Ahojte zalozil som toto vlakno lebo som spamoval kolegu.
Mam novy menic Growatt SPF5000ES a potreboval by som radu ako ho zapojit na Grid bez prietokov pomocou bypass funkcie ktoru ma vsebe.

Menic ma na AC IN tri svorky L/N/PE a na AC OUT tiez L/N/PE

Z rozvadzaca mi ide kabel 3x4mm L/N/PE kde mam Fazu L1 distribucka.
DO rozvadzaca mi ide naspat kabel 3x4mm L/N/PE vystup z menica.
Oba kable maju spojeny nulak aj zem v rozvadzaci na jednej svorkovnici odkial to pokracuje do vsetkych miesnosti.
A zaroven je svorkovnica prizemnena CU16mm na dve 2m tyce o ktore su prizemnene aj panely.

Doteraz som pouzival cinsky menic bez Gridu a prepinal som na grid pomocou ATS vsetko bolo vporiadku.
No neviem ako presne v tomto pripade pripojit ten Growatt.

Bude takto zapojeny menic na Grid vporiadku ?
V nastaveni je aj Parameter 24 o ktorom som sa nikde nic viac nedocital a tak neviem na co konkretne sluzi.
hop.jpeg
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od Fliacik »

Growatt SFP5000ES Parameter 24
Growatt SPF3500ES Tento parameter neobsahuje.
Přílohy
Snímka obrazovky 2022-07-06 o 15.28.02.png
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od Diablo1st »

Ja by som na AC-out N nepripájal na MET, ale dal vlastnú svorkovnicu.

Ten parameter 24 by som nechal na Default.
Přílohy
Zapojenie.jpg
Zapojenie.jpg (52.5 KiB) Zobrazeno 3854 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od Fliacik »

Ok ale ak dam AC OUT (N) na vlastnu svorkovnicu tak potom ked to pojde z tej svorkovnice do domu tak sa to aj tak spoji z N na MET pretoze dom je par metrou od hlavneho rozvadzaca kde je dalsi rozvadzac uz pre zasuvky+svetla.
Kazdopadne by ma zaujimalo preco je dobre dat N z menica na solo svorkovnicu.

Pozeram ze v scheme mas ATS kde odpajas L aj N nemoze byt N pospojene trvalo vsade? Moc sa mi nepozdava prepinanie (N) vodica kludnejsi budem ak to bude spojene permanentne ma to niaky dovod odpajat?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
cipis
Příspěvky: 5185
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od cipis »

Smlouva a jeji podminky k pripojeni k DS.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od Soban »

cipis píše:Smlouva a jeji podminky k pripojeni k DS.
Na to tě sere bílý tesák.

Taky přepínám jenom fázi.

A domu ti nemají co lozit tak jak to zjistí?

Jedině kdyby byl problém a to si pohlídáš kde je rozděleno PEN na PE a N zda je to řádně uzeměno.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od Fliacik »

Akoze ja by som to celkom rad aj spravil podla predpisov nech je to tip top no jednoducho sa to neda kedze privodny kabel do domu mam 5x4mm a kedze potrebujem 3fazy nulak a zem nemam ako oddelit nulak od DS. Ale aby som to niak uzavrel ako teda mozem zapojit ten Growatt? Normalne zapojim vsetky 3vodice na AC IN aj OUT a privediem vsetky N a PE z tychto vystupov na jeden HOP? Cize N aj PE na AC IN aj na AC OUT bude trvalo spojena a AC OUT z menica pojde do baraku s tym ze bypass menica bude prepinat L na zaklade stavu batérie? Je to takto ok?
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od 10055 »

Za mne to ani nijak jinak nejde
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
bednar
Příspěvky: 81
Registrován: čtv čer 07, 2012 2:15 pm

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od bednar »

Mám stejný měnič GroWatt SPF5000ES a mám jej zapojený tak jak je to i popsané v návodu. AC-IN z domovního rozvaděče L,N,PE a AC-OUT zpět do rozvaděče do samostatné svorkovnice N, L do jističů jednotlivých okruhů a PE je jasné. Nezaznamenal jsem prozatím problém vč. chodu proudových chráničů.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 153
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od Camel »

bednar píše:Mám stejný měnič GroWatt SPF5000ES a mám jej zapojený tak jak je to i popsané v návodu. AC-IN z domovního rozvaděče L,N,PE a AC-OUT zpět do rozvaděče do samostatné svorkovnice N, L do jističů jednotlivých okruhů a PE je jasné. Nezaznamenal jsem prozatím problém vč. chodu proudových chráničů.

Jen se hloupě zeptám a ta samotná svorkovnice N je pak spojená se svorkovnicí N v rozvaděči? Protože pokud není tak nemůže být uzavřený okruh spotřebičů pověšených na fázi měniče. Znamenalo by to překopat N vodiče které jsou napájeny měničem na tu samostatnou svorkovnici N. Další varianta je přepínat i N i L ale to mi postrádá smysl. Když měnič skočí do bypassu tak stejně propojí L in s L out a to samé by mělo být i s N in a N out, aby byl zase zajištěn okruh spotřebičů z DS. Z toho mi vychází, že je možné přepínat pouze fázi a N in i N out může být propojen natrvalo. Pokud se pletu prosím o vysvětlení.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
bednar
Příspěvky: 81
Registrován: čtv čer 07, 2012 2:15 pm

Re: Growatt SPF5000ES zapojenie na Grid

Příspěvek od bednar »

Camel píše: Znamenalo by to překopat N vodiče které jsou napájeny měničem na tu samostatnou svorkovnici N.
Ano, přesně tak N vodiče napájené z měniče jsou také na samostatné svorkovnici spolu s N (AC-out) měniče.
Camel píše: Z toho mi vychází, že je možné přepínat pouze fázi a N in i N out může být propojen natrvalo. Pokud se pletu prosím o vysvětlení.
Pravděpodobně ano. Když proměřm napětí mezi L (AC-out) měniče a N (AC-in) tak tam samozřejmě je. Když jsem měnič zapojoval netušil jsem co a jak měnič přepíná a jak se to bude chovat. V návodu zapojení je to také takto nakresleno. Toto řešení mi připadá "čistší" , ale netvrdím, že je jediné možné a jediné funkční.