Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Ale nařizuje. Všechny zásuvky a dnes i světelné obvody..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Ano máš pravdu, zapoměl jsem že je v platnosti nový lobby blábol zvaný vylepšení normy.
Bohu dík platí jen pro ty co potřebují revizi el. zařízení , takže novostavby a ofiko rekonstrukce.
Vše co je po staru žije dál i když to neodpovídá nové normě. Rozvody TN-C jsou taky v pořádku. Když vyhoříš od el. instalace tak nejsi potrestán za to že tvoje el. instalace neodpovídá normě. Tak že co mě nová norma nařizuje - nic.
Bohu dík platí jen pro ty co potřebují revizi el. zařízení , takže novostavby a ofiko rekonstrukce.
Vše co je po staru žije dál i když to neodpovídá nové normě. Rozvody TN-C jsou taky v pořádku. Když vyhoříš od el. instalace tak nejsi potrestán za to že tvoje el. instalace neodpovídá normě. Tak že co mě nová norma nařizuje - nic.
++
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Ale jo, já tak zas je taky nemusím. TN-C v Cu OK. Ale třeba chránič na pracovním stole 7mA je dobrá věc.
Trest je od pojišťovny že nemáš platnou revizi.
Trest je od pojišťovny že nemáš platnou revizi.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Chránič na pracovním stole, to jsou vymoženosti není nad elektroléčbu, nebo občas vyrazit jistič i na barákuACDC píše:Ale jo, já tak zas je taky nemusím. TN-C v Cu OK. Ale třeba chránič na pracovním stole 7mA je dobrá věc.
Trest je od pojišťovny že nemáš platnou revizi.
Bez chrániče se udržuješ ve střehu a pak ti nedělá problém dělat PPN
++
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Když tě to jednou chytne tak, že se nemůžeš sám vyprostit, pak to oceníš:-))
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Neo,s prominutím,proč ta reakce na foru profíků když o tom nic nevíš?
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
.. kdyby někdo z okolí Prahy si chtěl přivydělat.. potřebuji připojit Kinga 2 do sítě.. vše připraveno, rozvaděč momentálně nově udělaný, vše bude připraveno... (žádné tahání vodičů - vše až k rozvaděči) systém oživen...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pon srp 08, 2022 9:38 am
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Dneska jsem rozjel to zapojeni vyskytly se ale problémy. Na konec se snažím rozjet systém přes 4P prepínač sítí kde na vstupu z meniče mám preklemované všechny fáze.
Na Axpertu mám PEin Lin a Nin. Na výstupu jenom Lout a Nout (chýbí PEout). V současnosti mám napojene Nin/Nout/PEin na svrokovnici PEN z kterýho vede přes Fíčko propoj na N svrokovnici. Zkoušel jsem N out privéct prímo do Chrániče ale stále to vybavil.
Po prvotním startu se vyskytli různé divné napatí mez Lin a Nin/N out. Po prvotním nastavení meniču a různých zkoušek to přestalo. V současnosti jiz je 0v mezi PEin a Nin/Nout.
Stále ale mám problém s vybavujícím se chráničem za axpertem. Chránič občas vybaví již po nahozeni jediného jističu – někdy mužů nahodit více jističů ale po spouštění vačšího odběru chránič vybaví.
Zajíma ma jak to mají ostatní řešeno.
Fíčko ze síti nevybavi (i když občas delá i zde neplechu- po vybavení vždy musím jednotlivé jističe nahodit postupne "po jednom" jinak to zas padá). Muže byt problém ve samotném Fi? (zítra skusím zkušebne prohodit za jinej kus)
Dikec
Na Axpertu mám PEin Lin a Nin. Na výstupu jenom Lout a Nout (chýbí PEout). V současnosti mám napojene Nin/Nout/PEin na svrokovnici PEN z kterýho vede přes Fíčko propoj na N svrokovnici. Zkoušel jsem N out privéct prímo do Chrániče ale stále to vybavil.
Po prvotním startu se vyskytli různé divné napatí mez Lin a Nin/N out. Po prvotním nastavení meniču a různých zkoušek to přestalo. V současnosti jiz je 0v mezi PEin a Nin/Nout.
Stále ale mám problém s vybavujícím se chráničem za axpertem. Chránič občas vybaví již po nahozeni jediného jističu – někdy mužů nahodit více jističů ale po spouštění vačšího odběru chránič vybaví.
Zajíma ma jak to mají ostatní řešeno.
Fíčko ze síti nevybavi (i když občas delá i zde neplechu- po vybavení vždy musím jednotlivé jističe nahodit postupne "po jednom" jinak to zas padá). Muže byt problém ve samotném Fi? (zítra skusím zkušebne prohodit za jinej kus)
Dikec
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Tohle je klasika. Nadrbaná historická elektrika s jedním chráničem na všechno, mizerný izolační stavy hliníkovejch vodičů izolovanejch hadrou nebo zteřelou gumou, instalace do různejch sklepů a kůlen v kastrofickým stavu a pak se do tohoto zapojuje FV střídač.
Tj začal bych tím, že si dám doma do pořádku elektriku.
Jenom si dovolím citaci z normy, která je ku podivu směřovaná i na sřídače Axpert: ČSN 33 2000-7-712/ed.2, čl.712.530.3.101:
použije-li se RCD pro ochranu PV AC napájecího obvodu, musí být použit RCD typu B v souladu s EN 62423 nebo EN 60947-2, pokud
-měnič obsahuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
-instalace poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
-měnič nevyžaduje RDC typu B, je- tak stanoveno výrobcem měniče.
A teď k tomu Axpert king: Pokud je to měnič se DC vstupem do 450V z panelů, tak mám závažné podezření, ne li jistotu, že nemá ani "jednoduché oddělení" DC od AC. Napětí panelů se převádí na napětí meziobvodu a to se rozstřídá na 230V AC. Že by DC strana Axperta obsahovala hlídač izolačního stavu, tak o tom taky nevím (další články v té samé normě).
Pokud je to varianta s napětím panelů do 150V, je tam "jednoduché oddělení" DC od AC, tj stačí chránič typu B. Jenom pro info, jak taková věc vypadá a kolik stojí: https://www.elima.cz/obchod/cdb440d-pro ... 40753.html . Samozřejmě pokud máte měnič s LF transformátorem s "dvojitou izolací" už najednou nehrozí proniknutí DC do rozvodů domu a není potřeba drahých chráničů. Když to vezmu podle sebe, mám 7x chránič v instalaci, každej za 20kkč, tj 5kW victron multiplus (studer XTH 8000?) je najednou o 100kKč levnější než Axpert. Ale jak kdo chce a kam chce. A nějaký výkřiky, že je to česká norma, a ve světě ji ani neznají, jsou mylný, je to IEC 60364-7-712 což je celosvětovej standart https://civilnode.com/download-standard ... lations-or což je pořád to stejný, jenom u nás se nějak podařilo historicky místo 60364 nacpat 332000 ... koho by zajímalo kde všude ta norma platí: http://www.iec-equipment.com/new/IEC-Me ... -list.html což vlastně nechápu, že čína je plným členem IEC a tohle se na jejím území vyrábí. Hong Kong v IEC není, ale prej je to pořád součást číny...
Tj začal bych tím, že si dám doma do pořádku elektriku.
Jenom si dovolím citaci z normy, která je ku podivu směřovaná i na sřídače Axpert: ČSN 33 2000-7-712/ed.2, čl.712.530.3.101:
použije-li se RCD pro ochranu PV AC napájecího obvodu, musí být použit RCD typu B v souladu s EN 62423 nebo EN 60947-2, pokud
-měnič obsahuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
-instalace poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
-měnič nevyžaduje RDC typu B, je- tak stanoveno výrobcem měniče.
A teď k tomu Axpert king: Pokud je to měnič se DC vstupem do 450V z panelů, tak mám závažné podezření, ne li jistotu, že nemá ani "jednoduché oddělení" DC od AC. Napětí panelů se převádí na napětí meziobvodu a to se rozstřídá na 230V AC. Že by DC strana Axperta obsahovala hlídač izolačního stavu, tak o tom taky nevím (další články v té samé normě).
Pokud je to varianta s napětím panelů do 150V, je tam "jednoduché oddělení" DC od AC, tj stačí chránič typu B. Jenom pro info, jak taková věc vypadá a kolik stojí: https://www.elima.cz/obchod/cdb440d-pro ... 40753.html . Samozřejmě pokud máte měnič s LF transformátorem s "dvojitou izolací" už najednou nehrozí proniknutí DC do rozvodů domu a není potřeba drahých chráničů. Když to vezmu podle sebe, mám 7x chránič v instalaci, každej za 20kkč, tj 5kW victron multiplus (studer XTH 8000?) je najednou o 100kKč levnější než Axpert. Ale jak kdo chce a kam chce. A nějaký výkřiky, že je to česká norma, a ve světě ji ani neznají, jsou mylný, je to IEC 60364-7-712 což je celosvětovej standart https://civilnode.com/download-standard ... lations-or což je pořád to stejný, jenom u nás se nějak podařilo historicky místo 60364 nacpat 332000 ... koho by zajímalo kde všude ta norma platí: http://www.iec-equipment.com/new/IEC-Me ... -list.html což vlastně nechápu, že čína je plným členem IEC a tohle se na jejím území vyrábí. Hong Kong v IEC není, ale prej je to pořád součást číny...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pon srp 08, 2022 9:38 am
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Elektroinstalace je 4 roky stará- novostavba. Vše v medi každý okruh na společném chrániči. Axpert je nízkonapätový.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Tak si zavolej revizáka, ať to pořádně přeměří. Máš tam někde nějaký problém.
Někdo se netrefil při kotvení skříně třeba a je načnutá izolace.
Chránič vyměň za ten, co tam má být.
Někdo se netrefil při kotvení skříně třeba a je načnutá izolace.
Chránič vyměň za ten, co tam má být.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pon srp 08, 2022 9:38 am
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Dekuji Vsem,
Prohodil jem puvodny chránič za jiní a vše funguje jak má (byl teda nejspíše vadní ten puvodný). Zapínam všechny okruhy naraz a nič nepadá. B -čko každopadne seženu. Musí to byt 25A pokud mám 25A hlavní jistič anebo to muže být 40A?
Prohodil jem puvodny chránič za jiní a vše funguje jak má (byl teda nejspíše vadní ten puvodný). Zapínam všechny okruhy naraz a nič nepadá. B -čko každopadne seženu. Musí to byt 25A pokud mám 25A hlavní jistič anebo to muže být 40A?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
Pokud to není jističochránič, tak je to povolený proud, tedy ano, 40A je ok.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 606 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sm@sh
-
-
zapojeni solarniho rozvadece
od Pavel66 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
zapojeni solarniho rozvadece
- 6 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel66
-
-
- 41 Odpovědi
- 4835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FrantisekCa
-
- 85 Odpovědi
- 6198 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od huco
-
- 3 Odpovědi
- 969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PaN1