Návrh FVE Rodinný dům

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
sir_Headly
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 17, 2020 9:10 am

Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od sir_Headly »

Dobrý den,
prosím o navržení FVE pro novostavbu RD.
Účel - co největší snížení nákladů na provoz domu.
TZ domu dle PENB - cca 5,5kW
Střecha orientována na JJV - sklon 40°
Využitelná plocha pro FVE - 70m2.

Děkuji
Přílohy
C.02 - Situace koordinační.pdf
(306.96 KiB) Staženo 230 x
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od rva »

No to je snadné. Plná střecha panelů, plný sklep baterií a měniče tak 20 kW. Cena bude přes milion, ale náklady na provoz domu snížíte maximálně. I když možná bude výhodnější ten milion uložit v bance a z úroků platit ČEZu elektřinu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
sir_Headly
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 17, 2020 9:10 am

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od sir_Headly »

Jinými slovy: Nepořizujte si FVE protože se Vám nikdy nevyplatí?
I takový názor se počítá. Já totiž stále nevím, zda FVE ano či ne.
Radši přidat 50mm na zateplení něž pořídit FVE?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od dumi »

U FVE je to s navratnosti dost mizerny. Nejlepsi navratnost ma primy ohrev vody. Pokud chces energii snizit spotrebu z DS, tak bez baterii, poridit takovou elektrarnu abys vsechno co vyrobis spotreboval, ale ne ve vytezovaci, ale spotrebou domu. Musis ale mit povoleni od distributora. To taky nakou navratnost ma.

Pokud se bavime o FVE s bateriema ty jsou konicek s navratnosti v nedohlednu :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od marko250 »

Stanovte ,zda si to budete dělat svépomocí,jaký je možný největší souběh výkonů,jakou částku do toho jste ochoten dát,je nutný 3F systém,co by jste do toho zapojil v blízké budoucnosti,jaký tarif a jističe máte plánované?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
sir_Headly
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 17, 2020 9:10 am

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od sir_Headly »

marko250 píše:
Stanovte ,zda si to budete dělat svépomocí,jaký je možný největší souběh výkonů,jakou částku do toho jste ochoten dát,je nutný 3F systém,co by jste do toho zapojil v blízké budoucnosti,jaký tarif a jističe máte plánované?
Svépomocí NE.
Částku tak 150 000-200 000kč
Co bych do toho zapojil? Celou domácnost - 2xTV, pračka, sušička, kavovar, lednice, klimatizace, el. podlahové vytápění, ovládání žaluzií, 4xPC, ohřev TUV.
Jističe 3x25A
Tarif D57d
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od brumlaj »

Toto v tuto chvíli pravděpodobně nebude pacient pro nás. Rád se budu mýlit. Toto je zadání pro firmy přinášející do domu dotace a oblbující s funkčností a výhodností investice. Ale orientace domu je krásná. Pokud mu nic nestíní, tak je to na FVE paráda.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od diablo007 »

brumlaj píše:
Toto v tuto chvíli pravděpodobně nebude pacient pro nás. Rád se budu mýlit. Toto je zadání pro firmy přinášející do domu dotace a oblbující s funkčností a výhodností investice. Ale orientace domu je krásná. Pokud mu nic nestíní, tak je to na FVE paráda.
Tím chtěl kolega naznačit že ta představa je naprosto nereálná takže je těžké něco funkčního radit .
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od zbek »

Při tarifu D57d je to nerealne dostat nějakou návratnost. Možná tak bazar ,china přímo , baterky si doma letovat

Na druhou stranu proč si nenechat postavit 1f elektrárnu pro radost .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od rva »

sir_Headly píše:
Radši přidat 50mm na zateplení něž pořídit FVE?
Nevím, jaké zateplení máte, ale pod 200 mm bych dnes nešel.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od Vitek »

rva píše:
sir_Headly píše:
Radši přidat 50mm na zateplení něž pořídit FVE?
Nevím, jaké zateplení máte, ale pod 200 mm bych dnes nešel.
Velky souhlas mam 15cm a budu pridavat na 25cm. Na pude sabozrejme min 40 spis vic...
unicast
Příspěvky: 1521
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od unicast »

sir_Headly píše:
Svépomocí NE.
Částku tak 150 000-200 000kč
Co bych do toho zapojil? Celou domácnost - 2xTV, pračka, sušička, kavovar, lednice, klimatizace, el. podlahové vytápění, ovládání žaluzií, 4xPC, ohřev TUV.
Jističe 3x25A
Tarif D57d
Dám alternativní pohled. Celé to dimenzovat jenom tak, aby to za dobrých podmínek utáhlo lednici a klimatizaci (a přebytky pálit v ohřevu TUV, ideálně druhou patronou v akumulační nádrži), prostě pokrytí trvalého odběru čistě přes den. Navrhnout to celé bez baterek, s pár málo panely, utopíš v tom do 25000 Kč. Pak to může ekonomický smysl dávat, nicméně úspora bude třeba jen 20 % celkového odběru.
unicast
Příspěvky: 1521
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od unicast »

Vitek píše:
rva píše:
sir_Headly píše:
Radši přidat 50mm na zateplení něž pořídit FVE?
Nevím, jaké zateplení máte, ale pod 200 mm bych dnes nešel.
Velky souhlas mam 15cm a budu pridavat na 25cm. Na pude sabozrejme min 40 spis vic...
Já si myslím, že výsledek nebude odpovídat vynaloženému úsilí (mimo tu půdu, tam ano).
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od Vitek »

Nevím, jaké zateplení máte, ale pod 200 mm bych dnes nešel.[/quote]
Velky souhlas mam 15cm a budu pridavat na 25cm. Na pude sabozrejme min 40 spis vic...[/quote]

Já si myslím, že výsledek nebude odpovídat vynaloženému úsilí (mimo tu půdu, tam ano).[/quote]
Osobne mam na pude 50 cm :) topna sezona 200m2 vytapeno na 22 az 24 me stala 3000 kc. Takze dobra izolace je zaklad pratele.....
unicast
Příspěvky: 1521
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od unicast »

Ale to jo, izolace je potřeba, nicméně pokud tě už teď stojí topná sezona 3000 Kč, tak přídáním 10 cm izolace na fasádu dosáhneš snížení tak o 300 - 500 Kč. Kolik bude stát ta izolace navíc, včetně práce? 100000 ? Tak si spočítej návratnost.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od diablo007 »

Chlapy ale izolace je těžké OT fakt to všude neplevelme je to pořád dokola
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od chatař »

unicast píše:
Ale to jo, izolace je potřeba, nicméně pokud tě už teď stojí topná sezona 3000 Kč, tak přídáním 10 cm izolace na fasádu dosáhneš snížení tak o 300 - 500 Kč. Kolik bude stát ta izolace navíc, včetně práce? 100000 ? Tak si spočítej návratnost.

Topná sezóna za 3000 kč, (tiše závidím) investice do zateplení 100 000. A to se tvrdě vyplatí. Návratnost po 33,333 letech. :lol:
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od chatař »

diablo007 píše:
Chlapy ale izolace je těžké OT fakt to všude neplevelme je to pořád dokola
Bez "plevelení" dokážou komunikovat jen naprogramovaní roboti. Kdo je robot, ať se přihlásí.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od beethowen »

chatař píše:
unicast píše:
Ale to jo, izolace je potřeba, nicméně pokud tě už teď stojí topná sezona 3000 Kč, tak přídáním 10 cm izolace na fasádu dosáhneš snížení tak o 300 - 500 Kč. Kolik bude stát ta izolace navíc, včetně práce? 100000 ? Tak si spočítej návratnost.

Topná sezóna za 3000 kč, (tiše závidím) investice do zateplení 100 000. A to se tvrdě vyplatí. Návratnost po 33,333 letech. :lol:
Zajímavý výpočet. Jenom v té rovnici chybí jedna promněnná.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Návrh FVE Rodinný dům

Nový příspěvek od marko250 »

Nevidím tam 3f spotřebič,což je dobře a dá se tedy stavět do 200tKč:

-Jeden,nebo dva paraelní měniče,které vykryjí stále 7-10kW.Nabízí se v pořadí největší účinosti:
1x XTH 48V/8000W(kopie Fangpusun 46tKč)
2x XTM 48/4000W(kopie Fangpusun 45tKč)
2x Victron 48V/5000VA(90tKč)
2x Pip MS 48V/5000W(32tKč)

-Tři regulátory na 6-8kWp MPPT ,48V/60A ,145-200V ,je jich vícero a cena kolem 4tKč za kus,v případě použití posledního typu měniče nejsou regulátory zvlášť zapotřebí,již jsou součástí měniče a umí 4kWp každý.(10-12tKč)

-Drát solární a propojovací s ochranama,odpojovačema,skříň,konstrukce na 6kWp,spojovací materiál (20-25tKč)

-Panely dle libosti 300Wp jde kolem 2800Kč,6kWp (56tKč)

-Baterka je potřeba lithiová 48V/300Ah vzhledem k výkonům na měničové straně a čistotě provozu.Chemie jsou tři seřazené dle výdrže na plné cykly :LTO/Lifepo4/Li-ion.K dostání jsou hotové,nebo samostatné články co se skládají na potřebnou kapacitu a napětí baterky.Z LTO to levně neposkládáte,navíc má článek nižší napětí,lifepo4 je zlatá střední cesta,li-ion se musí navýšit kapacitně výše,aby vydržel to co life při stejných proudech.Takže za mě,dost záleží na co právě natrefíte.Je tady Pylontech,BYD jak life tak li-ion hotové krabice s bms.Pro příklad české life se zárukou od EV Battery 100Ah článek nyní za 2550Kč s DPH(122tKč 300Ah/48V)

-BMS 16ks.BMS aspoň paliče od 10A na článek a rozumné nastavení horní hranice napětí na 3.4V kdy začnou chránit(4tKč).

-Vytěžování a dohled FVE+monitoring je řešen mnoha produkty,osobně se mi nejvíc zamlouvá stupidní analogová záležitost,ale těch založených na PLC je vícero a grafy a řízení nezná mezí.Je to samozřejmě přesné a říditelné z mnoha stran parametrů.Takže tady je velký cenový rozptyl a bude záležet na vašem chtíči,co vše chcete sledovat a řídit a jak na tom chcete být účasten.(3-50tKč)

-NO a práce kolem toho,jeden elektrikář a někdo na střechu s panely a konstrukcí cca 5dnů jednočlověka s přidržovačem.

-Tarif lze využít k přelévání energie v zimním období do baterky a jet tak z NT celý den+ztráta na baterce.

OT >chatař ,před zateplením ho to topení trojku nevyšlo.Ale jako příklad posloužím já,mě stojí palivo jen odvoz,který stejně absolvuji,i kdybych ho nenaložil. -:)
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek