Přetok 8kWh

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Přetok 8kWh

Nový příspěvek od mika »

Ahoj,
právě jsem řešil přetok 8kWh u rodičů. Žádná FVE, nic co by mohlo vyrábět energii. Elektroměr blikal a počítal. Přijel pán z čezu a vyměnil el. měr. Překvapivě nepomohlo. Tak tam vrátil ten starý a odjel. Nikdo nic dále neřešil.

Trvalo mi půl dne než jsem to našel. Dělalo to 3f trafo v soustruhu na galvanické oddělení lampičky. Odpojil jsem a dalo to pokoj. Zapojení trafa divně mezi fáze mě trochu překvapilo, ale na tom stroji bylo vše do trojúhelníka žádná pracovní nula. Tak to dává nějaký smysl.

Možná by stálo tento jev více prozkoumat a využít, samozřejmě nevím zda je celková bilance kladná nebo ne :-)
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Mailen
Příspěvky: 35
Registrován: pon říj 18, 2021 7:23 pm
Bydliště: Třinec

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od Mailen »

Hmm, to jsou mi ale věci. Ten přetok je celkový, nebo jenom na některé fázi? Netlačí to z jedné fáze do druhé, přes to trafo?
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Martin P
Příspěvky: 634
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od Martin P »

Napadlo mne, jestli by to mohlo být způsobeno rozdílným napětím na jednotlivých fázích?
V podstatě by se napětí a proud tlačily přes cívku trafa z fáze s vyšším napětím do fáze s nižším napětím.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od beethowen »

Martin P píše:
Napadlo mne, jestli by to mohlo být způsobeno rozdílným napětím na jednotlivých fázích?
V podstatě by se napětí a proud tlačily přes cívku trafa z fáze s vyšším napětím do fáze s nižším napětím.
V třífázové soustavě jsou fázové napětí proti sobě posunuté o 120°.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od mika »

Mailen píše:
Hmm, to jsou mi ale věci. Ten přetok je celkový, nebo jenom na některé fázi? Netlačí to z jedné fáze do druhé, přes to trafo?
Tak jsem to znova prozkoumal, trafo bylo mezi dvěma fázemi. Výsledek asi 24V, ale tam to bylo vypínačem vypnuto. Trafo bylo na prázdno připojené stále. Na elektroměru blikala jen jedna fáze jako že vyrábí.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od kodl69 »

Tohle zapojení trafa je standartní pro prac. stroje bez připojené N. A že by tohle mohlo dělat "výrobu" se mi nějak nezdá, teda vím o několika takhle zapojených transformátorech a tohle se tam neděje...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Kostěj
Příspěvky: 679
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od Kostěj »

kodl69 píše:
Tohle zapojení trafa je standartní pro prac. stroje bez připojené N. A že by tohle mohlo dělat "výrobu" se mi nějak nezdá, teda vím o několika takhle zapojených transformátorech a tohle se tam neděje...
Bádal jsen nad tím, jenže školní znalosti už dávno vyprchaly. Nicméně mám pocit, že v ideálním trafu poteče jalovina střídavě tam a zpět oběma fázema. Ale reálné trafo k tomu přidá trochu činého výkonu a ten může v součtu jednou fází odtékat a druhou přitékat. A pokud v té fázi, kde přitéká, není žádný odběr, může to být přetok na hodinách. Zkusil bych experiment, trafo bych asi sehnal, ale 3fázový měřák výkonu s odlišením směru nedám.
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

Pánové, takto zapojené trafo skutečně vytvoří dodávku na jedné fázi. Nakreslte si fázorové diagramy pro pochopení. Co z jedné fáze odebere, na té druhé vrátí do sítě.
Zdá se, že jako řešení pomůže asi jen kompenzace jalového příkonu (u složitějších případů ještě lépe symetrizace).

Simulace zde : https://tinyurl.com/2f73nlxp
(po načtení nutno stiskout reset na simulátoru (vpravo nahoře))
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

Tady jsem připravil příklad s výpočtem. Pokud by někomu nefungovaly vzorce, tak na další stránce jsou čísla.
Transformátor záměrně idealizuju, tj. bezeztrátový, lineární.
Zajímavé jsou řádky 20 a 27. Činný příkon vinutí je 0 W, ale činný příkon ve fázi W je záporný, tj. je tam dodávka do sítě.
Přílohy
pretok-z-jaloviny.ods
(19.8 KiB) Staženo 213 x
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od rva »

Koukám, že se tím zabývali i jinde - s kapacitou mezi fázemi, která rovněž vede k dodávce https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 823.0.html
Z hlediska odběrného místa záleží na tom, jestli bude dodávka zaregistrována elektroměrem. A to záleží, přes jaký počet cyklů provádí výpočet spotřeby. Pokud je to minimálně 5 cyklů, tak by se takové mikrododávky měly eliminovat a nebyly by zaznamenány:
https://www.cez.cz/edee/content/file/o- ... a_2_cz.pdf
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

rva píše:
Z hlediska odběrného místa záleží na tom, jestli bude dodávka zaregistrována elektroměrem. A to záleží, přes jaký počet cyklů provádí výpočet spotřeby.
https://www.cez.cz/edee/content/file/o- ... a_2_cz.pdf
Můžete vysvětlit, jak toto ovlivní možnost registrace dodávky elektroměrem ?
Dodávka přeci buď je, nebo není a nezávisí to na tom, za jak dlouhou dobu se měří, průměruje nebo vzorkuje.
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od rva »

Dodávka sice krátkodobě bude, ale vlastní chytrý elektroměr to nezaznamená a nezapíše, protože i když měří např. s frekvencí 1 kHz, tak vyhodnocuje a zapíše až výslednou hodnotu za 5 (až 50) period. A v té výsledné hodnotě už žádný přetok nebude.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

Ten transformátor je tam připojen trvale, takže i dodávka bude dlohodobá.
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od rva »

Za pět cyklů se dodávka s odběrem navzájem vynulují.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

No, nevynulují, protože v ČR se měří jednotlivé fáze.
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od rva »

Za 5 cyklů se to snad na dané fázi vynuluje - chvíli tam bude dodávka a chvíli odběr, ale v průměru za 5 cyklů tam bude nula.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

A kde se tedy vzalo těch 8 kWh dodávky ?

Jak už to mám vysvětlit. Na té jedné fázi je POUZE dodávka, žádný odběr.

Nula tam rozhodně nebude.
badal
Příspěvky: 22
Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od badal »

V simulátoru ještě jednou a lépe :
https://tinyurl.com/2otp2c4u
Kostěj
Příspěvky: 679
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od Kostěj »

badal píše:
V simulátoru ještě jednou a lépe...
Díky, ale stejně to v tom simulátoru prostě nevidím, musel jsem si to dokreslit. Nechal jsem si zobrazit průběhy obou napětí a obou proudů (no proud je vlastně jeden) a do obrázku jsem si doplnil, v jakém čase je v jaké fázi činný (zeleně) a jalový výkon (červeně) - to podle toho, zda má proud a napětí stejné znaménko či nikoliv. A už to jasně vidím, v každé fázi jsou plochy činné a jalové energie rozdílné. Takže první (levá) fáze načítá odběr a druhá fáze načítá dodávku. Pozn.: Vynášel jsem jen čas, ve skutečnosti ty krátké intervaly mají i menší napětí a proudy, takže představují i menší výkon.
Přílohy
vykon.png
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přetok 8kWh

Nový příspěvek od rva »

No jo. To by mě nenapadlo. To by ta dodávka nebyla jen kdyby ty fáze byly v protifázi (nebo soufázi).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek