Prosba o radu.
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am
Prosba o radu.
Dobrý deň, mám 8 panelov ( 260W v serii, Vpm 30,02V, Voc 37,78V ), menič Axpert 3kW s maximálnym možným vstupným výkonom 4000W. Výstup panelov mieri najskôr do meniča MMPT 3000, ktorý ohreje bojler. Po vypnutí cez stýkač sa pripojí na Axperta cez ktorý dobíja akumulátor cca 1000Ah. Nakoľko mám ešte miesto na streche uvažujem o rozšírenie počtu panelov. Moja predstava je, že by napr. v menej slnečnom období mohli sady panelov pracovať aj spoločne. A moja otázka znie, aké panely, koľko a v akom zapojení by ste mi poradili ? Prepínanie panelov bude zatiaľ ručné, kým nevyšpekulujem nejakú automatiku. Za všetky rady ďakujem.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Prosba o radu.
Na to spínání se vyprdni, levněji a hlavně výrazně bezpečněji vyjde další regulátor na tu baterku.
Už se to tu řešilo.
Už se to tu řešilo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am
Re: Prosba o radu.
Ďakujem za odpoveď, máte pravdu. Aké by ste mi doporučili panely k tým mojim a ich zapojenie. Moja predstava je celkový výkon nových panelov 3000 W. Prípadne aj aký regulátor aby som s ním mohol nabíjať aj tie existujúce baterky ?
Ďakujem.
Ďakujem.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Prosba o radu.
Asi co seženeš ... Nepíšeš, jakou máš baterku ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am
Re: Prosba o radu.
Olovo naskladané 24V cca 1000Ah. Zaujímalo by ma ešte nakoľko môže byť rozdielne napätie dvoch sád panelov ( teraz mám 8 ks v sérii 302,24Voc, 240,16 Vmax) ak by som k nim chcel pripojiť druhú sadu panelov paralelne. Aký veľký môže byť rozdiel v napätí aby to nerobilo problém , Ďakujem.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Prosba o radu.
Při paralelním spojování musí být stejné napětí!
Čím větší rozdíl tím horší účinnost!
Čím větší rozdíl tím horší účinnost!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř čer 03, 2020 10:49 am
Re: Prosba o radu.
Napätie Voc ? Napätie Vmax ? Rozdiel koľko: 2V, 5V,10V, 15V ? o koľko pôjde účinnosť dole ? Nech počítam ako počítam presnú hodnotu nedosiahnem. Existujúce panely 8 ks v sérii sú orientované na juh. plánovaná sada bude orientovaná na západ. Ďakujem za odpovede.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Prosba o radu.
Jiný typ panelů bude mít jinou VA charakteristiku. I kdyby jsi našel nějaký typ panelů a dostal se na tvých 302,24Voc, 240,16 Vmax tak ryskuješ překročení max. proudu MPPT reglu Axperta. Jen jednou dostanou panely víc světla a Axpert půjde do ...
MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta a Kup MPPT regl Victron a k němu si dej nové panely, při případné změně systému z 24V na 48V ti Victron zůstane, jen přepojíš baterky a koupíš Axperta na 48V.
Nebo MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta, Kup druhýho Axperta a nové panely připoj do něj.
MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta a Kup MPPT regl Victron a k němu si dej nové panely, při případné změně systému z 24V na 48V ti Victron zůstane, jen přepojíš baterky a koupíš Axperta na 48V.
Nebo MPPT 3000 odmontuj a prodej, bojler připoj na Axperta, Kup druhýho Axperta a nové panely připoj do něj.
++
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 0 Odpovědi
- 291 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomi71
-
- 2 Odpovědi
- 560 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomi71
-
- 18 Odpovědi
- 1678 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 5 Odpovědi
- 1369 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LukasK