2kW Gridfree FVE RD Šest
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: stř led 15, 2020 10:34 am
- Lokalita: okolí Třebíče
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
Nevím jak toto nastavit, ale všeobecně u zamezení přetoků dost záleží na sondě, jestli je napřímo (proudové měřící jádro) nebo je to sonda přes nějakou komunikační linku, ta totiž generuje zpoždění a regulátor pak nemá šanci okamžité přetoky omezit. U větších spínání zátěží pak regulátor se sondou přes komunikační linku rozhodně nemůže dodržet podmínku technických přetoků do 115W a je jen otázka kdy se na to přijde...
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
jenze tech 115W je v 15 minutach prumeru takze i tyhle stridani zateze celkem v pohode da. Mam 3 modrasky ofiko a uzmam pristup k namerenym datum cezu a nic zasadniho se tam nedeje. Obcas to opravdu presvihnu o par wattu ale to jsou koruny mesiccne.teonas píše:Nevím jak toto nastavit, ale všeobecně u zamezení přetoků dost záleží na sondě, jestli je napřímo (proudové měřící jádro) nebo je to sonda přes nějakou komunikační linku, ta totiž generuje zpoždění a regulátor pak nemá šanci okamžité přetoky omezit. U větších spínání zátěží pak regulátor se sondou přes komunikační linku rozhodně nemůže dodržet podmínku technických přetoků do 115W a je jen otázka kdy se na to přijde...
Pokud to neni prihlasene ofiko je uplne jedno o kolik presvihava i konstantnim pretokem 5w jde natocit slusna cisla
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
- Bydliště: Olomouc
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
To je pro mě bombastická zpráva, že má někdo modráska ofiko.
Nemáte založené vlákno, jak jste toho dosáhl a co k tomu bylo potřeba?
Děkuji berry
Nemáte založené vlákno, jak jste toho dosáhl a co k tomu bylo potřeba?
Děkuji berry
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
Vlakno nemam ale je to takhle ...
Jsou potreba nasledujici veci - https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce
z toho pak jsem musel poslat nasledujici veci
- projekt - muzes napsat sam ... vzali jsme s kamaradem cizi projekt a orezali ho jak to slo. Pro zjednodusene rizeni to stacilo. Mozna by slo rezat jeste vic ale nevim.
- jednopolove schema - podle prikladu na webu a ciziho porjektu
- zadost - stahnout, vyplnit nebo to udelat online, maji na to formulare ale kdyz jsem to delal hazelo to chyby a musel jsem offline
- revizni spravu o mereni "Hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení" - orazitkovana revizakem
- protokol o nastaveni sitovych ochran zase orazena revizakem
Vopruz jsou ty sitove ochrany, protoze to modrasek nema takze koupit nejakou ochranu co splnuje co CEZ chce a to je treba u/f guard http://www.sticka.cz/kategorie/automati ... ard-s-cze/ a nastavit ho jak cez chce. A pozor na to, chce presne ty maximalni hodnoty co pisou. Nastavil jsem se prisneji a to se jim nelibilo Hodnoty jsou v dokumentu PPDS priloha 4 - https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-4.pdf
A nebo s revizakem lhat, ze to tam mas. u/f guard stoji 8000 takze k jednomu modrasku nic moc Ja mam tri takze me to tak nestvalo
Jsou potreba nasledujici veci - https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce
z toho pak jsem musel poslat nasledujici veci
- projekt - muzes napsat sam ... vzali jsme s kamaradem cizi projekt a orezali ho jak to slo. Pro zjednodusene rizeni to stacilo. Mozna by slo rezat jeste vic ale nevim.
- jednopolove schema - podle prikladu na webu a ciziho porjektu
- zadost - stahnout, vyplnit nebo to udelat online, maji na to formulare ale kdyz jsem to delal hazelo to chyby a musel jsem offline
- revizni spravu o mereni "Hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení" - orazitkovana revizakem
- protokol o nastaveni sitovych ochran zase orazena revizakem
Vopruz jsou ty sitove ochrany, protoze to modrasek nema takze koupit nejakou ochranu co splnuje co CEZ chce a to je treba u/f guard http://www.sticka.cz/kategorie/automati ... ard-s-cze/ a nastavit ho jak cez chce. A pozor na to, chce presne ty maximalni hodnoty co pisou. Nastavil jsem se prisneji a to se jim nelibilo Hodnoty jsou v dokumentu PPDS priloha 4 - https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-4.pdf
A nebo s revizakem lhat, ze to tam mas. u/f guard stoji 8000 takze k jednomu modrasku nic moc Ja mam tri takze me to tak nestvalo
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
- Bydliště: Olomouc
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
Díky, kouknu na to. berry
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 56 Odpovědi
- 8661 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 15 Odpovědi
- 2967 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jiri59
-
- 2 Odpovědi
- 923 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 10 Odpovědi
- 1550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 39 Odpovědi
- 7617 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gabulya