Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Ahoj, jaký nabíjecí proud ze sítě nastavit pro AGM 4x 12V 270ah?
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
Aktuálně mám 30A.
Děkuji
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Příspěvky: 3960
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Pro olovo při normálním nabíjení je doporučované 1/10C čili 27A takže nastavené 30A je OK.
Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
Ovšem chtělo by to skouknout datashet u mých 200Ah je psáno že nabíjecí proud by měl být nižší jak 50A
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am
- Reputace: 0
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Super. Moc děkuji. O desetině jsem věděl, ale nebyl jsem si jist, zda tam nehraje nějakou roli počet baterií.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5395
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 645
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
Paralelně se sčítají proudy, sériově napětí, naprostý základ elektro. Takže až přidáš další sériovou čtveřici paralelně, tak můžeš jít na 60A ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
- 8 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od aivosh
-
-
- 8 Odpovědi
- 2106 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
od Puko78 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Puko78
-
-
- 79 Odpovědi
- 5289 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jansol
-
-
Návrh nabijeci stanice a FV panely
od min80 » » v Mobilní elektrárny
Návrh nabijeci stanice a FV panely
- 10 Odpovědi
- 2393 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od min80
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů