Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zdravím dnes jsem poprvé spustil svou FVE. Do domovního rozvaděče naistalován přepínač sítí kde při provozu FVE přehodím celý dům na 1F, 3F deska a zásuvka zůstala na DS. Hlavní jistič do domu 3x25A, měl jsem strach při provozu na 1F a souběhu spotřebičů z výpadků jističe ale za 3 měsíce testování provozu na 1F nebyl ani jeden výpadek. Na jaře bych chtěl další panely na JV a možná druhý Multiplus uvidíme jak to jeden bude zvládat.

FVE:
12x455Wp Ja Solar
MPPT 250/100
Multiplus 2 5000VA
Cebro GX
16 x LiFePO EVE 280Ah
JK BMS 200A

Prosím zkušené členy o kontrolu nastavení BMS, MPPT a Multiplus 2 který je nastaven v ignore AC kvůli přetokům. Přikládám screeny nastavení. Díky moc
Přílohy
IMG_6826.jpg
IMG_6827.jpg
IMG_6828.jpg
IMG_6830.jpg
IMG_6829.jpg
S7.jpg
S6.jpg
S5.jpg
S4.jpg
S3.jpg
S2.jpg
S1.jpg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od Dagus »

No tak prvně bych na BMS nastavil start balance volt na 3.4, Andy říká dokonce 3.45V. druhá věc 55.2 ABS asi ok(v létě stačí níž třeba 54.4V), ale Float stačí 53.5V.
MP2 5000 vydrží velké přetížení a 4000W 30s je pro něj šimrání, dal bych 4000W pokud je riziko souběhu dalších 2000W, jestli ne tak klidně 5000W a 3min.
Napětí na vracečku z DS máš zas trochu mírnou, pokud ti to už na tu DS kvůli napětí skočí, tak ráno jen co se o baterku zavádí pár ampérama, tak tam 52.8V bude. Dal bych tak 53.2V ať ji to trochu náplní, než to na ní zas přepne. V zimě klidně i 53.5V a v létě klidně těch 52.8V, jde o to aby to tak často necvakalo tam a zpět. Ale to si vodladíš časem dle chuti.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj tak balanční napětí jsem nastavil na 3,4V. Koukal jsem že ideální je používat články 3,1-3,45V z toho napětí ABS 55,2V myslíš že to bude v létě vadit? Float dát tedy 53,5V? Koukal jsem že ve videu Andy mění i čas a proud ABS v tom se moc nevyznám zatím to mám tak jak sem posílal. Lze tedy nastavit přetížení MP2 5000W po dobu 3min bez nějakého vlivu na MP2? Jinak riziko souběhu je např. konvice,fén. Myslel jsem že když nastavím 5000W a 3min tak to souběh vydrží než když nastavím 4000W 3min, možná to špatně chápu.-))Napětí na vracečku nastavím 53,2V taky jsem se obával aby to zbytečně nepřepínalo.Díky :)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
leoshavla
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od leoshavla »

ElektroEzs píše: ned lis 20, 2022 9:16 am
Ahoj tak balanční napětí jsem nastavil na 3,4V. Koukal jsem že ideální je používat články 3,1-3,45V z toho napětí ABS 55,2V myslíš že to bude v létě vadit? Float dát tedy 53,5V? Koukal jsem že ve videu Andy mění i čas a proud ABS v tom se moc nevyznám zatím to mám tak jak sem posílal. Lze tedy nastavit přetížení MP2 5000W po dobu 3min bez nějakého vlivu na MP2? Jinak riziko souběhu je např. konvice,fén. Myslel jsem že když nastavím 5000W a 3min tak to souběh vydrží než když nastavím 4000W 3min, možná to špatně chápu.-))Napětí na vracečku nastavím 53,2V taky jsem se obával aby to zbytečně nepřepínalo.Díky :)
Zdravím, plánují něco podobného, tak bych se chtěl zeptat jak se chová Multiplus v nastavení ignore AC, jestli má přetoky nebo ne a když dojde baterie nebo je přetížen jak to přepíná na DS. Děkuji
Diablo1st
Příspěvky: 1855
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

Victron má pretoky len v režime ESS, pri ignore AC je to bez pretokov.
Ako rýchlo sa pripojí na ds pri malom soc alebo pri preťažení záleží od nastavenia
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
leoshavla
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od leoshavla »

Takže je sfázovaný s DS a při nízkém SOC přepne uvnitř nějaký bypase?
Diablo1st
Příspěvky: 1855
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Kontrola nastavení FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

Nie, nie je sfázovaný, ale ak je požiadavka na pripojenie do DS (nízke SoC alebo preťaženie) sfázuje sa z DS a potom zopne oddelovacie relé. Väčšinou prifázovanie trvá pár sekúnd, takže s tým preťažením to netreba preháňať.
Po pripojení na DS berie z DS prúd podľa nastavenia (min je tuším 5A) a zbytok dodáva z bateriek.
Victron ESS AC Coupling: