Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od ACDC »

Ale nařizuje. Všechny zásuvky a dnes i světelné obvody..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od Neo »

Ano máš pravdu, zapoměl jsem že je v platnosti nový lobby blábol zvaný vylepšení normy.
Bohu dík platí jen pro ty co potřebují revizi el. zařízení , takže novostavby a ofiko rekonstrukce.
Vše co je po staru žije dál i když to neodpovídá nové normě. Rozvody TN-C jsou taky v pořádku. Když vyhoříš od el. instalace tak nejsi potrestán za to že tvoje el. instalace neodpovídá normě. Tak že co mě nová norma nařizuje - nic.
++
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od ACDC »

Ale jo, já tak zas je taky nemusím. TN-C v Cu OK. Ale třeba chránič na pracovním stole 7mA je dobrá věc.
Trest je od pojišťovny že nemáš platnou revizi.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od Neo »

ACDC píše:
Ale jo, já tak zas je taky nemusím. TN-C v Cu OK. Ale třeba chránič na pracovním stole 7mA je dobrá věc.
Trest je od pojišťovny že nemáš platnou revizi.
Chránič na pracovním stole, to jsou vymoženosti :) není nad elektroléčbu, nebo občas vyrazit jistič i na baráku :)
Bez chrániče se udržuješ ve střehu a pak ti nedělá problém dělat PPN :)
++
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od ACDC »

Když tě to jednou chytne tak, že se nemůžeš sám vyprostit, pak to oceníš:-))
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od bublich »

Neo,s prominutím,proč ta reakce na foru profíků když o tom nic nevíš?
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od Neo »

Něco přeci vím, elektřina není vidět a kope :D
++
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od drzhor »

.. kdyby někdo z okolí Prahy si chtěl přivydělat.. potřebuji připojit Kinga 2 do sítě.. vše připraveno, rozvaděč momentálně nově udělaný, vše bude připraveno... (žádné tahání vodičů - vše až k rozvaděči) systém oživen...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
Joe
Příspěvky: 11
Registrován: pon srp 08, 2022 9:38 am

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od Joe »

Dneska jsem rozjel to zapojeni vyskytly se ale problémy. Na konec se snažím rozjet systém přes 4P prepínač sítí kde na vstupu z meniče mám preklemované všechny fáze.
Na Axpertu mám PEin Lin a Nin. Na výstupu jenom Lout a Nout (chýbí PEout). V současnosti mám napojene Nin/Nout/PEin na svrokovnici PEN z kterýho vede přes Fíčko propoj na N svrokovnici. Zkoušel jsem N out privéct prímo do Chrániče ale stále to vybavil.

Po prvotním startu se vyskytli různé divné napatí mez Lin a Nin/N out. Po prvotním nastavení meniču a různých zkoušek to přestalo. V současnosti jiz je 0v mezi PEin a Nin/Nout.
Stále ale mám problém s vybavujícím se chráničem za axpertem. Chránič občas vybaví již po nahozeni jediného jističu – někdy mužů nahodit více jističů ale po spouštění vačšího odběru chránič vybaví.
Zajíma ma jak to mají ostatní řešeno.
Fíčko ze síti nevybavi (i když občas delá i zde neplechu- po vybavení vždy musím jednotlivé jističe nahodit postupne "po jednom" jinak to zas padá). Muže byt problém ve samotném Fi? (zítra skusím zkušebne prohodit za jinej kus)

Dikec
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od kodl69 »

Tohle je klasika. Nadrbaná historická elektrika s jedním chráničem na všechno, mizerný izolační stavy hliníkovejch vodičů izolovanejch hadrou nebo zteřelou gumou, instalace do různejch sklepů a kůlen v kastrofickým stavu a pak se do tohoto zapojuje FV střídač.
Tj začal bych tím, že si dám doma do pořádku elektriku.
Jenom si dovolím citaci z normy, která je ku podivu směřovaná i na sřídače Axpert: ČSN 33 2000-7-712/ed.2, čl.712.530.3.101:
použije-li se RCD pro ochranu PV AC napájecího obvodu, musí být použit RCD typu B v souladu s EN 62423 nebo EN 60947-2, pokud
-měnič obsahuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
-instalace poskytuje alespoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou; nebo
-měnič nevyžaduje RDC typu B, je- tak stanoveno výrobcem měniče.
A teď k tomu Axpert king: Pokud je to měnič se DC vstupem do 450V z panelů, tak mám závažné podezření, ne li jistotu, že nemá ani "jednoduché oddělení" DC od AC. Napětí panelů se převádí na napětí meziobvodu a to se rozstřídá na 230V AC. Že by DC strana Axperta obsahovala hlídač izolačního stavu, tak o tom taky nevím (další články v té samé normě).
Pokud je to varianta s napětím panelů do 150V, je tam "jednoduché oddělení" DC od AC, tj stačí chránič typu B. Jenom pro info, jak taková věc vypadá a kolik stojí: https://www.elima.cz/obchod/cdb440d-pro ... 40753.html . Samozřejmě pokud máte měnič s LF transformátorem s "dvojitou izolací" už najednou nehrozí proniknutí DC do rozvodů domu a není potřeba drahých chráničů. Když to vezmu podle sebe, mám 7x chránič v instalaci, každej za 20kkč, tj 5kW victron multiplus (studer XTH 8000?) je najednou o 100kKč levnější než Axpert. Ale jak kdo chce a kam chce. A nějaký výkřiky, že je to česká norma, a ve světě ji ani neznají, jsou mylný, je to IEC 60364-7-712 což je celosvětovej standart https://civilnode.com/download-standard ... lations-or což je pořád to stejný, jenom u nás se nějak podařilo historicky místo 60364 nacpat 332000 ... koho by zajímalo kde všude ta norma platí: http://www.iec-equipment.com/new/IEC-Me ... -list.html což vlastně nechápu, že čína je plným členem IEC a tohle se na jejím území vyrábí. Hong Kong v IEC není, ale prej je to pořád součást číny...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Joe
Příspěvky: 11
Registrován: pon srp 08, 2022 9:38 am

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od Joe »

Elektroinstalace je 4 roky stará- novostavba. Vše v medi každý okruh na společném chrániči. Axpert je nízkonapätový.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od cipis »

Tak si zavolej revizáka, ať to pořádně přeměří. Máš tam někde nějaký problém.
Někdo se netrefil při kotvení skříně třeba a je načnutá izolace.
Chránič vyměň za ten, co tam má být.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Joe
Příspěvky: 11
Registrován: pon srp 08, 2022 9:38 am

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od Joe »

Dekuji Vsem,

Prohodil jem puvodny chránič za jiní a vše funguje jak má (byl teda nejspíše vadní ten puvodný). Zapínam všechny okruhy naraz a nič nepadá. B -čko každopadne seženu. Musí to byt 25A pokud mám 25A hlavní jistič anebo to muže být 40A?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče

Nový příspěvek od cipis »

Pokud to není jističochránič, tak je to povolený proud, tedy ano, 40A je ok.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.