FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Ja to mám podobne. Asi 3 týždne som bežal v "Ignore AC" móde, čiže taký poloostrov a podarilo sa mi menič preťažiť len raz (žehlička je sviňa )kodl69 píše:Taky to nějak nechápu. Celkem s minimálním omezením komfortu žijme už druhý rok s 4kW měničem. S JEDNÍM !!!
Hlavní výhodu vidím v tom, že jeden měnič má klidovou spotřebu cca 20W, a 6 měničů ať studer nebo victron, bude mít spotřebu 120W. To je jkaždej den 2.4kW rozdíl A třeba včera byla moje celodeníí nýrobaz 6.2kWp podobná . Tj všechno by sežraly měniče a namě by nic nevyzbylo. Ale je to pořád dokola. Každej má "nezbytný 3f spotřebiče" který není problém buď provozovat na 1f (varná deska a spol) a nebo snadno vyměnit za 1f, jako je čerpadlo, cirkulárka z ařetězovou pilu a t.d. Ale je to o určení priorit, třeba Kobra postavil monstrum z galaxie X, a už se nějakou dobu neozývá. Třeba jenom spotřeba elektroměrů v jeho systému je vyšší, než obvyklá spotřeba mýho domu...
Navyše za posledné 2 roky so mal spotrebu nad 5kW len pár krát, podľa údajov z elektromera a to mám celý dom na 1 fáze.
Sú to všelijaký borci s ukrutnou spotrebou, ale všetkým stačili 3ks 5kW meničov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
U mě je největší problém mikrovlnka. Zkoušel jsem dvě, obě dokáží sundat 2kW měnič (který má až 6kW na pár vteřin). Mikrovlnka se pustí až na druhý, třetí pokus. Jinak zatím vše ostatní naprosto v pohodě. Žehličku teda nemám, ale horkovzdušná pistole 2kW naprosto bez problémů, zakňučí sice na max. větráky na měniči, ale dá to s přehledem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Ta mikrovlnka má nejspíš problém v tom, že při zapnutí magnetronu je tam obrovský sytící proud (to je to zadrnčení/zabzučení plechů jádra) a ten 2 kW měnič to holt nedá..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1321
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Zdravím,
pro cipis i PetrDubi, pomohl by softstart, transformátor je VN v mikrovlnce a nabijí přes VN usměrňovací blok vysokonapětový kondenzátor , který filtruje DC napětí pro magnetron.
Proto tento obvod v přechodovém ději po zapnutí má obrovský odběr na straně DC a také i AC, než se kondenzátor VN nabije.
Po odeznění přechodového děje, je už VN kondenzátor nabitý a odběr DC proudu pro magnetron ustálený.
Pokud by jste cipis chtěl, mohu Vám přes mejl poslat moje odzkoušené schéma softstartéru co používám pro
induktivní zátěž 5kW.
pro cipis i PetrDubi, pomohl by softstart, transformátor je VN v mikrovlnce a nabijí přes VN usměrňovací blok vysokonapětový kondenzátor , který filtruje DC napětí pro magnetron.
Proto tento obvod v přechodovém ději po zapnutí má obrovský odběr na straně DC a také i AC, než se kondenzátor VN nabije.
Po odeznění přechodového děje, je už VN kondenzátor nabitý a odběr DC proudu pro magnetron ustálený.
Pokud by jste cipis chtěl, mohu Vám přes mejl poslat moje odzkoušené schéma softstartéru co používám pro
induktivní zátěž 5kW.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Předpokládám, že ten softstart musím vřadit do obvodu vevnitř v mikrovlnce, ne mezi zásuvku a mikrovlnku
Jedna mikrovlnka je nová, tak tu kuchat nebudu, ale na jedné staré bych to mohl vyzkoušet ...
Sem by to nešlo dát? Asi by to uvítalo více lidí ...
Jedna mikrovlnka je nová, tak tu kuchat nebudu, ale na jedné staré bych to mohl vyzkoušet ...
Sem by to nešlo dát? Asi by to uvítalo více lidí ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1321
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Zdravím,
ne ten softstart se nevřazuje dovnitř mikrovlnky, ale mezi zásuvku a zástrčku mikrovlnky. To platí obecně
o všech softstarterech . Mikrovlnku tedy kuchat není třeba. Co se týče zveřejnění, mám na to takový názor .
I v minulosti jsem např. něco někomu zaslal jen do mejlu , zveřejnit bych se odvážil zapojení, kde je jen 12V.
Ale pokud je někde 220V sít, nikdy takové schéma nezveřejním. Je to z důvodu ochrany vlastní osoby před tím, že
někdo neodborně pracuje s napětím 230V , které může způsobit úraz , popálení nebo smrt. A šikovný právník by mně zažaloval, že dotyčný pracoval podle mého návodu , ale že např. moje zveřejněné zapojení nebylo v popisu úplné,
že jsem neupozornil na všechny možná rizika, že moje zapojení
neprošlo žádným schvalovacím procesem , že jsem např. nenapsal , že takové zapojení smí provádět osoba
znalá atd. Abych se takovým možným budoucím komplikacím vyhnul, tak já osobně schéma zapojení nezveřejňuji.
V minulosti jsem sice zveřejnil jen nějakou fotku ,bez schématu zapojení a je tam zmínka , že takto jsem udělal já, ale
nedoporučuji to dělat těm, kteří nemají základní elektrotechnické znalosti. Zrovna tak jsem kdysi nějakému
členu fora s jeho prvním a posledním dotazem ,jediným jednorázovým dotazem na mypower, kde hledal pomoc na na výrobu a instalaci nehomologovaného dílu na 12V do elektroinstalace jeho Mercedesu vysvětlil, že jeho auto Mercedes má hodinovou sazbu servisu 2tis.Kč / hod a nikdo kdo nechce mít nějaký budoucí problém, nebude dělat zásah za několik stokorun do jeho elektroinstalace 12V na Mercedesu a nebude vyrábět a instalovat nemomologovaný díl , jen proto, aby dotyčný majitel Mercedesu ušetřil několik tisíc v servisu Mercedes a dotyčný, kdo by mu pomohl , by mohl mít nějaký budoucí problém.
Protože pokud by auto např. mělo požár, soudní znalec by ihned zdůraznil, že auto mělo namontovaný díl, který
neprošel testem 8SD . A právníci by šli po tom, kdo díl instaloval. Svět není ideálně přátelský a růžový
ani tehdy, když někomu pomůžete. Sice žádná pravidla na mypower nezakazují zveřejňovat schémata ale z výše uvedených důvodů to nedělám. Uživatele cipis jsem odhadl, že není začátečník a proto jsem mu nabídl zaslání schéma zapojení přes mejl.
A pokud někdo neslyšel o softstarterech, tak obecný odkaz je zde
https://www.google.com/search?q=Soft+st ... =881&dpr=1
ne ten softstart se nevřazuje dovnitř mikrovlnky, ale mezi zásuvku a zástrčku mikrovlnky. To platí obecně
o všech softstarterech . Mikrovlnku tedy kuchat není třeba. Co se týče zveřejnění, mám na to takový názor .
I v minulosti jsem např. něco někomu zaslal jen do mejlu , zveřejnit bych se odvážil zapojení, kde je jen 12V.
Ale pokud je někde 220V sít, nikdy takové schéma nezveřejním. Je to z důvodu ochrany vlastní osoby před tím, že
někdo neodborně pracuje s napětím 230V , které může způsobit úraz , popálení nebo smrt. A šikovný právník by mně zažaloval, že dotyčný pracoval podle mého návodu , ale že např. moje zveřejněné zapojení nebylo v popisu úplné,
že jsem neupozornil na všechny možná rizika, že moje zapojení
neprošlo žádným schvalovacím procesem , že jsem např. nenapsal , že takové zapojení smí provádět osoba
znalá atd. Abych se takovým možným budoucím komplikacím vyhnul, tak já osobně schéma zapojení nezveřejňuji.
V minulosti jsem sice zveřejnil jen nějakou fotku ,bez schématu zapojení a je tam zmínka , že takto jsem udělal já, ale
nedoporučuji to dělat těm, kteří nemají základní elektrotechnické znalosti. Zrovna tak jsem kdysi nějakému
členu fora s jeho prvním a posledním dotazem ,jediným jednorázovým dotazem na mypower, kde hledal pomoc na na výrobu a instalaci nehomologovaného dílu na 12V do elektroinstalace jeho Mercedesu vysvětlil, že jeho auto Mercedes má hodinovou sazbu servisu 2tis.Kč / hod a nikdo kdo nechce mít nějaký budoucí problém, nebude dělat zásah za několik stokorun do jeho elektroinstalace 12V na Mercedesu a nebude vyrábět a instalovat nemomologovaný díl , jen proto, aby dotyčný majitel Mercedesu ušetřil několik tisíc v servisu Mercedes a dotyčný, kdo by mu pomohl , by mohl mít nějaký budoucí problém.
Protože pokud by auto např. mělo požár, soudní znalec by ihned zdůraznil, že auto mělo namontovaný díl, který
neprošel testem 8SD . A právníci by šli po tom, kdo díl instaloval. Svět není ideálně přátelský a růžový
ani tehdy, když někomu pomůžete. Sice žádná pravidla na mypower nezakazují zveřejňovat schémata ale z výše uvedených důvodů to nedělám. Uživatele cipis jsem odhadl, že není začátečník a proto jsem mu nabídl zaslání schéma zapojení přes mejl.
A pokud někdo neslyšel o softstarterech, tak obecný odkaz je zde
https://www.google.com/search?q=Soft+st ... =881&dpr=1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
mezi mikrovnku a zasuvku bych nejakej softstart dal jen pokud je ta mikrovnka nejaka stara hloupa bez nejake chytrejsi elektroniky. Mehcanicky casovac a tak. Jinak bych to kuchnul a dal to primo na transformator. Mohl by stacit i vhodne zvoleny termistor k tomu urceny a treba vylepsit casovym rele. Uprimne nevim, proc to tam nedavaj rovnou. Nebo ... vim. Kazda korunka se pocita.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Nní mikrovlnka jako mikrovlnka,dole rodiče 2kW(Tesla digitální) já nohoře 1200W obyč s otočným čudlem.Ta jejich dokázala vyhodit jistič někdy.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1321
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Zdravím,
cipískovi jsem schéma zapojené poslal a napsal jsem mu, že
pokud se mu to zapojení osvědčí a na rozdíl ode mně bude mít odvahu zapojení zveřejnit, že
mně to nevadí a může zapojení volně šířit pod svým jménem. Dá se to využít i pro
jiné spotřebiče než jen mikrovlnka.
cipískovi jsem schéma zapojené poslal a napsal jsem mu, že
pokud se mu to zapojení osvědčí a na rozdíl ode mně bude mít odvahu zapojení zveřejnit, že
mně to nevadí a může zapojení volně šířit pod svým jménem. Dá se to využít i pro
jiné spotřebiče než jen mikrovlnka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
katalog softstarterov od ABB
https://search-ext.abb.com/library/Down ... ion=Launch
V pripade mikrovlnky asi vyjde lacnejsie kupit novy model a poobhliadnut sa po takom, co nema prikon 3000W, ale niekde okolo 1000W-1200W. Ak taku najdete....
https://search-ext.abb.com/library/Down ... ion=Launch
V pripade mikrovlnky asi vyjde lacnejsie kupit novy model a poobhliadnut sa po takom, co nema prikon 3000W, ale niekde okolo 1000W-1200W. Ak taku najdete....
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Tak takovou mikrovlnku jsem jeste nevidel, aby mela 3kW...
Ten 2kW menic sunda i mala mikrovlnka, podivam se po stitkach, kolik tam pisou.
Ten pomaly nabeh tomu rozhodne pomuze, ale bez kuchani jen u tech mechanickych, co se daji "zapnout", aniz by v nich byla stava. Tj. si nakroutim cas mechanickym spinacem, magnetron je "zapnuty", a pak do toho pustim stavu pres softstart. Vsechno zaknuci, ale rozjede se to normalne.
Ty trouby, co maji elektronicke ovladani, tak takto zapnout nepujdou, protoze bez stavy neumi sepnout spinaci prvek. Tak by se musel ten pomaly nabeh vrazit az za ten spinaci prvek.
Predpokladam, ze grill v mikrovlnce, jakozto IR zaric, tak takove problemy delat nebude, nicmene, kdo v tom vubec takto pece?
Ten 2kW menic sunda i mala mikrovlnka, podivam se po stitkach, kolik tam pisou.
Ten pomaly nabeh tomu rozhodne pomuze, ale bez kuchani jen u tech mechanickych, co se daji "zapnout", aniz by v nich byla stava. Tj. si nakroutim cas mechanickym spinacem, magnetron je "zapnuty", a pak do toho pustim stavu pres softstart. Vsechno zaknuci, ale rozjede se to normalne.
Ty trouby, co maji elektronicke ovladani, tak takto zapnout nepujdou, protoze bez stavy neumi sepnout spinaci prvek. Tak by se musel ten pomaly nabeh vrazit az za ten spinaci prvek.
Predpokladam, ze grill v mikrovlnce, jakozto IR zaric, tak takove problemy delat nebude, nicmene, kdo v tom vubec takto pece?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Trocha som sa odmlčal a pokračoval v čítaní príspevkov + čakám na projektanta bleskozvodu (už bol pozrieť dom), zatiaľ aspoň viem, že cena za návrh je cca 160€ (akceptovateľné), cenu na samotný bleskozvod a ani návrh zatiaľ nemám. Ale robí aj FVE (asi návrhy a pod), takže asi niečo bude vedieť... takže budem musieť počkať.
Medzitým sme aspoň telefonicky čiastočne poriešili prepaťovú ochranu. Samozrejme bude sa riešiť v jeho návrhu, ale chcel by som sa opýtať. V strojovni za meničom budem mať I-0-II prepánač na prepínanie DS alebo FVE, resp aby som vedel napríklad v zime pri dostatku slnka prepnúť dom na FV a TČ na kúrenie nechať na DS, tak tam budú 2xprepínače.
Vstup do domu bude chránený prepaťovkou T1+2. CCa 6m od vstupu do domu je strojovňa. Kde mám dať T2 prepatovú ochranu. A: 3fazovú pred prepínače, B: 3fazovú za meniče, C: použiť 2x 3fazovú prepaťovku zvlášť pred domom a pred TČ.
Z domu bude vyvedený 3x2,5kabel (čerpadla a okysličovanie pre ryby v jazierku a časom možno aj nejaká staršia klima na ochladzovanie vody). Dávať prípadne zvlášť prepaťovú ochranu na kábel k jazierku D:. Ďakujem.
Medzitým sme aspoň telefonicky čiastočne poriešili prepaťovú ochranu. Samozrejme bude sa riešiť v jeho návrhu, ale chcel by som sa opýtať. V strojovni za meničom budem mať I-0-II prepánač na prepínanie DS alebo FVE, resp aby som vedel napríklad v zime pri dostatku slnka prepnúť dom na FV a TČ na kúrenie nechať na DS, tak tam budú 2xprepínače.
Vstup do domu bude chránený prepaťovkou T1+2. CCa 6m od vstupu do domu je strojovňa. Kde mám dať T2 prepatovú ochranu. A: 3fazovú pred prepínače, B: 3fazovú za meniče, C: použiť 2x 3fazovú prepaťovku zvlášť pred domom a pred TČ.
Z domu bude vyvedený 3x2,5kabel (čerpadla a okysličovanie pre ryby v jazierku a časom možno aj nejaká staršia klima na ochladzovanie vody). Dávať prípadne zvlášť prepaťovú ochranu na kábel k jazierku D:. Ďakujem.
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
to kde a aku prepatovu ochranu dat urci projekt a analyza rizika a dalsie faktory (miera ohrozenia). dalsie veci su tvoje moznosti uzemnenia, to definuje navrh/projekt.
To co si nakreslil je blbost (slusne povedane).
Chranis to, co chranit netreba a to co chranit treba (panely/combiner box/mppt), baterka nechranis.
To co si nakreslil je blbost (slusne povedane).
Chranis to, co chranit netreba a to co chranit treba (panely/combiner box/mppt), baterka nechranis.
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Vďaka za reakciu. Čo je na tom nesprávne (práve preto sa pýtam, že neviem a chcem vedieť aké sú možnosti). Ako som povedal, na projekt čakám (s projektantom sme rozpravali o ochrane konštrukcii panelov o prepaťovej ochrane stringov k regulatorom, aj o uzemnení, a spomenul aj uzemnenie baterie, na AC strane spomenul ochranu na vstupe do domu a aj T2 a T3 ochranu ďalej v dome) a predpokladám, že aj toto tam bude riešené. Ale doteraz som o tom nerozmýšľal, preto ma napadlo sa opýtať ako sa to rieši. P.S: mam potiahnutý 3x2,5 kábel do záhrady do skleníka, ako sa rieši prepaťová ochrana na tomto vedení (je to rovnaká situácia ako s vedením k jazierku)
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Pockaj na projekt a urcenie triedy ochrany LPL. Podla toho T2 na vedeniach a T1/2/3 na vstupoch do chraneneho priestoru. Ochranu FVE ma riesit projekt.
Sklenik - ak je vedenie podzemne, tak predpokladam ze bude stacit t1/2/3 na vstupe do domu a t2 v sklenniku (ale len pre LPLIV)
https://www.kiwa.sk/wp-content/themes/k ... /ap-sk.pdf
Sklenik - ak je vedenie podzemne, tak predpokladam ze bude stacit t1/2/3 na vstupe do domu a t2 v sklenniku (ale len pre LPLIV)
https://www.kiwa.sk/wp-content/themes/k ... /ap-sk.pdf
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Projekt je spravený, trocha ma zastavil nedostatok komponentov (regulátori), ale už je všetko doma, potom počasie, občas blbli brigadníci.... Navyše som sa rozhodol namaľovať severnú strechu (už keď sa zdržala inštalácia panelov tak dlho, tak ešte týždeň to vydrží, aby som nezašpinili panely pri striekaní farbou)
Tak som si aspoň spravil radosť a zavesil na stenu meniče Ale sa smejem, že príznaky choroby sa zhoršujú, rozmýšľam, že v budúcnosti (možno o 1-2r) spravím prístrešok pre auto a zastrešenie by bolo z panelov. Uložím CYA 2x10 + uzemnenie CYA 16.... Prístrešok bude cca 10m od domu.
1. kde mám dať prepaťovky T1 priamo do prístrešku, alebo pri vstupe do domu (asi skôr by som dal pri vstupe... aj projektant vždy vravel, že pri prechode z jednej zóny do druhej sa umiestňujú).
2. kde umiestniť DC istič a poistku v prístrešku, alebo tiež až na vstupe do domu. Mne sa vyhovuje na vstupe, jediný nedostatok, že pri vypnutí cez TOTAL stop tlačidlo, bude vedenie od panelov po vstup do domu pod napatím (ale vedenie bude uložené v zemi v chráničke)
Tak som si aspoň spravil radosť a zavesil na stenu meniče Ale sa smejem, že príznaky choroby sa zhoršujú, rozmýšľam, že v budúcnosti (možno o 1-2r) spravím prístrešok pre auto a zastrešenie by bolo z panelov. Uložím CYA 2x10 + uzemnenie CYA 16.... Prístrešok bude cca 10m od domu.
1. kde mám dať prepaťovky T1 priamo do prístrešku, alebo pri vstupe do domu (asi skôr by som dal pri vstupe... aj projektant vždy vravel, že pri prechode z jednej zóny do druhej sa umiestňujú).
2. kde umiestniť DC istič a poistku v prístrešku, alebo tiež až na vstupe do domu. Mne sa vyhovuje na vstupe, jediný nedostatok, že pri vypnutí cez TOTAL stop tlačidlo, bude vedenie od panelov po vstup do domu pod napatím (ale vedenie bude uložené v zemi v chráničke)
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Re: FVE 18kWp + 6x Studer XTM 4000
Zdravím. Ako bežal čas, rozhodol som sa rozšíriť plochu panelov a realizovať prístrešok na auto. Chcem využiť aj virtuálnu batériu a tak som kúpil hybridný menič DEYE 12kw, napojený na spoločné batérie so Studerom. Otázka ako pripojiť menič na batérie. Pre nedostatok miesta bude menič na stene oproti batériám, čo znamená cca 5m vzdialenosť. P.S. Menič Deye vytvára samostatnú sieť, kt nebude prepojená so Studerom.
Prvá možnosť kábel 95mm2 a NH 250A (ale poistkový spodok je pomerne veľký, menšie poistkové spodky na NH00 som našiel len do 160A), alebo
možnosť 2: dať 2x50mm2 a dve poistky. Mne sa skôr pozdáva možnosť s 2x50 káblami.
V návode výrobca odporúča 300A poistku... môžem dať 2x125A, alebo 2x160A (max záťaž bude na tom meniči 10,5-11kw). Stačí mi 2x125A poistka? Ak použijem rovnakú dĺžku káblov, nemal by byť problém s dvoma káblami a dvoma poistkami?
Na Studer som dával valcové poistky 125A na striedavý prúd. Tu som našiel aj NH 00 DC 440V 125, alebo 160A za 13€, alebo na striedavý za 2€. Nejde mi o cenu... je DC lepšia/výhodnejšia? (jediná minimálna komplikácia, že to objednám v inom obchode ako poistkové spodky)
https://www.eurovolt.sk/index.php?page= ... &secid=688
Ďakujem.
Prvá možnosť kábel 95mm2 a NH 250A (ale poistkový spodok je pomerne veľký, menšie poistkové spodky na NH00 som našiel len do 160A), alebo
možnosť 2: dať 2x50mm2 a dve poistky. Mne sa skôr pozdáva možnosť s 2x50 káblami.
V návode výrobca odporúča 300A poistku... môžem dať 2x125A, alebo 2x160A (max záťaž bude na tom meniči 10,5-11kw). Stačí mi 2x125A poistka? Ak použijem rovnakú dĺžku káblov, nemal by byť problém s dvoma káblami a dvoma poistkami?
Na Studer som dával valcové poistky 125A na striedavý prúd. Tu som našiel aj NH 00 DC 440V 125, alebo 160A za 13€, alebo na striedavý za 2€. Nejde mi o cenu... je DC lepšia/výhodnejšia? (jediná minimálna komplikácia, že to objednám v inom obchode ako poistkové spodky)
https://www.eurovolt.sk/index.php?page= ... &secid=688
Ďakujem.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 2414 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 3 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1lubos1
-
- 7 Odpovědi
- 1431 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 16 Odpovědi
- 1702 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaTlapka
-
- 0 Odpovědi
- 514 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nemecr