Jaký nabíjecí proud pro 270ah?

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Alexisis
Příspěvky: 35
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Jaký nabíjecí proud pro 270ah?

Příspěvek od Alexisis »

Ahoj, jaký nabíjecí proud ze sítě nastavit pro AGM 4x 12V 270ah?
Aktuálně mám 30A.

Děkuji
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?

Příspěvek od Soban »

Pro olovo při normálním nabíjení je doporučované 1/10C čili 27A takže nastavené 30A je OK.

Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Alexisis
Příspěvky: 35
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?

Příspěvek od Alexisis »

Super. Moc děkuji. O desetině jsem věděl, ale nebyl jsem si jist, zda tam nehraje nějakou roli počet baterií.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?

Příspěvek od cipis »

Paralelně se sčítají proudy, sériově napětí, naprostý základ elektro. Takže až přidáš další sériovou čtveřici paralelně, tak můžeš jít na 60A ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat