CATL nebo EVE
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: CATL nebo EVE
Tak dlouho co neklesne napětí pod 2.7V na článek. Pak je po článku.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: CATL nebo EVE
To ovšem trvá klidně rok a víc. Tedy u nových, kvalitních článků. Nevím, s jakou kapacitou chodí z výroby, ale EVE od Mikela byly furt 3,28V a nabíjel jsem je až půl roku od nákupu, tj. více, než rok od výroby (podle QR). Pořád měly 50% kapacity.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CATL nebo EVE
Ahoj jake nastaveni pouzivate pres zimu na nabijeni aku? V lete mam nastaveno 49,6V-55,2V ale pres zimu nechci drzet baterku dlouho nenabitou premyslim nastavit 53V-55,2V. Nabijim pouze z MPPT. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: CATL nebo EVE
Ja mám nastavené SoC na 50%. Viac ako 70% by som nedával, lebo ak sa objaví jeden pekný deň kopec energie ostane na streche.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CATL nebo EVE
Jak by jsi to nastavil pomoci napeti? Nemam jeste mereni SOC cekam na prevodnik RS485. Uz pres tyden jedu jen DS pres MP2 chtel sem trosku vic dobit baterky a moc nesviti. Kolega uz menic vypnul ale ten MP nejak moc nezere tak ho zatim nechavam bezet zivi se jen ze slunce. Diky
Diablo1st píše:Ja mám nastavené SoC na 50%. Viac ako 70% by som nedával, lebo ak sa objaví jeden pekný deň kopec energie ostane na streche.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: CATL nebo EVE
No u Lifepo sa to dosť ťažko určuje, ale asi by som dal niekde medzi 52 - 53V.
U Victron systému je Smartshunt must have zariadenie. Určite by som porozmýšlal o zakúpení, lebo bočník v JK nie je moc presný.
U Victron systému je Smartshunt must have zariadenie. Určite by som porozmýšlal o zakúpení, lebo bočník v JK nie je moc presný.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CATL nebo EVE
Takze nastavit 49,6V spodek(prepnuti na ds) a 53,5V vrsek(odpojeni ds zapnuti menice) jako pouzivam v lete koukam ze jsem se upsal v predchozim prispevku melo tam byt 53,5 ne 55,2. Smartshunt je v planu s druhou sadou aku. Pak budu vyuzivat RS485 jen na sledovani teplot aku,a napeti clanku:)
Diablo1st píše:No u Lifepo sa to dosť ťažko určuje, ale asi by som dal niekde medzi 52 - 53V.
U Victron systému je Smartshunt must have zariadenie. Určite by som porozmýšlal o zakúpení, lebo bočník v JK nie je moc presný.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: CATL nebo EVE
49,6V =3,10V na clanek. To zbyva cca 5-7% kapacity. To uz je pomerne hodne dole.ElektroEzs píše:Takze nastavit 49,6V spodek(prepnuti na ds) a 53,5V vrsek(odpojeni ds zapnuti menice)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: CATL nebo EVE
Na leto podľa mňa v pohode, na zimu je to už nízko a šiel by som na aspoň 52V.Mikel píše:49,6V =3,10V na clanek. To zbyva cca 5-7% kapacity. To uz je pomerne hodne dole.ElektroEzs píše:Takze nastavit 49,6V spodek(prepnuti na ds) a 53,5V vrsek(odpojeni ds zapnuti menice)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CATL nebo EVE
Jaké horní a spodní napětí tedy nastavit aby se dalo použít v létě i zimě a aku netrpěly? Díky:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: CATL nebo EVE
Mluví se o tom pořád......
U lifepo4 bulk 3.45V / float 3.35V
A v měniči nastavit vybíjení baterky na 3.0V na článek.
U lifepo4 bulk 3.45V / float 3.35V
A v měniči nastavit vybíjení baterky na 3.0V na článek.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CATL nebo EVE
Bulk a float mám nastavený přesně jak píšeš a absorption time 1hodinu. Ale měl jsem nastaveno přepnutí měniče na DS při 49,6V a Mikel psal že to je málo proto se ptám co nastavit aby baterka netrpěla. Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: CATL nebo EVE
Pod 3,15V nema smyls vybijet. Uz to rychle leti dolu. Tabulky s SoC uz jsem sem vkladal do ruznych vlakem nekolikrat
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: CATL nebo EVE
Málo je to len cez zimu, kedy sa baterka do plna nenabije pár mesiacov (ak sa nedobije z DS). Je zbytočné baterku držať na 3V na článok, ak viem, že ju v najbližšej dobe nenabijem. Navyše v zime je väčšia šanca výpadku DS, takže určite by som si nechal aspoň 50-70% kapacity pre istotu.
Takže cez leto by som šiel 3,1V - 3,45V, cez zimu 3,3V - 3,45V.
Takže cez leto by som šiel 3,1V - 3,45V, cez zimu 3,3V - 3,45V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: CATL nebo EVE
Ono záleží co máš za baterku, u lifepo4 3V na článek je v pohodě to by měla být soc kolem 9-10%
Samozřejmě můžeš nastavit větší napětí, ale fakt podle napětí se SOC nedá určit, pořídil jsem si měřák a baterka se na 100% dostane i při napětí 3,375V na článek, akorát ji to trvá hodně dlouho.....
Samozřejmě pokud potřebuješ rezervu tak třeba větší napětí, já teď jede v UPS režimu takže baterka je na 100% a čeká na výpadek.
Samozřejmě můžeš nastavit větší napětí, ale fakt podle napětí se SOC nedá určit, pořídil jsem si měřák a baterka se na 100% dostane i při napětí 3,375V na článek, akorát ji to trvá hodně dlouho.....
Samozřejmě pokud potřebuješ rezervu tak třeba větší napětí, já teď jede v UPS režimu takže baterka je na 100% a čeká na výpadek.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: CATL nebo EVE
Nastavil jsem přepnutí na DS dole na 51,2V nebudu baterku trápit, a vrácení na měnič mám na 53,5V to by snad mohlo být v pohodě:-) Díky moc za upozornění že 49,6V je dost málo. Každopádně jsem odkládal objednání SmartShunt ale už jsem ho objednal přece jen SOC umí změřit přesně.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: CATL nebo EVE
Kazdy vyrobce to ma trochu jinak nicmene pri 3V asi nebude mit 10% kapacity nikdoSoban píše:Ono záleží co máš za baterku, u lifepo4 3V na článek je v pohodě to by měla být soc kolem 9-10%
Mohu pripadne hodit na tester pristi tyden a podlozit krivkou.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: CATL nebo EVE
Tak vycházel jsem z tabulky co tu taky někde byla vložená kde je:
14% 3.15V
9.5% 3V
5% 2.8V
0% 2.5V
Možná by stálo na vaše www dát konkrétní tabulky ke konkrétním článkům
14% 3.15V
9.5% 3V
5% 2.8V
0% 2.5V
Možná by stálo na vaše www dát konkrétní tabulky ke konkrétním článkům
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Schválený prodejce
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: CATL nebo EVE
na tom uz se pracuje a nektere krivky jsem jiz preposlal k zapracovani na webSoban píše: Možná by stálo na vaše www dát konkrétní tabulky ke konkrétním článkům
Prubezne je doplnime ke vsem clanku.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: CATL nebo EVE
Mám od Mikela 2 sady 280Ah. Když jsem dělal kapacitní test, tak pro REPT to vycházelo:
3.15 V 12%
3.0 V 5.2%
2.8 V 1.8%
Pro EVE to bylo níž - EVE déle držely napětí a pak šly strměji dolů. Vybíjeno proudem 40A.
3.15 V 12%
3.0 V 5.2%
2.8 V 1.8%
Pro EVE to bylo níž - EVE déle držely napětí a pak šly strměji dolů. Vybíjeno proudem 40A.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 182 Odpovědi
- 10574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
- 26 Odpovědi
- 7385 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Sucho
-
- 1 Odpovědi
- 1309 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od michalchot
-
- 5 Odpovědi
- 1526 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Adrianb
-
-
LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
od Marek_Kuřim » » v LiFe*
LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
- 30 Odpovědi
- 11450 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
-