Přetoky a jejich legálnost
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 21
- Registrován: stř pro 09, 2020 4:33 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Blikač se dá vyrobit i levněji.solárník píše: Otázka druhá: když vykuchám malý elektroměr s přetokovou LEDkou a místo ní dám SSR relé v nule, které mi při přatoku v podstatě během dvou půlvln sepne třeba nabíječku na solární baterky ... nebo bůhvíco a okamžitě po ukončení přetoku to odpojí, ...
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetoky a jejich legálnost
grid tie menic nejde zapnout bez externiho zdroje napeti. Proste to nejde. Je to by design, ne jen nejaka interni ochrana. Ani neudrzi napeti kdyz uz bezi.cipis píše:Málokdo se to podívá z druhé strany. Ty 2M mohou být také kec, ale také obecné ohrožení. Pokud někdo posílá do sítě, ať už vědomě nebo nevědomě, tak dodává "napětí" na "dráty do baráku". Už se to tu někde debatovalo, ale pokud si oni někde něco odstaví, aby na tom mohli pracovat bez napětí, tak takové dodávky do sítě dělají komplikace a v extrémním případě mohou způsobit zranění nebo smrt montážníka. To, že si to oměří a nic tam není, ještě neznamená, že za nějaký okamžik nějaký modrásek něco někam nenatlačí a najednou je to pod napětím. Pravděpodobně jen na chvilku, protože to přetíží sousedi a vypne se to, ale ona ta chvilka stačí. V momentě, kdy je tam oficiální dodávka nebo oficiální připojení mikrozdroje (nebo jak se to jmenuje), tak už s tím počítají a zařídí se podle toho.
Evidentně s tím v zahraničí počítají už automaticky u všech, tady ještě ne.
jo to me taky napadlo mam tu male 1f elektromery na din listu. Je v nich cip, co ma pin na signalizaci pretoku + impulzni vystup. Stal par stokorun. 2? 3? Urcite by sel upravit a dodelat obvod (esp/arduino) co by to vycital a ridil nejakou zatez. Kdyz bude nekdy cas, chci to zkusit ale casu je malo Pak by to byl vlastne watrouter/grenebono za par korunsolarnik píše: ... vychychani elektromeru ...
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Podle nařízení Eště Uvidíte do roku 2027 musí být všechna odběrná místa s výrobnou nebo spotřebou vyšší nez 6 MWh/rok vybaveny elektroměry s dálkovým odečtem, takže kdo nemá opravdu malou spotřebu tak tento elektroměr dostane.
Sám mám aktuálně Křižíka. Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-359#f6877518
Sám mám aktuálně Křižíka. Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-359#f6877518
-
- Příspěvky: 79
- Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Jedine obecne ohrozeni vidim v tom, ze se do toho montuji lide, co o elektrice nevi vubec nic... a hltaj info na forech misto toho, aby se naucili zaklady... modrasek kdyz nema DS tak funguje ? pokud ano , tak ej to nebezpecnej kram... vsechny poradny stridace bez DS bud nefunfujou, nebo se prepinaji do offgrid a odpojuji od DS a po vraceni DS do funkcniho stavu se pripoji... Takze pokud nejste matlaci, pripojite to podle predpisu, tak Vam vzniknou max. technicke pretoky do nekolika kWh rocne... za ty se tu jeste 100k fakt nedava... a pokud reknete, ze mate ostrov a ze nevite jak ten pretok vznikl, je to na nich... Me kuprikladu vadne vinuti u 3f tepelka natocilo ranec na jedne fazi... a co jako... me stve ze legislativa neumoznuje pripojit elekrarnu mezi 10-20kWp na nulu bez pretoku... to je svinstvo... nevim proc tyhle elektrarny ktere jsou v ostrovu 7 mesicu si pak nemuzou dokrejt zbytek spotreby, aniz by dodavaly... pokud nemate stridace s podporou RFG nemate sanci... U studeru a Victronu to ej skoro nemeritelne...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přetoky a jejich legálnost
Dopoledne jsem ten příspěvek na FB hodinu hledal a asi to smazal. Bohužel, nevím v které skupině to bylo, ale měl tam fotku elměru a fotku výzvy k zaplacení, kde měl tu pokutu rozúčtovanou. Pamatuji si, že byl celkem mimo, co se zapojení a funkce FVE týká.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Přetoky a jejich legálnost
Správně nadimenzovat ostrov pro ženskou včetně návštěvy tchýně nelze. Snad jedině přepnout ostrov na DS a 5x za rok to přežít ve zdraví. Co by jsme neudělali pro klid v rodiněsolárník píše:Ostrovy jsou kapitola sama pro sebe, kdy musíš mít podchycený maximální příkon, když ti tchýně zapne pračku, myčku, peče v troubě a u toho jde žehlit a nevysvětlíš jí to. A to vše ještě n-krát naddimenzovat kvůli možné indukční zátěži.
Na co kvůli tomu dimenzovat celý systém na pětinásobný příkon, když to nastane 5x za rok?
Je dle mého elegantnější a hlavně ekonomičtější, naprojektovat to na maximální BĚŽNOU spotřebu, tu pokryjí přifázované měniče a případnou špičku šílené tchýně to prostě přicucne z DS. Samozřejmě - pokud má člověk běžný přístup k DS. Pokud je to chata v lese, tam je situace jiná.
++
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte črc 05, 2022 1:42 am
Re: Přetoky a jejich legálnost
Napadl mě zajímavý problém s neplánovaným přetokem do sítě :
Pokud zapojím nějakou reaktanci mezi dvě fáze (je jedno, jestli kondenzátor, nebo cívku, může to být např. regulační autotrafo RT 2,5), tak na jedné z fází dojde k dodávce do sítě (samozřejmě na té druhé fázi bude stejně velká spotřeba).
Při domácí elektráně musí být měření typu B, není povolena dodávka (rez. výkon 0 W), no a k tomu u nás se měří po fázích. Jak to vlastně celé dopadne ? Co s tím udělá distribuce ? A jak to řešit ?
Zmíněno je to i v tomto vlákně : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p172907
Pokud zapojím nějakou reaktanci mezi dvě fáze (je jedno, jestli kondenzátor, nebo cívku, může to být např. regulační autotrafo RT 2,5), tak na jedné z fází dojde k dodávce do sítě (samozřejmě na té druhé fázi bude stejně velká spotřeba).
Při domácí elektráně musí být měření typu B, není povolena dodávka (rez. výkon 0 W), no a k tomu u nás se měří po fázích. Jak to vlastně celé dopadne ? Co s tím udělá distribuce ? A jak to řešit ?
Zmíněno je to i v tomto vlákně : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p172907
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Jen názorný příklad z praxe - zjistil jsem, že kamarád, co má 1000W "modráska" už cca 5 let, už má 3 roky nainstalovaný elměr co měří přetoky. On o tom nevěděl, zjistil to, až když jsme se o tom bavili. Šel se podívat a na elměru mu to za celou dobu ukazuje přetok 2kWh. ČEZ to nikdy neodečetl, má starý dům s elměrem v chodbě. Vždycky dával bábě, co to chodí odečítat, jen papír za okno s kWh VT a NT.
Tedy to vypadá, že malý kW modrásek udělá za 3 roky přetok "jen" 2kWh. To je o dost míň, mně to vycházelo při přepočtu asi 3 kWh ročně. A to ani neví, zda tam nebyl už nějaký přetok na novém elměru.
Tedy to vypadá, že malý kW modrásek udělá za 3 roky přetok "jen" 2kWh. To je o dost míň, mně to vycházelo při přepočtu asi 3 kWh ročně. A to ani neví, zda tam nebyl už nějaký přetok na novém elměru.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přetoky a jejich legálnost
Většinou tam je 1kW když to montují, aspoň u mého elektroměru je.
Tak stejně když ho montovaly tak i na spotřebě byl 1kW.
Tak stejně když ho montovaly tak i na spotřebě byl 1kW.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetoky a jejich legálnost
Modrasek udela klidne 0kwh ale zalezi na velikosti odberu a jeho chovani. Mam tri modrasky necely rok ... na kazde fazi jeden.solárník píše:Jen názorný příklad z praxe - zjistil jsem, že kamarád, co má 1000W "modráska" už cca 5 let, už má 3 roky nainstalovaný elměr co měří přetoky. On o tom nevěděl, zjistil to, až když jsme se o tom bavili. Šel se podívat a na elměru mu to za celou dobu ukazuje přetok 2kWh. ČEZ to nikdy neodečetl, má starý dům s elměrem v chodbě. Vždycky dával bábě, co to chodí odečítat, jen papír za okno s kWh VT a NT.
Tedy to vypadá, že malý kW modrásek udělá za 3 roky přetok "jen" 2kWh. To je o dost míň, mně to vycházelo při přepočtu asi 3 kWh ročně. A to ani neví, zda tam nebyl už nějaký přetok na novém elměru.
F1: vyrobeno 1,2MWh a pretok zmeren 1,2kWh
F2: vyrobeno 0,57MWh a pretok 12,44kWh
F3: vyrobeno 0,19MWh a pretok 7,96kWh
F1 je faze, kde je trvaly odber asi 300W a neni tak tolik zatez co se rychle meni
F2 je zatizena min, mezi nevim, 50-250W a je na ni invertorova lednice ktera pridava a ubira a dela vlny ... vetsina pretoku je prave z tech zmen a pak z toho ze tam je nizky odber a modrasek to spatne nese.
F3 neni zatizena skoro vubec. Menic vetsinou nic nedela, obcas zapne a zase vypne. Na fazi je pak trouba, ktera kdyz je nahrata dela pomale PWM. Pretok je pak hlavne z te trouby a z toho nizkeho odberu.
Takze to nechce pocitat s nejakym pevnym cislem ale zalezi na tom, jak to provozujete.
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Dobrý postřeh, je to pravda.glottis píše:Takze to nechce pocitat s nejakym pevnym cislem ale zalezi na tom, jak to provozujete.
A zjistil jsem, že je i rozdíl přístroj od přístroje. Nedávno jsme měnili na stejné pozici jednoho modráska. Dříve tam byl originální přístroj, co se u nás prodává, který má na štítku z boku přelepku od firmy GWL v češtině. Ten dával na stejném provozu znatelně menší přetoky (do 20Wh denně), při pohledu na statistiku denně přibližně poloviční než ten, co tam je teď (až 35Wh denně), který je kupovaný přes ebay ze skladu z Německa (vychází cca o tisícovku levněji než nejlevnější u nás sehnatelný). Ten má na boku přelepku originální čínské firmy. Firmware mají oba stejný, tuším 6.1, typ také oba G2, tedy druhá verze už pouze s jedním konektorem na limiter a nově s konektorem na WiFi. Kromě štítku jsou oba od sebe zcela k nerozeznání, totožné.
Tedy se zdá, že rychlost odezvy regulace se dá vevnitř nějakým výběrem součástek poměrně značně ovlivnit. Bylo by skvělý, kdyby to někdo prozkoumal a navrhl úpravu, aby to vyrovnávalo rychleji, že by s tím nemusely být takové problémy.
Naposledy upravil(a) solárník dne úte črc 12, 2022 10:03 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
p.s. nezkoušel tu někdo tohle?
https://www.aliexpress.com/item/4001057099637.html
Funguje v podstatě stejně jako modrásek, ale připojuje se jinak, jednak ta měřící krabice je přes sériovou linku, ne analogově, ale hlavně, což je poměrně překvapivé, senzor se připojuje až za (!!) výstup invertoru ve směru spotřebičů ne před jako klasický modrásek.
Co jsem tak četl na fórech, lidé to používají hlavně na provoz z baterií, kde to funguje dobře, ale na provoz z panelů to má prý mouchy a bugy ve firmware, že to třeba ráno samo nenastartuje a musí to při provozu pouze z panelů chodit ráno resetovat. Z akumulátorů to tenhle problém prý nemá. Ta měřící bedna umí informovat několik přístrojů, tedy stačí jen jedna.
https://www.aliexpress.com/item/4001057099637.html
Funguje v podstatě stejně jako modrásek, ale připojuje se jinak, jednak ta měřící krabice je přes sériovou linku, ne analogově, ale hlavně, což je poměrně překvapivé, senzor se připojuje až za (!!) výstup invertoru ve směru spotřebičů ne před jako klasický modrásek.
Co jsem tak četl na fórech, lidé to používají hlavně na provoz z baterií, kde to funguje dobře, ale na provoz z panelů to má prý mouchy a bugy ve firmware, že to třeba ráno samo nenastartuje a musí to při provozu pouze z panelů chodit ráno resetovat. Z akumulátorů to tenhle problém prý nemá. Ta měřící bedna umí informovat několik přístrojů, tedy stačí jen jedna.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetoky a jejich legálnost
si spis myslim, ze to bude kus od kusu i stejne varky stroju. Detekovat nulu tema transformatorkama za deset korun neni zadna hitparadasolárník píše:Dobrý postřeh, je to pravda.glottis píše:Takze to nechce pocitat s nejakym pevnym cislem ale zalezi na tom, jak to provozujete.
A zjistil jsem, že je i rozdíl přístroj od přístroje. Nedávno jsme měnili na stejné pozici jednoho modráska. Dříve tam byl originální přístroj, co se u nás prodává, který má na štítku z boku přelepku od firmy GWL v češtině. Ten dával na stejném provozu znatelně menší přetoky (do 20Wh denně), při pohledu na statistiku denně přibližně poloviční než ten, co tam je teď (až 35Wh denně), který je kupovaný přes ebay ze skladu z Německa (vychází cca o tisícovku levněji než nejlevnější u nás sehnatelný). Ten má na boku přelepku originální čínské firmy. Firmware mají oba stejný, tuším 6.1, typ také oba G2, tedy druhá verze už pouze s jedním konektorem na limiter a nově s konektorem na WiFi. Kromě štítku jsou oba od sebe zcela k nerozeznání, totožné.
Tedy se zdá, že rychlost odezvy regulace se dá vevnitř nějakým výběrem součástek poměrně značně ovlivnit. Bylo by skvělý, kdyby to někdo prozkoumal a navrhl úpravu, aby to vyrovnávalo rychleji, že by s tím nemusely být takové problémy.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetoky a jejich legálnost
baterie mam a je to teda zajimavej stroj. Skoda ze je jen 1kw ale za tu cenu klidne vezme clovek dva. Az mi modrasek odejde asi neco takoveho zkusim. Libil by se mi teda multiplus 2 ale za jeho cenu tehle muzu mit kamion Seriova komunikace taky supr.solárník píše:p.s. nezkoušel tu někdo tohle?
https://www.aliexpress.com/item/4001057099637.html
Funguje v podstatě stejně jako modrásek, ale připojuje se jinak, jednak ta měřící krabice je přes sériovou linku, ne analogově, ale hlavně, což je poměrně překvapivé, senzor se připojuje až za (!!) výstup invertoru ve směru spotřebičů ne před jako klasický modrásek.
Co jsem tak četl na fórech, lidé to používají hlavně na provoz z baterií, kde to funguje dobře, ale na provoz z panelů to má prý mouchy a bugy ve firmware, že to třeba ráno samo nenastartuje a musí to při provozu pouze z panelů chodit ráno resetovat. Z akumulátorů to tenhle problém prý nemá. Ta měřící bedna umí informovat několik přístrojů, tedy stačí jen jedna.
Mereni mezi invertorem a domem je rozhodne zajimave. Klasicke gti se snazi detekovat nulu, chytrejsi pak nejakou hranici co si nastavis. A to je docela problem. Lip se meri vyssi vykon. A tady si menic meri to co chces spotrebovat a to tam zkousi tlacit. Je i vetsi volnost jak napajet barak. Staci prehazovat proudovou sondu na jednotlive draty u jisticu a tlacis jen tam kam chces.
Libi se mi to, dik za tip
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Přetoky a jejich legálnost
Používaj to hodně Indonézani a Rusové, maj i poměrně dost videí na Youtube. Jo, ten měřák, co k tomu dodávaj, je až na 4 přístroje. Je to přes RS485, takže délka kabelů může být poměrně vysoká.glottis píše:Libi se mi to, dik za tip
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
od Keraj » » v Victron
2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
- 48 Odpovědi
- 1885 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
- 34 Odpovědi
- 16686 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 105 Odpovědi
- 5291 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Valdano
-
-
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
od fugas » » v Axpert
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
- 4 Odpovědi
- 820 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
-
-
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
od redcrown » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
- 2 Odpovědi
- 2407 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-