Multiplus II 3000 nebo 5000?

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od Karlik73 »

Planuju 3f system postavenej na Victronu. Bezny dum, vse na elektriku. V panelech bude 6kwp.postupne vic. Bude stacit 3000 pri obcasnem bypassu nebo vzit ty 5000? Rozdil v cene je cca35k
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od FRSO »

Karlik73 píše:Planuju 3f system postavenej na Victronu. Bezny dum, vse na elektriku. V panelech bude 6kwp.postupne vic. Bude stacit 3000 pri obcasnem bypassu nebo vzit ty 5000? Rozdil v cene je cca35k
Jdi rovnou na 5000VA jestli bude jeden kus, kde mají takový cenový rozdíl ? :o
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od Karlik73 »

Budou tri
mihlit
Příspěvky: 647
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od mihlit »

Netuším, proč 3f a ne 1f jako se dělá běžně, ale stejně jako máš doma asi teď, tak ať to není jedna fáze jeden spotřebič. Šel bych určitě do 5kVA verze.
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od turbyho »

urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.

3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/ 3f menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i sostruh a frezka.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od turbyho »

urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.

3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/3f frekvecni menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i dospely sostruh a frezka. bonusem je plynula regulace otacek.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
eman
Příspěvky: 1584
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od eman »

turbyho píše:urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.

3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/ 3f menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i sostruh a frezka.
Nemáš odkaz? Ani jsem nevěděl, že něco takového existuje.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od Dagus »

Frekvenční měnič hledej
CZK 2,745.75 41%OFF | 380V 3.7KW/4/5.5KW 5HP/7.5HP Economical VFD Variable Frequency Drive Converter Changer Variator for Motor Speed Control Inverter
https://a.aliexpress.com/_mMTlNdK
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od rva »

_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
eman
Příspěvky: 1584
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od eman »

Klasický frekvenčák znám, ale pán píše o frekvenčáku co udělá z jednofáze, trojfázi.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
eman
Příspěvky: 1584
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od eman »

rva píše:Jeden 230V/400V 11 kW používám: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913
Aha. Super, to už vypadá reálně. Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Quickyprd
Příspěvky: 249
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od Quickyprd »

Určitě 5kVa, sám mám. 3kVa má výkon jen 2400W, to ti dá tak jeden silnější spotřebič a nic víc (rozuměj myčka, pračka, konvice, plotna apod.) 5kVa má 4000W a to už dáš jak silnější spotřebič, tak k tomu běžné spotřebiče (rozuměj televize, routery, svícení , notebook apod.) Když si to hlídám tak mě jedna 5kVa pokryje celý barák. 3F spotřebič mám jenom čerpadlo v tlakové jímce, ale to jede 1minutu denně, to nemá smysl dávat frekvenční měnič. 90% má napojeno na fázi s MP II. Na zbylých fázích jsou jen zimní přímotopy a pár rezervních zásuvek, třeba na pokosovou pilu či motorovku, když řežu vyjímečně a zrovna se třeba vaří, či pere apod. Zkráceně při rozumné domácnosti a naplánování spotřebičů, může na 5kVa žít celá domácnost.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od Karlik73 »

Dik. Ja chci mit ve finale ty multiplusy tri. Vim, je to drahy. Ale nacpat toho co nejvic na tu jednu fazi je varianta ale tam pak hrozi, ze bude pretizena a bude padat hlavni jistic. Jedinej 3f spotrebic je TC ktere ale zrejme pres fve nepozenu, jen dohrev vody a tej je 1f. Jde i o to, ze kdybych to chtel nekdy legalizovat, tak na strikace taky plati limi 10kw, nebo ne?
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od havran2 »

Měl bych k tématu 2 dotazy:
1.Zajímalo by mě jak řešíte při použití 1f měniče na celý dům zatížení nulového vodiče "3f" spotřebičů např. el. sporák, přívod do podružného rozvaděče a pod., které nemají motor tzn. jedou i na 1f, ale pak to co tam přiteče po 3 fázových vodičích se vše vrací po jednom nulovém vodiči zpět?!
2. Jak při legalizaci připojení k DS pokud nemám předem povoleno a povolí mi pak jen mikrozdroj s limitem 3,5kW na fázi tak co pak stím?
Díky.
mihlit
Příspěvky: 647
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od mihlit »

1-ten rozvod nejde použít úplně bezhlavě, že bych to přehodil hned z kraje hlavního rozvaděče a pak měl v garáži na 3f zásuvce jen 3x jednu fázi... takže je vždy potřeba se zamyslet. Jinak s podružným rozvaděčem či sporákem, tak řešení jednoduché. Vede tam pětdrát, takže z L1, L2, L3, N, PE to přeznačím na L1, L1, N, N, PE. Tedy z L2 posílím L1 a z L3 posílím N.

2- ::stop:: ČEZu ani watt, takže neřeším. Moje legalizace spočívá v tom, že nevede žádný drát mezi MP a DS
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od cipis »

Nehlede na to, ze ty privody jsou vetsinou tezce predimenzovane, treba segra se natahlo ke sporaku/troube 5x6, protoze proste zbylo z 50m kluba, ze ktereho se tahl privod do rozvadece. U me zbylo zase par metru 5x4, tak take netreba resit.
Horsi je to treba u mati, kde jsou kompletni rozvody natahane jednim nulakem. Tak se holt musely natahat ke zravym spotrebicum nove extra kabely. Obycejna svetla a zasuvky to nepretizi, ani kdyby si do jedne zasuvky zapla 2kW primotop, furt tech par stovek W na svetla, televizi, pocitac atd. zbude do rezervy. A jestli nekde zapne fen, tak je to stejne na 10 minut.
Nemyslim si, ze je to treba az tak moc resit, 2,5 med zvladne v pohode 5kW, coz je stejne vetsinou limit menice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od havran2 »

OK pokud někdo ví že to má kabelově předimenzované.
Pokud je to ostrov tak 5kW měničem 2,5měď neodkápne, ale pokud je to hybrid s 25A hlavním jističem a dalších 20A doplní
měnič tak 45A už dokáže něco přehřát.
Chlapi nic proti takovému řešení, ale je potřeba aby dotyčný věděl co dělá a domyslel důsledky. Proto doporučovat obecně hned ze startu 5kW 1f hybridní měnič není úplně košér zejména u nás, kde co čech to elektrikář.
Pokud vím výkon je dán výkonem panelů do těch 10kW, ale pro výkon střídače je důležitý rezervovaný výkon u distributora a distributoři do toho začínají šlapat a penalizovat překračování výkonu do sítě.
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od turbyho »

16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
turbyho
Příspěvky: 97
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od turbyho »

Taky mam ve dvou domech a dilne vsude 3f rozvody. udelal jsem to tak, ze 3f prepinacem siti prepnu na ds 3f a pri prepnuti na fve prepnu 1f z menicu na vsechny 3 faze takze zadnou fazi/vedeni nepretizim.

Jen jsem musel trochu poresit tech par 3f tocivych stroju hlavne v dilne. Ale tam mam zvast privod 3f a zase prepinac siti takze muzu fungovat jak na 3f ds tak na 3f z 1f/3f frekvecniho menice.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?

Příspěvek od cipis »

havran2, jaký výkon do sítě?
Tady se bavíme o ostrovu, či poloostrovu, takže každému venku je úplně uprdele, kolik toho máme doma.
Jediný limit je dán stavebním zákonem, a to 10 kWp na jednu střechu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek