DIY ostrovni FVE rodinny dum
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 1586
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Pokud by to nějakému vadilo, má ve zdroji příliš malý elektrolyt, stačí dát lepší zdroj.Mam vyzkouseno, ze techto 30 ms nevadi zadnemu spotrebici vcetne herniho pocitace.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
V priloze prikladam slibene zapojeni prepinace siti postaveneho ze dvou stykacu a pomocneho kontaktu. Nemohl jsem pouzit stykace s mechanickou vazbou, protoze vyskove nevejdou do stavajiciho zapusteneho domovniho rozvadece.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Ale to mecahnický blokování by tam mělo být... jenom takový info, naprostá většina instalačních stykačů má v jednom okamžiku sepnutý jak spínací, tak rozpínací kontakty. Vlastní zkušenost, byl to celkem výraznej světelnej i zvukovej efekt... tj topbě se začne druhej stykač spínat dřív, než ten první bude jistě rozpojenej. Nevymejšlej vymyšlený...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Jestli se to potká tak to bude drahý.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
A jak to těsní, to je na tmel nebo je mezi i kompri páska?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Třeba ABB se nepotká, testováno.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Ve strojích kde motůrky (75kW) se rozbíhají přes hvězdu žádné mechanické blokování stykačů není,kodl69 píše:Ale to mecahnický blokování by tam mělo být... jenom takový info, naprostá většina instalačních stykačů má v jednom okamžiku sepnutý jak spínací, tak rozpínací kontakty. Vlastní zkušenost, byl to celkem výraznej světelnej i zvukovej efekt... tj topbě se začne druhej stykač spínat dřív, než ten první bude jistě rozpojenej. Nevymejšlej vymyšlený...
Stykače hvězda/ trojúhelník se přepínají jen přes pomocné kontakty a žádný "Voheň" se nekoná
++
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Pokud má stykač při přepínání sepnuté jak spínací tak rozpínací kontakty tak je to zmetek!
Nejdříve má rozpojit a pak spojit!
Nejdříve má rozpojit a pak spojit!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
No nepotka se to, protoze elektronicke rizeni dela 30 ms mezery mezi spinanim / rozpinanim obou stykacu. Zajimave je, ze reakce je rychlejsi nez prohlednuti obrazku a precteni predchozich prispevku, kde je to popsane. Elektronicka vazba tam je pro sichr. Navic spinaci a rozpinaci kontakty nejsou sepnuty ve stejny okamzik.kodl69 píše:Ale to mecahnický blokování by tam mělo být... jenom takový info, naprostá většina instalačních stykačů má v jednom okamžiku sepnutý jak spínací, tak rozpínací kontakty. Vlastní zkušenost, byl to celkem výraznej světelnej i zvukovej efekt... tj topbě se začne druhej stykač spínat dřív, než ten první bude jistě rozpojenej. Nevymejšlej vymyšlený...
Naposledy upravil(a) sisdale dne sob črc 30, 2022 7:43 pm, celkem upraveno 2 x.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Je tam tmel.Hyp píše:A jak to těsní, to je na tmel nebo je mezi i kompri páska?
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte srp 02, 2022 9:25 am
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Řeším obdobný set up. Můžete mi prosím říci, jak máte provedenou ochranu v případě svaření kontaktu jednoho ze stykačů?
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Stykace mam naddimenzovane, 63A na kontakt. Tato verze stykacu v kontaktu rozpojuje na obou stranach a tak pravdepodobnost svareni obou stran je minimalni. Pokud presto ke svareni dojde a svar neudrzi v kontaktu zbyle kontakty (tedy, aby zabrala elektronicka vazba), tak se proste DS dostane na vystup menice a vyhodi to jistice. Pokud budu mit dalsi smulu, tak to proste odpali par soucastek v menici. Pak vymenim IGBT a par MOSFETU v menici a jede se dale. Uz jsem 2 tyto menice opravoval a neni to tak hrozne. Takze to riziko proste akceptuji.unyhhox píše:Řeším obdobný set up. Můžete mi prosím říci, jak máte provedenou ochranu v případě svaření kontaktu jednoho ze stykačů?
Rozumne stykace s mechanickou vazbou mi nevejdou do stavajicihoi rozvadece a kdybych chtel zabudovat hlubsi rozvadec, tak bohuzel nemam dostatecnou siri zdi. Nevzhledne pridavne povrchove krabice nebo delat zasadni rekonstrukci a protahovat nove dostatecne kabely od rozvadece do technickeho zazemi pres dalsi mistnosti nechci.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Nakolik hrozi svareni u 32 A 3f stykace treba?
Jak casta je tahle situace? Jsou nekde fotky?
Jak casta je tahle situace? Jsou nekde fotky?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Většina elektrikářů to vyhodí dřív, než vytáhne foťák. Ano, není to úplně zvlástní jev, hlavně u stykačů, který jsou trvale pod proudem, nejčastěj v průmyslu, kde jich je hodně v jednom rozvaděči, ale obvykle to není svaření kontaktů, ale roztaví se plast. kostřička a stykač zůstane sepnutý díky tomu. Pokud se při tom nepoškodí zbytek mechanizmu, tak by to měl zachránit pomocný kontakt. Ale už je tam to "BY MĚL"...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte srp 02, 2022 9:25 am
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Taktéž použiji klasické stykače bez mech. blokace, ale 40A. Je tam právě to riziko odpálení zdroje se kterým se taktéž smiřuji a jsem ochoten jej akceptovat. Určitě dám 16A pojistku před 5kvA měnič, ale nejsem si jistý, zda i tak se ty mosfety, díky proudové špičce, neodpálí. Hádám že časem uvidíme.sisdale píše:Stykace mam naddimenzovane, 63A na kontakt. Tato verze stykacu v kontaktu rozpojuje na obou stranach a tak pravdepodobnost svareni obou stran je minimalni. Pokud presto ke svareni dojde a svar neudrzi v kontaktu zbyle kontakty (tedy, aby zabrala elektronicka vazba), tak se proste DS dostane na vystup menice a vyhodi to jistice. Pokud budu mit dalsi smulu, tak to proste odpali par soucastek v menici. Pak vymenim IGBT a par MOSFETU v menici a jede se dale. Uz jsem 2 tyto menice opravoval a neni to tak hrozne. Takze to riziko proste akceptuji.unyhhox píše:Řeším obdobný set up. Můžete mi prosím říci, jak máte provedenou ochranu v případě svaření kontaktu jednoho ze stykačů?
Rozumne stykace s mechanickou vazbou mi nevejdou do stavajicihoi rozvadece a kdybych chtel zabudovat hlubsi rozvadec, tak bohuzel nemam dostatecnou siri zdi. Nevzhledne pridavne povrchove krabice nebo delat zasadni rekonstrukci a protahovat nove dostatecne kabely od rozvadece do technickeho zazemi pres dalsi mistnosti nechci.
Další věc, která mi trochu trápí svědomí se opět týká svaření kontaktů stykače. Pokud bude distributor provádět servis ve Vaši blízkosti, tedy odpojí páteřní síť napájející Vaše HDV. Stykač DS se zpeče, neodpojí a zároveň sepne stykač fotovoltaiku, tak pošlete napětí do sítě distributora, jehož technici budou mít za to, že je bez napětí. Toto je
věc, která mě trápí více jak vyhoření měniče, i když šance je opravdu minimální vzhledem k tomu, že např. u nás byl výpadek jednou na 2 hodiny za poslední dva roky. Připočíst k tomu šanci, že zrovna v tu dobu se zpeče kontakt a jsme někde na skoro až zanedbatelných číslech, ale riziko tu bohužel je stále. Udělám tedy ještě přes arduino/nodemcu/esp měření napětí na výstupu do domovního rozvaděče a zvlášť HDV, abych to mohl logicky blokovat, čímž bych měl eliminovat i sepnutí druhého stykače, když první bude spečený, protože pokud napětí za stykači bude U>0 a zároveň stykč FV = vypnutý, tak dat podmínku, aby v takovém případě stykač měniče nesepl. Pokud bude napětí HDV U=0 a po připojení FV stoupne na 230, tak vypnout stykač FV a nechat vypnuté. Arduino vyhodnocuje v rychlosti 1ms, takže by to pro něj neměl být problém. Nebo to opět řešit přes pomocný kontakt, kdy by stykač FV sepl jen, když by napětí HDV bylo 230V. Sice bych se tím ochudil o zálohu z FV v případě výpadku DS, ale jednou za 1-2 roky to snesu s tím, že budu klidně spát.
Máte legálně vyřešené paralelní připojení mikrozdroje do místa spotřeby? Osobně bych dělal radši mrtvého brouka, ale panely budou do hlavní silnice, takže mi nic jiného nezbývá.
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Možná se pletu a někdo znalejší mě opraví, ale neznamená paralelní připojení to, že připojíš měnič přímo k elektrické síti od distributora a tím pádem vůbec neřešíš přepínání sítí? Pokud se nemýlím, tak přepínání domu mezi distribuční síť a měnič je způsob, jak zabránit přetokům a paralelnímu připojení a nemuset tím pádem řešit připojení mikrozdroje (protože potom to funguje v "ostrovním" režimu a nedochází ani k paralelnímu připojení ani k přetokům nebo ovlivňování sítě).unyhhox píše: Máte legálně vyřešené paralelní připojení mikrozdroje do místa spotřeby? Osobně bych dělal radši mrtvého brouka, ale panely budou do hlavní silnice, takže mi nic jiného nezbývá.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte srp 02, 2022 9:25 am
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
PetrDubi píše:Možná se pletu a někdo znalejší mě opraví, ale neznamená paralelní připojení to, že připojíš měnič přímo k elektrické síti od distributora a tím pádem vůbec neřešíš přepínání sítí? Pokud se nemýlím, tak přepínání domu mezi distribuční síť a měnič je způsob, jak zabránit přetokům a paralelnímu připojení a nemuset tím pádem řešit připojení mikrozdroje (protože potom to funguje v "ostrovním" režimu a nedochází ani k paralelnímu připojení ani k přetokům nebo ovlivňování sítě).unyhhox píše: Máte legálně vyřešené paralelní připojení mikrozdroje do místa spotřeby? Osobně bych dělal radši mrtvého brouka, ale panely budou do hlavní silnice, takže mi nic jiného nezbývá.
Připojený na síť se nazývá ongrid. Kooperace mezi sítí a bateriemi je hybrid a ostrov je absolutní izolace a nemožnost se k DS připojit. Taktéž jsem si myslel, že se jedná o ostrov, ale zástupci EG.D mě informovali, že s řešením jaké mám a jaké má spousta lidi tady, musím nahlásit a podepsat smlouvu o připojení mikrozdroje bez možnosti přetoků do sítě ke stávajícímu odběrnému místu.
Oni berou ostrov jen systém, který napájí spotřebiče, které jsou plně izolovány od sítě a které k síti nikdy připojeny nejsou a nebudou. Pokud byste měl měnič a napájel jen bazénové čerpadlo, tak to se dá nazvat ostrov. Chata bez el. přípojky by byla ostrov. To, co máme my oni bohužel neberou, jako ostrov. Pozor na to. Pokud nemáte smlouvu o připojení a provalí se to, tak hrozí pokutami.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Mám ostrov a dokaž mi to!
Je to vypínačem odpojené od DS! Výstup s měniče se nikdy nemůže dostat na DS!
Ve skříni s elektroměrem ať si dělají co chtějí a dál je nepustím......
S takovým přístupem budeš muset mít na výměnu žárovky vysokoškolské vzdělání......
Je to vypínačem odpojené od DS! Výstup s měniče se nikdy nemůže dostat na DS!
Ve skříni s elektroměrem ať si dělají co chtějí a dál je nepustím......
S takovým přístupem budeš muset mít na výměnu žárovky vysokoškolské vzdělání......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Zvláštní výklad vlastních definicí, věřím že slovo "pokuta" padlo hned na začátku rozhovoruunyhhox píše:
Oni berou ostrov jen systém, který napájí spotřebiče, které jsou plně izolovány od sítě a které k síti nikdy připojeny nejsou a nebudou. Pokud byste měl měnič a napájel jen bazénové čerpadlo, tak to se dá nazvat ostrov. Chata bez el. přípojky by byla ostrov. To, co máme my oni bohužel neberou, jako ostrov. Pozor na to. Pokud nemáte smlouvu o připojení a provalí se to, tak hrozí pokutami.
Část z jejich Webu:
Mikrozdrojem se rozumí zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.
Pokud si zvolíte zjednodušené připojení, musíte zajistit, že vaše výrobna nebude mít žádné přetoky do naší sítě (s výjimkou krátkodobých) a nebudete mít nikdy možnost přebytečnou elektřinu, kterou vyrobíte, prodávat.
Co je tedy paralelní provoz? Chata bez DS je taky paralelní provoz? to už je podle nich ostrov.
Takže část domu bez DS je taky ostrov.
Sami nedokážou definovat co je ostrov a co mikrozdroj.
Všichni provozujeme ostrov protože nás to baví jen přes léto má více spotřebičů a v zimě méně
Podmínky Ostrovní elektrárny splňujeme.
Zítra půjdu požádat o přípojení mikrozdoje co je galvanicky oddělený od DS
Naposledy upravil(a) Neo dne stř srp 03, 2022 4:51 pm, celkem upraveno 1 x.
++
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: DIY ostrovni FVE rodinny dum
Paralelní provoz rozhodně není to, že mám na vstupu přepínač, kterým si volím, jestli chci DS nebo FV. Paralelní provoz je, když tam mám nasázené měniče zároveň s DS. Tj. na jednom drátu DS i měnič. A zjednodušeně připojený mikrozdroj to je, když nemám (vyjma krátkodobých) v tomto případě přetoky.
I extenzivním výkladem nelze říct "napájí spotřebiče, které jsou izolované od sítě a které k sítí nikdy připojeny nejsou a nebudou" ... Nic takového tam není.
I extenzivním výkladem nelze říct "napájí spotřebiče, které jsou izolované od sítě a které k sítí nikdy připojeny nejsou a nebudou" ... Nic takového tam není.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 731 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 40 Odpovědi
- 4542 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 24 Odpovědi
- 2149 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 0 Odpovědi
- 667 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teslabike
-
- 44 Odpovědi
- 2830 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mogul