Jak zapojit 20ks 500Wp panelů

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
web.pavlik
Příspěvky: 3
Registrován: ned črc 24, 2022 9:06 pm

Jak zapojit 20ks 500Wp panelů

Příspěvek od web.pavlik »

Mám dotaz ohledně zapojení 20ks 500Wp panelů pro střídač Deye 10kW. Má 2x MPPT a DC1 a DC2.
Viz foto:
Screenshot_20220724-130408_Adobe Acrobat.jpg
Screenshot_20220724-102625_Adobe Acrobat.jpg
Napětí Voc je 54.2V na panel, chci 20ks panelů 500Wp.
Dle výrobce střídače Deye já mám zapojit 10 a 10 do série dva stringy a zapojit do DC1 a DC2. To je na string 542V.

Mám opravdu brát údaj střídače že umí na každý vstup DC takové napětí ? Případně bylo by lepší nějaké jiné zapojení panelů a proč ?

Díky
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Jak zapojit 20ks 500Wp panelů

Příspěvek od hurvayz »

Ano, zapojení výrobce je správné. Jiné zapojení ani není snad možné.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
web.pavlik
Příspěvky: 3
Registrován: ned črc 24, 2022 9:06 pm

Re: Jak zapojit 20ks 500Wp panelů

Příspěvek od web.pavlik »

Díky za odpověď. Viděl jsem různá sério paralerní zapojení u jiných střídačů a nevím proč se dělají. Třeba známý to má 22ks panelů celkem 9.9kWp a různě sério paralerní zapojení.