Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, dokážete někdo pomoci se zapojením paralelního připojení měničů Victron Multiplus II 3000? Potřeboval bych zapojit dva na každou fázi. Jde o to, že firma, která to měla dělat najednou nereaguje, oslovil jsem i jiné a v blízkosti nikdo Victron nedělá. Pomůže někdo prosím? Děkuji za ochotu a přeji hezký den. Martin
chtěl bych se zeptat, dokážete někdo pomoci se zapojením paralelního připojení měničů Victron Multiplus II 3000? Potřeboval bych zapojit dva na každou fázi. Jde o to, že firma, která to měla dělat najednou nereaguje, oslovil jsem i jiné a v blízkosti nikdo Victron nedělá. Pomůže někdo prosím? Děkuji za ochotu a přeji hezký den. Martin
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Zkus se rozepsat trochu víc o svém projektu.
Takové megalomanské řešení tu už jednou bylo a vyšlo z toho, že je to naprosto zbytečné.
Co to máš za provoz, že potřebuješ 3f a v každé takové výkony?
To je nějaká dílna, kde je plno 3f točících strojů?
Takové megalomanské řešení tu už jednou bylo a vyšlo z toho, že je to naprosto zbytečné.
Co to máš za provoz, že potřebuješ 3f a v každé takové výkony?
To je nějaká dílna, kde je plno 3f točících strojů?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Dekuji za rychlou odpověď. Trošku se rozepíši, když teda mohu. Přesně před rokem jsem si nechal naistalovat jednou firmou FVE – 3 krát Multipus II 3000, MPPT 150/70, MPPT 150/60, 16 kusu panelu 450wp, 3 krát Pylontech US3000C. Firmě byly sděleny všechny spotřebiče, co doma jsou, od vířivky, indukci až na nářadí co používám k výrobě dřevěných věcí. S tím, že oba pracujeme na směny, takže se vesměs sejdeme ve stejný den doma a běží od rána do večera pračky, sušičky, nářadí, štípačka třífázová, a vířivka, která běží pomalu nonstop a bere na fázi kolem 2,9 kw. Firmou mi bylo sděleno, že elektrárna vše utáhne a bude to ok. V tu dobu jsem to neřešil a věřil jsem. Moje blbost, měl sem si to pořádně zjistit co a jak…. Když jsem se optal, jestli by nešlo dát místo 3000vek 5000vky. Tak mi bylo řečeno, že ne že s tím má problém distributor (ČEZ). Nepátral jsem po tom a nechal jsem to dál být. FVE byla namontována, zprovozněna. Při hezkých dnech jsem zjistil, že FVE se sekne na 5 kWp a dál nejede výkonem, firma urgována, řekli, že to je normální i když FVE má mít správně kolem 7,2 kWp. Nechal jsem to být, ale po několika hezkých dnech mi to nedalo a začal jsem pátrat, protože MPPT 150/70 do kterého byli stažené dva stringy, hřál, že se na něm nedala udržet ruka. Zkoušel jsem, ptal jsem se a nakonec se přišlo na to, že byl slabý a větší výkon prostě nepustil a jel na hraně svého výkonu…. Firma dále neřešila…. Další problém bylo nastavení bojleru na přetoky atd… musel jsem dát až reklamaci a pohrozit tím, že od smlouvy odstoupím, a že budu věc řešit s právníkem. Firma přijela, vyměnila MPPT 150/60 za MPPT 150/100. Bojler se též vyřešil, další drobnosti ani zmiňovat snad nebudu. Od nesedícího projektu, po neustálé vyjíždění chyb na BMS 512 … atd… Teď k problému: v létě, když se zapne vířivka a ostatní věci, tak zbytečně bereme ze sítě, jelikož 3000ky dají, co dají. A mě neuvěřitelně štve, že to tak je. Naskytla se mi dobrá koupě dalších 3 kusů US3000C a k tomu sem vzal za dobrou cenu i ještě 3 kusy 3000vek. Spousta lidí mi slibovala, jak mi s instalací pomůžou atd. Jenže jak se říká sliby chyby a skutek utek. Proto se ptám zde, samo by to nebylo zadarmo, a byl bych rád, aby to do léta bylo. Další věc je ta, že chci přidat panely atd… místa je pořád dost a časem se třebas od ČEZu odpojit a jet sám na sebe, jako to mají sousedi, i když vím, že to bude hodně přemýšlení atd. jak co používat atd.
Baterie jsem už zapojil, v těch problém nebyl, ale ty modré krabice vždy když jdu okolo nich tak je mi líto, že na té zemi tak leží a je jim smutno, že jimi neprotýká ta modrá krev
Trošku jsem se unesl, snad je to k pochopení. Neřešme, že to je zbytečné megalomanské atd. teď už ty věci doma jsou. Spíš bych chtěl poprosit, jestli někdo pomůže. Spoustu věcí bych třebas připravil, jde mi o to pak zprovoznit …
Děkuji za trpělivost? Martin
Baterie jsem už zapojil, v těch problém nebyl, ale ty modré krabice vždy když jdu okolo nich tak je mi líto, že na té zemi tak leží a je jim smutno, že jimi neprotýká ta modrá krev
Trošku jsem se unesl, snad je to k pochopení. Neřešme, že to je zbytečné megalomanské atd. teď už ty věci doma jsou. Spíš bych chtěl poprosit, jestli někdo pomůže. Spoustu věcí bych třebas připravil, jde mi o to pak zprovoznit …
Děkuji za trpělivost? Martin
-
- Příspěvky: 1855
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Odkiaľ ste?
K tomuto bude treba MK3-USB prevodník od Victronu.
Neuvažovali ste skôr tie 3kVA predať a kúpiť 3x 5kVA? Bolo by to jednoduchšie a lepšie zapojenie.
K tomuto bude treba MK3-USB prevodník od Victronu.
Neuvažovali ste skôr tie 3kVA predať a kúpiť 3x 5kVA? Bolo by to jednoduchšie a lepšie zapojenie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Tak pokud to má být legální (předpokládám, že momentálně je to mikrozdroj do 10kW), tak musíš njeprve požádat o navýšení rezervovaného výkonu a vyřídit povolení na výrobní modul tuším A2. Potom je možno bez stavebního povolení do 20kWp.
Jinak u Victronu funguje Powerassist a může si zbytek nad ty 3kW docucávat ze sítě, takže není problém. Myslím, že těch období, kdy nestačí 3x3kw zas tolik nebude.
3xcihla Pylontech je žalostně málo na cca 10kW. 6ks už je lepší, ale určitě ne na 3x2x3kW Victronů.
Takže je potřeba si říct:
- jak to budeš mít s tou legalitou. Na něco je projekt a povolení. Teoreticky může být kontrola, atd.
- nestačí mi ten potřebný výkon doplnit z DS?
- pokud tedy takové monstrum ano - jsem ochoten nakoupit ještě 6ks Pylontech?
- případně zvážit řešení, jak psal kolega výše 3x5kW, s tím, že platí výše uvedené body, takže pokud ty jsi 3ks 3kw koupil dobře, nemá toto význam.
Jinak u Victronu funguje Powerassist a může si zbytek nad ty 3kW docucávat ze sítě, takže není problém. Myslím, že těch období, kdy nestačí 3x3kw zas tolik nebude.
3xcihla Pylontech je žalostně málo na cca 10kW. 6ks už je lepší, ale určitě ne na 3x2x3kW Victronů.
Takže je potřeba si říct:
- jak to budeš mít s tou legalitou. Na něco je projekt a povolení. Teoreticky může být kontrola, atd.
- nestačí mi ten potřebný výkon doplnit z DS?
- pokud tedy takové monstrum ano - jsem ochoten nakoupit ještě 6ks Pylontech?
- případně zvážit řešení, jak psal kolega výše 3x5kW, s tím, že platí výše uvedené body, takže pokud ty jsi 3ks 3kw koupil dobře, nemá toto význam.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1576
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
No jo, ale to by musel prodávat 6 Multiplusů, protože 3 už mu běží a další 3 mu leží nezapojené na zemi...
Když už doma vlastně má co potřebuje (kromě propojovacího materiálu, tak chápu, že to chce využít..
Akorát teda je otázka, kam by fyzicky přišly ty další 3 ks, jestli je na ně místo na stěně a nebudou dlouhý kabely. Pokud s tím bude problém, tak by asi fakt bylo jednodušší koupit 3x 5kW a ty vyměnit za ty 3kW a jenom je nastavit stejně, jako byly ty 3kW.
Samozřejmě by bylo nutné předtím vyřešit papírové věci, jak píše kolega.
Když už doma vlastně má co potřebuje (kromě propojovacího materiálu, tak chápu, že to chce využít..
Akorát teda je otázka, kam by fyzicky přišly ty další 3 ks, jestli je na ně místo na stěně a nebudou dlouhý kabely. Pokud s tím bude problém, tak by asi fakt bylo jednodušší koupit 3x 5kW a ty vyměnit za ty 3kW a jenom je nastavit stejně, jako byly ty 3kW.
Samozřejmě by bylo nutné předtím vyřešit papírové věci, jak píše kolega.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1855
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Osobne by som takúto zmenu nenahlasoval. Predpokladám, že má nastavené ESS, takže tam stačí mať smartmeter a obmedziť dodávku do siete na tých 7kW. Ale samozrejme nechcem nikoho nahovárať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Jsem ze severnich cech, Česká Lipa.Diablo1st píše:Odkiaľ ste?
K tomuto bude treba MK3-USB prevodník od Victronu.
Neuvažovali ste skôr tie 3kVA predať a kúpiť 3x 5kVA? Bolo by to jednoduchšie a lepšie zapojenie.
Převodník není problem sehnat
Prodavat sest kousku se mi uz nechce, ty tri poslední 3000ky byli za gut cenu.....
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
O tomto nejak uvazuji i, ale dal bych trebas na 5kw....Diablo1st píše:Osobne by som takúto zmenu nenahlasoval. Predpokladám, že má nastavené ESS, takže tam stačí mať smartmeter a obmedziť dodávku do siete na tých 7kW. Ale samozrejme nechcem nikoho nahovárať.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Byli by hned u stávající fve.... Propojovaci matros uz taky nakej je. Chapu ze 5ky by byli lepsi, ale uz mam trojikyPetrDubi píše:No jo, ale to by musel prodávat 6 Multiplusů, protože 3 už mu běží a další 3 mu leží nezapojené na zemi...
Když už doma vlastně má co potřebuje (kromě propojovacího materiálu, tak chápu, že to chce využít..
Akorát teda je otázka, kam by fyzicky přišly ty další 3 ks, jestli je na ně místo na stěně a nebudou dlouhý kabely. Pokud s tím bude problém, tak by asi fakt bylo jednodušší koupit 3x 5kW a ty vyměnit za ty 3kW a jenom je nastavit stejně, jako byly ty 3kW.
Samozřejmě by bylo nutné předtím vyřešit papírové věci, jak píše kolega.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Rozumím, ale v dnešní době leteckých map, kdy se na to distributor může kdykoliv podívat a vyptávat se.Diablo1st píše:Osobne by som takúto zmenu nenahlasoval. Predpokladám, že má nastavené ESS, takže tam stačí mať smartmeter a obmedziť dodávku do siete na tých 7kW. Ale samozrejme nechcem nikoho nahovárať.
Patrně byl zdokumentován stav při PPP, takže je potom třeba něco vysvětlovat.
Neříkám, že se to stane a nejde to vyřešit, ale to si musí každý vyřešit sám, jestli to chce podstoupit. Já jsem zrovna ten, který by nic nehlásil a šel do toho. Jenom je třeba vědět, že to riziko tu je.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Toto vse vim a jsem si vědom vsech rizik, ale toto zatim neresim rad bych vyřešil ty multiplusy:) a dekuji za rady.beethowen píše:Rozumím, ale v dnešní době leteckých map, kdy se na to distributor může kdykoliv podívat a vyptávat se.Diablo1st píše:Osobne by som takúto zmenu nenahlasoval. Predpokladám, že má nastavené ESS, takže tam stačí mať smartmeter a obmedziť dodávku do siete na tých 7kW. Ale samozrejme nechcem nikoho nahovárať.
Patrně byl zdokumentován stav při PPP, takže je potom třeba něco vysvětlovat.
Neříkám, že se to stane a nejde to vyřešit, ale to si musí každý vyřešit sám, jestli to chce podstoupit. Já jsem zrovna ten, který by nic nehlásil a šel do toho. Jenom je třeba vědět, že to riziko tu je.
-
- Příspěvky: 1855
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
No v prvom rade je dôležité mať približne rovnako dlhú kabeláž.
Druhý krok je, aktualizovať na všetkých MP2 FW na rovnakú verziu.
Tretí krok naprogramovať
Druhý krok je, aktualizovať na všetkých MP2 FW na rovnakú verziu.
Tretí krok naprogramovať
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Krasne napsane, dalsi krok zapojit do rozvadece:)Diablo1st píše:No v prvom rade je dôležité mať približne rovnako dlhú kabeláž.
Druhý krok je, aktualizovať na všetkých MP2 FW na rovnakú verziu.
Tretí krok naprogramovať
Ale uz sme se nekam hnuly, to je cesta dobrym smerem:)
-
- Příspěvky: 1855
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Tak v tomto prípade je AC fakt že najmenší problém, čo sa káblovania týka. Tam stačí len upraviť súčasný rozvod o jeden menší rozvádzač, kde sa káble z RD rozvetvia na jednotlivé meniče.
Keďže sa jedná o 3kVA tak k nim stačí ťahať Cyky 3x2,5. Ku každému 2ks + ak sa využíva ACout2 napr. pre bojler tak 3ks. Tieto káble sa spoja v tom AC rozvádzači na 2ks (resp.3ks) 5x4 alebo 5x6 podľa toho čo tam máte natiahnuté, ktoré idú do RD.
Skôr by ma zaujímalo, ako bude riešiť tú DC kabeláž. Máte toľko miesta pre osadenie 6ks meničov? Aké používate busbary?
Keďže sa jedná o 3kVA tak k nim stačí ťahať Cyky 3x2,5. Ku každému 2ks + ak sa využíva ACout2 napr. pre bojler tak 3ks. Tieto káble sa spoja v tom AC rozvádzači na 2ks (resp.3ks) 5x4 alebo 5x6 podľa toho čo tam máte natiahnuté, ktoré idú do RD.
Skôr by ma zaujímalo, ako bude riešiť tú DC kabeláž. Máte toľko miesta pre osadenie 6ks meničov? Aké používate busbary?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Pořád je tu teda ještě ten problém, že 6ks Pylontechů US3000C má trvalý vybíjecí/nabíjecí proud 6x37A=222A, což je tak 11kW max.
Takže to máš tak na to co je tam teď nainstalované. Pokud chceš mít 2x tolik měničů, přidávat panely, atd., tak musíš toto vyřešit. Proto jsem to výše psal. Nebo to bude potřeba jenom výjimečně, takový velký výkon a dá se to řešit tím přícucem ze sítě.
Takže to máš tak na to co je tam teď nainstalované. Pokud chceš mít 2x tolik měničů, přidávat panely, atd., tak musíš toto vyřešit. Proto jsem to výše psal. Nebo to bude potřeba jenom výjimečně, takový velký výkon a dá se to řešit tím přícucem ze sítě.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát lis 04, 2022 4:25 pm
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Do ted sem jel se 3ma kouskama pylontechu a vse bylo ok. Kolik by bylo potreba baterek aby bylo vse ok?beethowen píše:Pořád je tu teda ještě ten problém, že 6ks Pylontechů US3000C má trvalý vybíjecí/nabíjecí proud 6x37A=222A, což je tak 11kW max.
Takže to máš tak na to co je tam teď nainstalované. Pokud chceš mít 2x tolik měničů, přidávat panely, atd., tak musíš toto vyřešit. Proto jsem to výše psal. Nebo to bude potřeba jenom výjimečně, takový velký výkon a dá se to řešit tím přícucem ze sítě.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
To je otázka, jak chceš ty baterky trápit, jaké tam budou ty trvalé velké odběry, atd.
Obecně se doporučuje max. nabíjení/vybíjení 0,5C, což je přávě těch 37A na jednu cihlu. Já jsem trošku přísnější a bych klidnější kdyby to bylo max 0,3C. Tzn. 18000W/49,5V=363A; 363A*3=1089Ah; 1089Ah/74=14ks.
Jak jsem psal výše, asi 12ks by to chtělo mít. Myslím, že se to dá řadit po max 8 paralelně, Takže 2x6ks.
Ale možná z toho nepotřebuješ tahat trvale 18kw, nebo rozšiřovat pole pro nabíjení na více než 10kWp.
Potom, ale zbývá přemýšlet jestli ten zbytek výkonu, co potřebuješ, není lepší přicucnout.
Tak velký systém, pokud se má využívat naplno, by měl na něčem pořádném "sedět".
Ale chápu, je to o ceně, samozřejmě.
Pro mě, který si vystačí s jedním 6kw měničem je to prostě dost gigantické. Ale chápu, že každý má jiné potřeby.
Obecně se doporučuje max. nabíjení/vybíjení 0,5C, což je přávě těch 37A na jednu cihlu. Já jsem trošku přísnější a bych klidnější kdyby to bylo max 0,3C. Tzn. 18000W/49,5V=363A; 363A*3=1089Ah; 1089Ah/74=14ks.
Jak jsem psal výše, asi 12ks by to chtělo mít. Myslím, že se to dá řadit po max 8 paralelně, Takže 2x6ks.
Ale možná z toho nepotřebuješ tahat trvale 18kw, nebo rozšiřovat pole pro nabíjení na více než 10kWp.
Potom, ale zbývá přemýšlet jestli ten zbytek výkonu, co potřebuješ, není lepší přicucnout.
Tak velký systém, pokud se má využívat naplno, by měl na něčem pořádném "sedět".
Ale chápu, je to o ceně, samozřejmě.
Pro mě, který si vystačí s jedním 6kw měničem je to prostě dost gigantické. Ale chápu, že každý má jiné potřeby.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1855
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Len 3kVA nie je zrovna veľa na fázu. Ak sú tam 2 väčšie spotrebiče už to spôsobuje preťaženie. Preto je lepšie ísť do 5kVA hneď na začiatku.
Z ekonomického hľadiska je to presne ako napísal beethowen. Je lepšie sa sústrediť na pokrytie čo najväčšej spotreby a ostatné čo je nad docucnúť z DS. Víde to ďaleko lacnejšie ako takáto elektráreň.
Stále si myslím, že je lepšie tie 3kVA predať a kúpiť 3x 5kVA.
Z ekonomického hľadiska je to presne ako napísal beethowen. Je lepšie sa sústrediť na pokrytie čo najväčšej spotreby a ostatné čo je nad docucnúť z DS. Víde to ďaleko lacnejšie ako takáto elektráreň.
Stále si myslím, že je lepšie tie 3kVA predať a kúpiť 3x 5kVA.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Multiplus II 3000 3x2 paralerně
Jasné, ale prodávat 6ks Victronů bych asi nechtěl. Ten prapůvod proč jsou tam ty 3k Victrony je těch 10kW celkového výkonu kvůli mikrozdroji, bohužel.Diablo1st píše:Len 3kVA nie je zrovna veľa na fázu. Ak sú tam 2 väčšie spotrebiče už to spôsobuje preťaženie. Preto je lepšie ísť do 5kVA hneď na začiatku.
Z ekonomického hľadiska je to presne ako napísal beethowen. Je lepšie sa sústrediť na pokrytie čo najväčšej spotreby a ostatné čo je nad docucnúť z DS. Víde to ďaleko lacnejšie ako takáto elektráreň.
Stále si myslím, že je lepšie tie 3kVA predať a kúpiť 3x 5kVA.
To mě štve, že je musí být legislativně tak blbě. Vždyť ať si tam každý dá co chce a distributor ať měří případné 15min. maximum a potom případně pokutují, ne?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 323 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brandejsk
-
- 1 Odpovědi
- 1345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fukuši
-
- 26 Odpovědi
- 1797 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
-
victron MP2 3000VA paralerne 1F
od Antrac1t » » v Hybridní elektrárny
victron MP2 3000VA paralerne 1F
- 19 Odpovědi
- 836 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
-
MultiPlus-II 48/3000 "Input current limit"
od ladipro » » v Victron
MultiPlus-II 48/3000 "Input current limit"
- 3 Odpovědi
- 988 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ladipro
-