CATL nebo EVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Soban »

Tak dlouho co neklesne napětí pod 2.7V na článek. Pak je po článku.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od soami »

To ovšem trvá klidně rok a víc. Tedy u nových, kvalitních článků. Nevím, s jakou kapacitou chodí z výroby, ale EVE od Mikela byly furt 3,28V a nabíjel jsem je až půl roku od nákupu, tj. více, než rok od výroby (podle QR). Pořád měly 50% kapacity.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj jake nastaveni pouzivate pres zimu na nabijeni aku? V lete mam nastaveno 49,6V-55,2V ale pres zimu nechci drzet baterku dlouho nenabitou premyslim nastavit 53V-55,2V. Nabijim pouze z MPPT. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Diablo1st »

Ja mám nastavené SoC na 50%. Viac ako 70% by som nedával, lebo ak sa objaví jeden pekný deň kopec energie ostane na streche.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Jak by jsi to nastavil pomoci napeti? Nemam jeste mereni SOC cekam na prevodnik RS485. Uz pres tyden jedu jen DS pres MP2 chtel sem trosku vic dobit baterky a moc nesviti. Kolega uz menic vypnul ale ten MP nejak moc nezere tak ho zatim nechavam bezet zivi se jen ze slunce. Diky
Diablo1st píše:Ja mám nastavené SoC na 50%. Viac ako 70% by som nedával, lebo ak sa objaví jeden pekný deň kopec energie ostane na streche.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Diablo1st »

No u Lifepo sa to dosť ťažko určuje, ale asi by som dal niekde medzi 52 - 53V.

U Victron systému je Smartshunt must have zariadenie. Určite by som porozmýšlal o zakúpení, lebo bočník v JK nie je moc presný.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Takze nastavit 49,6V spodek(prepnuti na ds) a 53,5V vrsek(odpojeni ds zapnuti menice) jako pouzivam v lete koukam ze jsem se upsal v predchozim prispevku melo tam byt 53,5 ne 55,2. Smartshunt je v planu s druhou sadou aku. Pak budu vyuzivat RS485 jen na sledovani teplot aku,a napeti clanku:)
Diablo1st píše:No u Lifepo sa to dosť ťažko určuje, ale asi by som dal niekde medzi 52 - 53V.

U Victron systému je Smartshunt must have zariadenie. Určite by som porozmýšlal o zakúpení, lebo bočník v JK nie je moc presný.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Mikel »

ElektroEzs píše:Takze nastavit 49,6V spodek(prepnuti na ds) a 53,5V vrsek(odpojeni ds zapnuti menice)
49,6V =3,10V na clanek. To zbyva cca 5-7% kapacity. To uz je pomerne hodne dole.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Diablo1st »

Mikel píše:
ElektroEzs píše:Takze nastavit 49,6V spodek(prepnuti na ds) a 53,5V vrsek(odpojeni ds zapnuti menice)
49,6V =3,10V na clanek. To zbyva cca 5-7% kapacity. To uz je pomerne hodne dole.
Na leto podľa mňa v pohode, na zimu je to už nízko a šiel by som na aspoň 52V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Jaké horní a spodní napětí tedy nastavit aby se dalo použít v létě i zimě a aku netrpěly? Díky:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Soban »

Mluví se o tom pořád......

U lifepo4 bulk 3.45V / float 3.35V

A v měniči nastavit vybíjení baterky na 3.0V na článek.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Bulk a float mám nastavený přesně jak píšeš a absorption time 1hodinu. Ale měl jsem nastaveno přepnutí měniče na DS při 49,6V a Mikel psal že to je málo proto se ptám co nastavit aby baterka netrpěla. Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Mikel »

Pod 3,15V nema smyls vybijet. Uz to rychle leti dolu. Tabulky s SoC uz jsem sem vkladal do ruznych vlakem nekolikrat :)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Diablo1st »

Málo je to len cez zimu, kedy sa baterka do plna nenabije pár mesiacov (ak sa nedobije z DS). Je zbytočné baterku držať na 3V na článok, ak viem, že ju v najbližšej dobe nenabijem. Navyše v zime je väčšia šanca výpadku DS, takže určite by som si nechal aspoň 50-70% kapacity pre istotu.
Takže cez leto by som šiel 3,1V - 3,45V, cez zimu 3,3V - 3,45V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Soban »

Ono záleží co máš za baterku, u lifepo4 3V na článek je v pohodě to by měla být soc kolem 9-10%

Samozřejmě můžeš nastavit větší napětí, ale fakt podle napětí se SOC nedá určit, pořídil jsem si měřák a baterka se na 100% dostane i při napětí 3,375V na článek, akorát ji to trvá hodně dlouho.....

Samozřejmě pokud potřebuješ rezervu tak třeba větší napětí, já teď jede v UPS režimu takže baterka je na 100% a čeká na výpadek.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od ElektroEzs »

Nastavil jsem přepnutí na DS dole na 51,2V nebudu baterku trápit, a vrácení na měnič mám na 53,5V to by snad mohlo být v pohodě:-) Díky moc za upozornění že 49,6V je dost málo. Každopádně jsem odkládal objednání SmartShunt ale už jsem ho objednal přece jen SOC umí změřit přesně.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Mikel »

Soban píše:Ono záleží co máš za baterku, u lifepo4 3V na článek je v pohodě to by měla být soc kolem 9-10%
Kazdy vyrobce to ma trochu jinak nicmene pri 3V asi nebude mit 10% kapacity nikdo :)
Mohu pripadne hodit na tester pristi tyden a podlozit krivkou.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Soban »

Tak vycházel jsem z tabulky co tu taky někde byla vložená kde je:

14% 3.15V
9.5% 3V
5% 2.8V
0% 2.5V

Možná by stálo na vaše www dát konkrétní tabulky ke konkrétním článkům
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od Mikel »

Soban píše: Možná by stálo na vaše www dát konkrétní tabulky ke konkrétním článkům
na tom uz se pracuje a nektere krivky jsem jiz preposlal k zapracovani na web :)
Prubezne je doplnime ke vsem clanku.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: CATL nebo EVE

Příspěvek od soami »

Mám od Mikela 2 sady 280Ah. Když jsem dělal kapacitní test, tak pro REPT to vycházelo:
3.15 V 12%
3.0 V 5.2%
2.8 V 1.8%

Pro EVE to bylo níž - EVE déle držely napětí a pak šly strměji dolů. Vybíjeno proudem 40A.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek