Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Ahojte akkurat riesim dodatocne ochranne prvky na mojom ostrove a pri priprave na montaz Nadprudovej ochrany od panelov som trosku zamrzol na bode kde neviem ci instalovat ochranu pred DC istic alebo za DC istic od panelov.
Prikladam nacrt pre pochopenie a bol by som rad o radu ci je spravne zapojenie A alebo B.
Logicky mi vychadza skor to A kedze pri skrate to zaroven aj vyhodi DC istic 20A ale presda si chcem nechat poradit.
Dakujem. Zaroven ma zaujima to ze co sa stane ak sa pri vybaveni ochrany na + aj na - spoja do PEN co na to povedia panely ? Odpalia sa hned diody alebo ?
Prikladam nacrt pre pochopenie a bol by som rad o radu ci je spravne zapojenie A alebo B.
Logicky mi vychadza skor to A kedze pri skrate to zaroven aj vyhodi DC istic 20A ale presda si chcem nechat poradit.
Dakujem. Zaroven ma zaujima to ze co sa stane ak sa pri vybaveni ochrany na + aj na - spoja do PEN co na to povedia panely ? Odpalia sa hned diody alebo ?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Správne je A, je to aj v schémach výrobcov k prepäťovkám. Pri zareagovaní prepäťovky ide string následne do skratu, počas prepätia pri blesku sa istič alebo poistka správa z dôvodu vysokých napätí a prúdov správa ako vodič kým prepätie neodznie a potom pokiaľ sa nespiekol na uhoľ odstaví string. Ale osobne si myslím že DC istič ostane spečený a vodivý, tavná poistka preruší natrvalo a string nebude v skrate. Pokiaľ je len jeden string, panelom sa trvalo nič v skrate nestane. V prípade viacerých stringov je to horšie, tam sa vyjadriť neviem.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Atman Dakujem za super vysvetlenie. Cennim si tieto rady idem nahodit
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
V případě jednoho stringu dát za panely válcové pojistky a pak předpěťovku. Umístit nejlépe co nejblíže panelům.
Při úderu blesku je předpětí svedeno ochranou na zem a tento svodový proud přeruší pojistky. Pojistky nejlépe s charakteristikou gPV.
Pojistky i případný jistič u jednoho stringu jsou dimenzované na proud panelů a ani při případném zkratu nezareagují.
DC jistič (odpínač) si dát až před regulátor pro odpojování panelů, když se v tom chce člověk vrtat a potřebuje panely odpojit, když jsou osvětlené.
Komplikovanější je to s jištěním u více stringů spojovaných paralelně.
Při úderu blesku je předpětí svedeno ochranou na zem a tento svodový proud přeruší pojistky. Pojistky nejlépe s charakteristikou gPV.
Pojistky i případný jistič u jednoho stringu jsou dimenzované na proud panelů a ani při případném zkratu nezareagují.
DC jistič (odpínač) si dát až před regulátor pro odpojování panelů, když se v tom chce člověk vrtat a potřebuje panely odpojit, když jsou osvětlené.
Komplikovanější je to s jištěním u více stringů spojovaných paralelně.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Já mám 4 stringy tedy 4S4P různými směry.. Pojistku má každý string 12A potom to jde na DC odpínač a zároveň přepětovku. Taky jsem si říkal kdyby zareagovala zda odhoří všechny pojistky nebo jak se to zachová... Je to otázka do pranice...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
U měničů typu Axpert by měla být pojistka i mezi pŕepěťovou ochranou a měničem.Jinak se při zareagování přepěťové ochrany územní vstup měniče a dojde k přetížení a poškození měniče:)))Vlastní zkušenost.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Záleží na tom, jaká předpěťová ochrana tam je.Franta2776 píše:U měničů typu Axpert by měla být pojistka i mezi pŕepěťovou ochranou a měničem.Jinak se při zareagování přepěťové ochrany územní vstup měniče a dojde k přetížení a poškození měniče:)))Vlastní zkušenost.
Pokud má jen varistory, tak ty omezí přepětí nad úrovní napětí panelů (tzn. pokud je předpěťovka na 800 V, tak po sepnutí varistorů tam bude cca těch 800 V - záleží na charakteristice toho varistoru, ten to ořízne).
Pokud jsou tam i bleskojistky, tak ty zapálí a bude na nich cca 20-30 V (napětí oblouku) a ten bude hořet do západu slunce. A pokud tam nebude nějaká tepelná pojistka, tak je to cesta k průšvihu, protože ty panely (pokud se nepřeruší pojistky od panelů tím přepětím) budou ten oblouk v bleskojistkách udržovat.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
A pak je ještě jeden stav velice pravděpodobný,že ten varistor ten indukovaný proud nevydrží a trvale se prorazí a uzemní vstup MPPT regulátoru.Místo toho aby ten měnič ochráníl,tak ho pohřbí.Protože tam chybí pojistka mezi přepěťovou ochranou a měničem.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
I ti šikmoocí mají ty ochrany správně prodrátovaný v rozvaděči a zapojeny:))
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 6740%21rec
Tady je schéma zapojení dole v popisu:)))
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802I8KqDX
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 6740%21rec
Tady je schéma zapojení dole v popisu:)))
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802I8KqDX
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Ještě to chce k tomu jističi vyrážecí relé a bylo by to ideální
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
Elektrický to sice mají zapojené dobře, ale topologicky blbě. Já bych šel z pojistky na předpěťovku a až předpěťovky na jistič. Protože pokud mi upadne drát k předpěťovce, tak to nepoznám.
Jako když se zapojovala zásuvka v TN-C, z rozvaděče ael žz drát první na kolík a až pak na pravou dutinku.
Jako když se zapojovala zásuvka v TN-C, z rozvaděče ael žz drát první na kolík a až pak na pravou dutinku.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 886 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 0 Odpovědi
- 711 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
-
- 5 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 0 Odpovědi
- 558 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 5 Odpovědi
- 989 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva