cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Dobrý den,
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
K čemu je to dobré ?, To chceš kvůli nabíjecího proudu akumulátoru ?, Pokud to omezíš na MPPT, tak víc pak nedá.aivosh píše:Dobrý den,
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Možná přes DVCC, taky netuším, zatím jsem se s ním nezabýval, nebyla potřeba.bokser01 píše:Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Přesně tak, proto jsem se ptal co má za aku, ale bez odpovědi.Pawel píše:U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Jak byl tip na DVCC, tak přesně přes to se to dá nastavit. Využití je třeba i pro potřebu (či možnost, kdo má slušný NT tarif) dobíjet z regulátoru a měniče zároveň a nepřekročit při tom limit.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Ano ano je to DVCC, ale nejsem si jist, že to jde provozovat jen se shuntem a olovem. Já to provozoval s Lifepo4 a jk-bms.
Edit:
dá se že to jde s shuntem i s olovem a nesmart aku.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1403ef7d9a
Edit:
dá se že to jde s shuntem i s olovem a nesmart aku.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1403ef7d9a
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
děkuji všem, kteří poukázali na DVCC. Reálně to teprve vyzkouším, ale dle toho, co se píše, je to přesně to, co potřebuju
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
od Alexisis » » v Baterie, úložiště energie
Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
- 3 Odpovědi
- 947 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 8 Odpovědi
- 2089 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
od Pajavk » » v Axpert
AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
- 79 Odpovědi
- 5120 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jansol
-
-
-
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
od Puko78 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
- 2 Odpovědi
- 760 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Puko78
-
-
- 3 Odpovědi
- 1406 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetaJoule