prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
banditek
Příspěvky: 2
Registrován: čtv črc 28, 2022 9:59 pm

prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)

Příspěvek od banditek »

Prosím znalejšího odborníka o pomoc s nastavením modráska - SUN-2000G. Potřebuji na něm nastavit hranici, kdy už nemá dále vybíjet baterii (48 voltů olovo - 4 ks baterií po 12-ti voltech - trakční) Zatím jsem nijak neuspěl, ať jsem ve volbách nastavení zkoušel co chtěl. Ačkoli měli baterie 49,6 Voltu, při jakémkoli nastavení přestal měnič úplně pracovat. Jedno, jakou hodnotu jsem nastavil. Má s tím někdo nějakou zkušenost a mohl by poradit?
berry
Příspěvky: 100
Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Bydliště: Olomouc

Re: prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)

Příspěvek od berry »

https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1829 je zde parametr
popsaný jako "Hodnota, při které měnič přestane dodávat výkon do sítě 500, znamená 50,0V" - pokud napětí na vstupu okolo 50,3V začne omezovat dodávaný výkon (odběr v síti je 1000W, ale dává jen 750W) a při 49,9 - 49,8 přestane dodávat výkon úplně a zůstane jen sfázovaný se sítí (spotřebiče na stejné fázi si berou placenou šťávu od dodavatele). Až se napětí na vstupu zvedne nad "Reboot voltage", zase začne postupně zvedat dodávky do spotřeby.
Já mám sice GWL/ELERIX GF-SUN-1000G2H (1kW, vstup 45-90V), ale myslím, že se to lišit nebude.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)

Příspěvek od glottis »

berry píše:https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1829 je zde parametr
popsaný jako "Hodnota, při které měnič přestane dodávat výkon do sítě 500, znamená 50,0V" - pokud napětí na vstupu okolo 50,3V začne omezovat dodávaný výkon (odběr v síti je 1000W, ale dává jen 750W) a při 49,9 - 49,8 přestane dodávat výkon úplně a zůstane jen sfázovaný se sítí (spotřebiče na stejné fázi si berou placenou šťávu od dodavatele). Až se napětí na vstupu zvedne nad "Reboot voltage", zase začne postupně zvedat dodávky do spotřeby.
Já mám sice GWL/ELERIX GF-SUN-1000G2H (1kW, vstup 45-90V), ale myslím, že se to lišit nebude.
jo, 2kw verze je stejna

jedine uskali je v tom, jak menic postupne ubira vykon a snazi se drzet konstatni napeti na zdroji. Nevim jak u olova ale u lifepo (s jejich plochou krivkou) to pak dokaze baterii vycucnout do sucha ikdyz je napeti odpojeni docela vysoko :) neposkodi je to nizkym napetim ale soc jde k nule. a nebo to uz predcasne omezuje vykon. Ale u grid-tie je to vlastne jedno.
Uživatelský avatar
banditek
Příspěvky: 2
Registrován: čtv črc 28, 2022 9:59 pm

Re: prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)

Příspěvek od banditek »

Děkuji, rada přímo od profíka! :-) Nastaveno a už to funguje, jak si představuji. Ještě musím někde najít hranici voltáže baterií (kolik mají při 50-ti %, 60-ti a 70-ti % vybití Voltů) Nyní se mi jeví, že když mají cca 49,6 Voltu, jsou ze cca 60-ti % vybité. To by asi mohlo být i docela dobře nastavené pro běžný provoz. Pokud má někdo jinou zkušenost, uvítám, když se o ni zde podělí. Baterie mají 280 Ah což je teoreticky 13,5 kw. Praxe je pochopitelně jiná, tedy využitelná reálně tak na polovic.
berry
Příspěvky: 100
Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Bydliště: Olomouc

Re: prosba o pomoc s nastavením SUN-2000G (modráska)

Příspěvek od berry »

Fajn, samozřejmě musím upozornit na přetoky při skokovém odpojení spotřebiče - dost hnusná v tomto směru je žehlička - 20 s odběr 2500W (z modráska 1950W) a najednou termostat vypne zahřívání a odběr na fázi letí na 120W, ale limiter to chytne pozdě a do sítě letí asi 2s 1800W. A za dvě minuty zase nebo dřív když je to napařovačka.
Hranici baterek to chce odladit provozem.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek