Growatt nedrzi float

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Growatt nedrzi float

Nový příspěvek od Fliacik »

Ahojte mam mali problem z mojim Growatt SPF5000ES
Po nabiti baterie na 55V prejde do rezimu float ktori je nastaveny na 53.6V kde ostane asi tak 30min-60min
nasledne vypne nabijanie uplne a paneli poskituju energiu uz len pre load.
V podstate to urobi len jeden plny ciklus za den bez ohladu na okolnosti.

Uvediem priklad:
Panely 2kwp bateria 4kwp odber 1kw.
Je slnecny den od rana bateria sa dobije na 100% o cca 11:00 odber je stabilny 1kw
Pride burka alebo oblacnost panely dodavaju 500W a 500W ide z baterie 2hodiny.
Burka pominie baterie maju -1Kw panely pokrivaju spotrebu ale bateriu uz nenabija aj ked by mohol.

Nastavenie mam : SBU, OSO, Absorb 55V , Float 53.6V

Dost casto sa mi stava ze zacinam noc z polovybitimi bateriami ktore sa nabijali len doobeda.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Growatt nedrzi float

Nový příspěvek od FRSO »

Fliacik píše:
Ahojte mam mali problem z mojim Growatt SPF5000ES
Po nabiti baterie na 55V prejde do rezimu float ktori je nastaveny na 53.6V kde ostane asi tak 30min-60min
nasledne vypne nabijanie uplne a paneli poskituju energiu uz len pre load.
V podstate to urobi len jeden plny ciklus za den bez ohladu na okolnosti.

Uvediem priklad:
Panely 2kwp bateria 4kwp odber 1kw.
Je slnecny den od rana bateria sa dobije na 100% o cca 11:00 odber je stabilny 1kw
Pride burka alebo oblacnost panely dodavaju 500W a 500W ide z baterie 2hodiny.
Burka pominie baterie maju -1Kw panely pokrivaju spotrebu ale bateriu uz nenabija aj ked by mohol.

Nastavenie mam : SBU, OSO, Absorb 55V , Float 53.6V

Dost casto sa mi stava ze zacinam noc z polovybitimi bateriami ktore sa nabijali len doobeda.
To je tím, že máš Lifepo4 a máš špatně nastavený Rebulk a asi Float, neznám co přesně umí ten EPewer
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Growatt nedrzi float

Nový příspěvek od Fliacik »

Ak myslis ten Epever z popisu to uz nieje aktualne Epever som vymenil za Growatt SPF5000ES.
Pokial som mal Epever bolo vsetko vporiadku no Growatt vypne float asi po hodine floatingu a uz ho v ten den nezapne.
Musim si upravit popis.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Growatt nedrzi float

Nový příspěvek od Soban »

No tak si musíš zjistit o kolik musí klesnout napětí baterie pod float aby zase začal nabíjet, u victronu se to dá nastavit, u reva co mám se to nedá nastavit.

Takže prozkoumat co se u tvého měniče dá nastavit.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Growatt nedrzi float

Nový příspěvek od Fliacik »

Na Growate sa to neda nastavit. A co som cital na fore zahranicnom tak tam len hadaju ci je to hodnota 53V pre obnovenie cyklu alebo ci je to Float -1,5V.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek