalý a počas dňa sa nestihne z pretokov nahriať aj keď je naozaj slnečno. Resp. stihne sa nahriať ale s príkonom 1kW to trvá 2x tak dlho ako ohrev zo siete, kde je príkon 2,2kW.
Ďakujem za akýkoľvek postreh.
Peter
vedeli by ste mi prosím poradiť s nasledovným problémom? Máme nainštalovanú hybridnú FVE, výkon 5,4 kWp, 3f menič Solax X3 a batériovým úložiskom Solax 11,6 kWh.
Problém je nasledovný - elektrický bojler máme zapojený mimo menič Solax preto, aby nebol ohrievaný z bateriek. Za meničom je pripojený Watrouter, ktorý detekuje pretoky do siete ktoré by mal posielať do jednoduchého bojleru Dražice Okce 160 1f, ktorý by mal mať príkon 2,2kW. Problém však je, že aj keď FVE vyrába dostatok energie počas dňa, spotreba v domácnosti je pokrytá, baterky nabité a pretoky do siete sú povedzme 3kW, tak Watrouter posiela do bojleru len 1kW (sledované v aplikácii Watrouter po pripojení cez USB). V momente, keď je Watrouter mimo časový plán nahrievania z pretokov FVE a dohrieva bojler zo siete, príkon je v aplikácii meraný = 2,2 kW.
Príklad z 5.6.2022 čas 17:15:
Z EGD portálu vidíte reálne, koľko sme v čase 17:15 dodávali do siete = 2040W.
Zo SolaxCloud vidíme reálnu výrobu v 17:15. Solax si myslí, že dodáva do siete 2971W. Ale vieme, že sú to pretoky ktoré by mal detekovať Wattrouter a poslať do bojleru.
V tom čase som mal pripojený notebook k Wattroutru aby som videl hodnoty, ktoré WR meria. Sledoval som práve výkon ktorý je dodávaný do bojleru a hodnota sa pohybovala vždy max. do 1kW. Na screenshote vidíte 0,95 kW. (rýchla súčtová kontrola sedí, FVE dodáva 2,9kW mínus 0,9kW z Wattrouteru do bojleru = 2,0kW reálne dodaných do siete podľa EGD portálu).
Otázka teda je, prečo Wattrouter neposiela do bojleru viac ako 1kW? Potom je ohrev bojleru pomalý a počas dňa sa nestihne z pretokov nahriať aj keď je naozaj slnečno. Resp. stihne sa nahriať ale s príkonom 1kW to trvá 2x tak dlho ako ohrev zo siete, kde je príkon 2,2kW.
Ďakujem za akýkoľvek postreh.
Peter
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Odpoj se od sítě, tu přece teďka nepotřebuješ.
Mj. ti to do bojleru napere co se vleze a splníš podmínky fóra, které jsi odkliknul, že souhlasíš.
Mj. ti to do bojleru napere co se vleze a splníš podmínky fóra, které jsi odkliknul, že souhlasíš.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 464
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Firma která to nainstalovala neposkytuje žádnou podporu ?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: pon říj 24, 2011 11:15 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Jaké máš nastavení výstupů u wattrouteru? Nemáš nastaven příkon bojleru jen na 1kW?
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
To by som prave chcel aby to do bojleru napralo co moze, predpokladal som ze Watrouter je prave k to u urceny a nebudem mat podobne problemy.cipis píše:Odpoj se od sítě, tu přece teďka nepotřebuješ.
Mj. ti to do bojleru napere co se vleze a splníš podmínky fóra, které jsi odkliknul, že souhlasíš.
Ano poskytuje. Diskusia sa tam ubera smerom ze porovnávam s neporovnatelným. Ze mame ako jediní totiž fázové měření. Ve světě je standard součtové měření. 4Q posílá hodnoty v 1min intervalech. Solax 5 min. Že mam asi 1f bojler a přetoky jsou 3f.Lubik píše:Firma která to nainstalovala neposkytuje žádnou podporu ?
Takze neviem kam sa uplne dostaneme a chcel som pocut aj ine nazory na vec.
Vystup na bojler je nastaveny na 2,2kW. Combiwatt na 30kWh a na plny vykon a casovy plan je od 18:00 do 5:00.lubos píše:Jaké máš nastavení výstupů u wattrouteru? Nemáš nastaven příkon bojleru jen na 1kW?
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Pokud chcete všechny přebytky třífázového měniče poslat do bojleru, potřebujete třífázový wattrouter a třífázový bojler. Druhé řešení je bojler napájet z baterek, ale tam je také hodně "ale".5ko píše:... 3f menič Solax X3 a Dražice Okce 160 1f...
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: pon říj 24, 2011 11:15 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Proč máš zapnutý combiwatt a časový plán? Teďka musí stíhat vodu bez problémů ohřát slunce. Vypni oboje. Ještě takové upozornění. Pokud koukám na obrázek z ohřevu tuv z přebytků, tak hodnota dodaná energie 37kW je nesmysl. Ten modrý puntík i hodnota výkon zátěže ukazuje i když je voda ohřátá.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: pon říj 24, 2011 11:15 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Jednoduše. V tomto nastavení co máš ohříváš vodu od 18:00 do 5:00 ze sítě . Voda musí být ráno ohřátá. Pak není přebytky kam ukládat.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Moja logika bola taka, ze casovym planom nastavim to ze ak cez den je zatazeno tak od 18:00 sa zacne nahrievat bojler zo siete aby sme povedzme v 20:00 mali vzdy ohriatu vodu aspon na sprchovanie a potom ohrev by bol mozny zo siete az do 5:00. Potom po vychode slnka prave od 5:00 do 18:00 sa bojler bude v pripade pekneho pocasia nahrievat z prebytkov FVE a ked bude dostatocne ohriaty tak v noci sa zo siete nebude musiet dohrievat a vydrzi az do dalsieho dna.
Combiwatt tam nastavila instal. firma.
Za jasnych slnecnych dni v kvetnu a teraz cervnu sa bojler nahrial ale nahrieval sa cely den, trvalo to strasne doho kym dosiahol pozadovanu hodnotu. Preto som sa pripojil k wattroutru a videl som ze sa dohrieva len 1kw aj ked je prebytok napr. 3kW.
Combiwatt tam nastavila instal. firma.
Za jasnych slnecnych dni v kvetnu a teraz cervnu sa bojler nahrial ale nahrieval sa cely den, trvalo to strasne doho kym dosiahol pozadovanu hodnotu. Preto som sa pripojil k wattroutru a videl som ze sa dohrieva len 1kw aj ked je prebytok napr. 3kW.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: pon říj 24, 2011 11:15 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Pokud myslíš že na tom prvním obrázku co máš ty popisy se ohřívá voda, tak neohřívá. Ten wattrouter ukazuje že do bojleru jdou přebytky i když je bojler vypnutý termostatem. Vypni obojí č. plán i wattconfig. Až odebereš teplou vodu a bude ti svítit doutnavka na bojleru, tak pokud budeš mít přebytky v L1 2kW tak je pošle wattrouter do do bojleru . Pokud je připojen na L1.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Celý problém je, že ten prebytok 3kW je na všetky 3 fázy, čiže 1kW na fázu, čo znamená, že všetko funguje tak ako je nastavené.5ko píše: Za jasnych slnecnych dni v kvetnu a teraz cervnu sa bojler nahrial ale nahrieval sa cely den, trvalo to strasne doho kym dosiahol pozadovanu hodnotu. Preto som sa pripojil k wattroutru a videl som ze sa dohrieva len 1kw aj ked je prebytok napr. 3kW.
Tuto je potrebné prehodiť špirálu na 3 (resp. pozrieť, či má možnosť zapojenia ako 3x1F, ak nie vymeniť za 3f špirálu), doplniť 2xSSR a odporúčam doplniť ďalší teplotný senzor (napr. digitálny Dallas) a podľa toho dohrievať zo siete. Je zbytočné mať to na časový plán.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Neporušuje to náhodou podmínky fóra ? Dle mě ano a nepatří to sem, nejedná se o ostrovní Fve.5ko píše:Ahoj a zdravím vás,
vedeli by ste mi prosím poradiť s nasledovným problémom? Máme nainštalovanú hybridnú FVE, výkon 5,4 kWp, 3f menič Solax X3 a batériovým úložiskom Solax 11,6 kWh.
Problém je nasledovný - elektrický bojler máme zapojený mimo menič Solax preto, aby nebol ohrievaný z bateriek. Za meničom je pripojený Watrouter, ktorý detekuje pretoky do siete ktoré by mal posielať do jednoduchého bojleru Dražice Okce 160 1f, ktorý by mal mať príkon 2,2kW. Problém však je, že aj keď FVE vyrába dostatok energie počas dňa, spotreba v domácnosti je pokrytá, baterky nabité a pretoky do siete sú povedzme 3kW, tak Watrouter posiela do bojleru len 1kW (sledované v aplikácii Watrouter po pripojení cez USB). V momente, keď je Watrouter mimo časový plán nahrievania z pretokov FVE a dohrieva bojler zo siete, príkon je v aplikácii meraný = 2,2 kW.
Príklad z 5.6.2022 čas 17:15:
Z EGD portálu vidíte reálne, koľko sme v čase 17:15 dodávali do siete = 2040W.
Zo SolaxCloud vidíme reálnu výrobu v 17:15. Solax si myslí, že dodáva do siete 2971W. Ale vieme, že sú to pretoky ktoré by mal detekovať Wattrouter a poslať do bojleru.
V tom čase som mal pripojený notebook k Wattroutru aby som videl hodnoty, ktoré WR meria. Sledoval som práve výkon ktorý je dodávaný do bojleru a hodnota sa pohybovala vždy max. do 1kW. Na screenshote vidíte 0,95 kW. (rýchla súčtová kontrola sedí, FVE dodáva 2,9kW mínus 0,9kW z Wattrouteru do bojleru = 2,0kW reálne dodaných do siete podľa EGD portálu).
Otázka teda je, prečo Wattrouter neposiela do bojleru viac ako 1kW? Potom je ohrev bojleru pomalý a počas dňa sa nestihne z pretokov nahriať aj keď je naozaj slnečno. Resp. stihne sa nahriať ale s príkonom 1kW to trvá 2x tak dlho ako ohrev zo siete, kde je príkon 2,2kW.
Ďakujem za akýkoľvek postreh.
Peter
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Ahoj, dakujem za vsetky napady a prispevky vyssie. Co sa tyka posledneho prispevku, mal som za to ze mame hybridnu elektraren, ktora tu na fore ma samostatnu kategoriu. Ale samozrejme posledne co chcem je sa dohadovat co sem patri a co nie. Ak uznate ze tento dotaz sem nepatri, chcem este raz podakovat za vsetky dobre mienene rady.
Peter
Peter
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
No hybridní jsou trpěny, ale ne když jsou na dotaci, to je tabu. Ono totiž čistě hybrid legální je jen king s dvojitou konverzí. Každý kdo s tím dělá ví, že solax a vše ostatní v hybridu bez legálního připojení k ČEZ/PRE/E.ON nelze provozovat a bez dotací to moc lidí nestaví a když tak jako ostrov. Sáhni do svědomí a dokud budou pravidla nastavena jak jsou, tak stále platí. Chápu, že tahle informace je ti k ničemu, ale zeptám se drze, kde je tvoje montážní firma? Copak ty jim vysolíš typuji 200 litrů a nekomunikuješ s výrobcem produktu(sol elektrárna), aby si to došel přenastavit, že to nefunguje jak má? Nejsi první a tohle mě hodně udivuje, nebo jsis wattrouter dával sám? Nebo na tebe kašlou?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Ano, je to tak, ze cela FVE bola dodavana spolocnostou. Na druhu stranu som sa odklonil
od ich standardneho riesenia, kedy klasicky zapoja bojler na baterky. Tomu som sa chcel vyhnut a musim povedat ze boli ochotni rozvadec predratovat. Riesili sme spolu niekolko krat nastavenie wattroutra. Support a komunikacia funguje, ale nie uplne okamzite, co je v case dovoleniek a vysokej poptavky po FVE asi normalne.
Na druhu stranu som hladal tu na fore to co asi kazdy na internete, ked nieco nefunguje uplne na 100% a to je druhy nazor na vec.
A este ma zaujala informacia o doplneni teplotneho senzoru. Kde by bol umiestneny? V bojleru aby monitoroval teplotu vody? A potom tento udaj nejak vyhodnocovany vo wattroutru?
Dakujem
od ich standardneho riesenia, kedy klasicky zapoja bojler na baterky. Tomu som sa chcel vyhnut a musim povedat ze boli ochotni rozvadec predratovat. Riesili sme spolu niekolko krat nastavenie wattroutra. Support a komunikacia funguje, ale nie uplne okamzite, co je v case dovoleniek a vysokej poptavky po FVE asi normalne.
Na druhu stranu som hladal tu na fore to co asi kazdy na internete, ked nieco nefunguje uplne na 100% a to je druhy nazor na vec.
Este k prispevku od Diablo1st - ako prosim poznam ze mozem prehodit spiralu na 3x1F? Pretoze predpokladam, ze vymenit spiralu za 3F by vyzadovalo aj upravu privodneho kabelu k bojleru.Diablo1st píše: Celý problém je, že ten prebytok 3kW je na všetky 3 fázy, čiže 1kW na fázu, čo znamená, že všetko funguje tak ako je nastavené.
Tuto je potrebné prehodiť špirálu na 3 (resp. pozrieť, či má možnosť zapojenia ako 3x1F, ak nie vymeniť za 3f špirálu), doplniť 2xSSR a odporúčam doplniť ďalší teplotný senzor (napr. digitálny Dallas) a podľa toho dohrievať zo siete. Je zbytočné mať to na časový plán.
A este ma zaujala informacia o doplneni teplotneho senzoru. Kde by bol umiestneny? V bojleru aby monitoroval teplotu vody? A potom tento udaj nejak vyhodnocovany vo wattroutru?
Dakujem
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
3x1F špirálu spoznáš podľa toho, že miesto 2 miest na pripojenie káblov má 4. Pravdepodobne máš 1F, čiže pre 3F systém nepoužiteľné. Preto je treba špirálu vymeniť za niečo takéto, príp. im napísať a vyrobia ti špirálu na mieru presne podľa typu bojlera aký máš. Každopádne bude treba dotiahnuť 5 žilový kábel medzi bojlerom a rozvádzačom.
Wattrouter umožňuje pripojiť 4ks digitálnych čidiel a 4ks PT1000. Umiestnenie čidla je na tebe, ale keďe má slúžiť na spýnanie dohrevu z DS dal by som ho do hornej polovice bojlera, ak je na to priestor. Ak nie, tak treba využiť jímku, ktorá tam už je. Ja mám 200L bojler dražice, kde približne v strede je 6/4" otvor a tam mám pripevnené čidlo pre WR. Do WR ho treba napojiť podľa manuálu.
Wattrouter umožňuje pripojiť 4ks digitálnych čidiel a 4ks PT1000. Umiestnenie čidla je na tebe, ale keďe má slúžiť na spýnanie dohrevu z DS dal by som ho do hornej polovice bojlera, ak je na to priestor. Ak nie, tak treba využiť jímku, ktorá tam už je. Ja mám 200L bojler dražice, kde približne v strede je 6/4" otvor a tam mám pripevnené čidlo pre WR. Do WR ho treba napojiť podľa manuálu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Diablo1st, dakujem za odpoved.
Pozeram na rez mojim bojlerom a vyzera to ze ziadny otvor na bojleru nemam. Maximalne by sa dala vyuzit jimka (c. 7) na schematu nizsie ale tk neviem ako by som sa tam zmestil este pomedzi ostatne termostaty.
Dalsia moznost mi pride umiestnit snimac niekde hore k analogovemu ukazovatelu teploty (c. 1).
Plus by to bolo teda ako pises o dotiahnuti 5 ziloveho kablu k bojleru a nakupu 3f spiraly. Ina varianta ako vyuzit stavajucu 1f spiralu a prisposobit nastavenie Wattroutru asi nikoho nenapada?
Aj tak mam pocit ze sa ten WR sprava tak nejak divne. Napriklad 25.6. v 10:28 kedy mal podla casoveho planu pustat WR do bojleru len pretoky z FVE a rozhodne nie z distribuce sa nahrieval bojler prave z DS. Na fotke je vidiet kontrolka na bojleru kt. svietila na plno takze bojler isiel na plny vykon z DS. Ked je bojler nahrievany z prebytkov FVE tak kontrolka vzdy nejak preblikava alebo pulzuje. Navyse 25.6. bolo u nas zamracene. Myslite ze je to tou kombinaciou casoveho planu a combiwatt?
Dakujem
Pozeram na rez mojim bojlerom a vyzera to ze ziadny otvor na bojleru nemam. Maximalne by sa dala vyuzit jimka (c. 7) na schematu nizsie ale tk neviem ako by som sa tam zmestil este pomedzi ostatne termostaty.
Dalsia moznost mi pride umiestnit snimac niekde hore k analogovemu ukazovatelu teploty (c. 1).
Plus by to bolo teda ako pises o dotiahnuti 5 ziloveho kablu k bojleru a nakupu 3f spiraly. Ina varianta ako vyuzit stavajucu 1f spiralu a prisposobit nastavenie Wattroutru asi nikoho nenapada?
Aj tak mam pocit ze sa ten WR sprava tak nejak divne. Napriklad 25.6. v 10:28 kedy mal podla casoveho planu pustat WR do bojleru len pretoky z FVE a rozhodne nie z distribuce sa nahrieval bojler prave z DS. Na fotke je vidiet kontrolka na bojleru kt. svietila na plno takze bojler isiel na plny vykon z DS. Ked je bojler nahrievany z prebytkov FVE tak kontrolka vzdy nejak preblikava alebo pulzuje. Navyse 25.6. bolo u nas zamracene. Myslite ze je to tou kombinaciou casoveho planu a combiwatt?
Dakujem
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
S WR neporadím ale podle mě jde použít i 1f těleso a 16A přepínací relé které bude přepínat mezi DS a přebytky z FV. Ty můžou být spouštěné podmínkou nabití baterie a nízkým odběrem domácnosti.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Máš tam zaškrtnuté aj NT, takže asi sa ti dohrieval bojler z DS kvôli tomu.
Tá jímka č. 7 je tam presne na takéto čidlá, len či tam bude miesto pre ďalšie čidlo. Toto treba pozrieť. Ak tam je miesto tak by som tam hneď dal digitálne čidlo na meranie teploty. Keď už budeš ťahať 5žilový silový kábel, natiahni rovno aj 3žilový pre digitálne čidlo.
Bohužiaľ bez výmeny špirály si moc nepomôžeš, lebo ten menič viac ako tých 1,7kW na fázu do siete nedá (kvôli veľkosti poľa) a aj to bude výnimka. Nahrievať bojler len s 1kw nie je boh vie čo.
Tá jímka č. 7 je tam presne na takéto čidlá, len či tam bude miesto pre ďalšie čidlo. Toto treba pozrieť. Ak tam je miesto tak by som tam hneď dal digitálne čidlo na meranie teploty. Keď už budeš ťahať 5žilový silový kábel, natiahni rovno aj 3žilový pre digitálne čidlo.
Bohužiaľ bez výmeny špirály si moc nepomôžeš, lebo ten menič viac ako tých 1,7kW na fázu do siete nedá (kvôli veľkosti poľa) a aj to bude výnimka. Nahrievať bojler len s 1kw nie je boh vie čo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon čer 27, 2022 11:08 pm
Re: Pomalý ohrev bojleru z prebytkov FVE
Dakujem za vsetky odpovede.
Este by som sa chcel vratit k jednej zo spominanych moznosti - napajat bojler z bateriek.
Dakujem
Este by som sa chcel vratit k jednej zo spominanych moznosti - napajat bojler z bateriek.
Sam som to nechcel na zaciatku, preto sa zapojenie upravovalo, ale z mojho pohladu islo hlavne o to ze naakumulovanu energiu z bateriek prenasam a naakumulovavam do vody. Nedavalo mi to uplne zmyslel. Ale otazka je ake su technicke nevyhody tohto pristupu. Vedel by niekto rozumne zosumarizovat tie najvacsie nevyhody? Predpokladam ze bojler nie je idealny spotrebic pre baterie.Kostěj píše:Pokud chcete všechny přebytky třífázového měniče poslat do bojleru, potřebujete třífázový wattrouter a třífázový bojler. Druhé řešení je bojler napájet z baterek, ale tam je také hodně "ale".5ko píše:... 3f menič Solax X3 a Dražice Okce 160 1f...
Dakujem
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 200 Odpovědi
- 9448 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 34 Odpovědi
- 5700 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 2 Odpovědi
- 750 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
-
- 5 Odpovědi
- 1093 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od yare
-
- 48 Odpovědi
- 3698 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor