Pylontech US3000C a Studer XTM 4000-48

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
nemecr
Příspěvky: 1
Registrován: sob zář 14, 2013 10:19 am

Pylontech US3000C a Studer XTM 4000-48

Nový příspěvek od nemecr »

Pěkný den,
dnes jsem testoval XTM 4000-48 a 1x Pylontech US3000C, xcom-can propojeno.

Zarazilo mne pár věci:
Napětí při nabíjení z XTM se stále drží pod 51V, až někde u 90% SOC jde na 52.
Po připojení zátěže a podpoře z aku při byť jen 230W klesá napětí ke 49,5V (SOC 100%).
Měnič nelze z baterie zapnout jinak, než ihned po zapnutí Pylontechu, pokud zapnu Pylontech a XTM až po chvíli, baterie se vypne a svítí alarm.
Pokud je XTM zap (bez jakékoliv zátěže) a odpojím síť ((AC in) baterie se vypne a skočí do poruchy.

Pokud xtm zatížím na výstupu třeba 1,2kW topením a zapnu spoluúčast z AKU,vše běží a mohu i odpojit AC in a ustojí to.

Je to vlastnost Pylontechu (měkký zdroj nestačí nabudit toroid v xtm) a je jich potřeba víc i pro samotný start měniče?
Nebo je baterie vadná?

Jen pro úplnost - studery provozuji v konfiguraci 3x xtm a BYD již 7 let, kde nic takového neznám.

Děkuji za jakékoliv info.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek