Spotřeba SML III a elektrocentrála

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

Clipboard01.jpg
Clipboard01.jpg (94.91 KiB) Zobrazeno 1006 x
Měřil tu někdo vlastní spotřebu měniče SML III na 24V? Je možné používat MPPT část bez zapnutého měniče na AC pro snížení vlastní spotřeby měniče, když zrovna AC není třeba, ale baterie by se ze slunce nabíjet mohly(např. když nikdo není doma)?

Jakou elektrocentrálu máte s títmo měničem vyzkoušenou, aby dokázala nabíjet baterie? Prý to s každou centrálou nefunguje např. Heron.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
ok2vuv
Příspěvky: 53
Registrován: stř dub 10, 2013 9:19 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od ok2vuv »

Při vypnutém vypínači na střídači funguje MPPT část, takže - ano.
Zbytek nevím.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od Soban »

Ty 24V systémy maji spotřebu kolem 24W přibližně z baterek 1A.

Mppt funguje i při vypnutém měniči, a aby zůstal vypnutý přes noc tak to chce vypnout i AC IN. (Můj se jinak neuspí).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od fugas »

Ahoj pánové. Prihreji si polívčičku. Nedávno jsem objednal MAX 24V pro jednoho kolegu. Ten umí bypass i s vypnutým měničem. Prostě pokud má na AC IN napětí, tak to přemostí na výstup. To mě docela nadchlo, protože bych to krásně zautomatizoval. Ale ten můj to bohužel neumí. Nicméně, když mám SUB, tak bypass samozřejmě se zapnutým měničem jede, ale symbol měniče na displeji nesvítí. Vlastní spotřebu jsem zkoušel měřit ale je to pod rozlišovací schopnosti měřáku co mám do zásuvky. Po odpojení DS se okamžitě chytne na měnič a symbol měniče se rozsvítí.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od rva »

Ale to je snad obvyklé chování. Při bypass se (relátkem) propojí AC vstup s výstupem a (DC/AC) měnič se vypne. Regulátor (mppt) přitom funguje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od fugas »

Jj. Regulátor funguje i pokud je měnič vypnutý tlačítkem. Jen se po setmění uspí a displej normálně zhasne. Ale pokud je měnič vypnutý tlačítkem tak na výstupu není nikdy nic. Ten King co má kolega jede na bypass i s vypnutým měničem, pokud je připojen na DS. Prostě jen distribuuje DS. Svítí na něm bypass se šipkou a na výstupu je normálně síť. Tedy v případě výpadku sítě vypadne i síť za měničem, protože ten je toho času vypnutý. Můj měnič ale síť nepustí, dokud není zapnutý tlačítkem, takže má vlastní odběr. Takže s funkcí jak jsem popsal toho Kinga se dá krásně automatizovat přepínání sítí bez zbytečného odběru. Systém si může celoročně žít vlastním životem v závislosti na utomatizaci (v mém případě LOGO). Můj měnič ale tohle bohužel neumí a neuměl to ani žádný Axpert co jsem měl dřív.

EDIT: Vzhledem k tomu, že měnič pohotově přejde v režimu SUB na provoz z baterek, znamená to že měnič jede a ujídá vlastní spotřebu. Jen nesvítí ten symbol na displeji. Mě by ale vyhovovala mnohem víc ta funkce, kdy i s vypnutým tlačítkem je na výstupu DS.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od rva »

Už chápu. Měnič je v pohotovosti i v režimu bypass aby při výpadku dodávky od distribuce mohl okamžitě naskočit. A teď jsem koukal, že tak je to i u mě. Já mám teda 3 měniče paralelně, master běží stále a slave1 a slave2 jsou vypínány automatikou. Teď mám právě jednoho vypnutého (a přes něj nejde ani bypass) a jednoho zapnutého:
ISolar SM II - v bypass ON + OFF
ISolar SM II - v bypass ON + OFF
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od shuty »

fugas píše:
Jj. Regulátor funguje i pokud je měnič vypnutý tlačítkem. Jen se po setmění uspí a displej normálně zhasne. Ale pokud je měnič vypnutý tlačítkem tak na výstupu není nikdy nic. Ten King co má kolega jede na bypass i s vypnutým měničem, pokud je připojen na DS. Prostě jen distribuuje DS. Svítí na něm bypass se šipkou a na výstupu je normálně síť. Tedy v případě výpadku sítě vypadne i síť za měničem, protože ten je toho času vypnutý. Můj měnič ale síť nepustí, dokud není zapnutý tlačítkem, takže má vlastní odběr. Takže s funkcí jak jsem popsal toho Kinga se dá krásně automatizovat přepínání sítí bez zbytečného odběru. Systém si může celoročně žít vlastním životem v závislosti na utomatizaci (v mém případě LOGO). Můj měnič ale tohle bohužel neumí a neuměl to ani žádný Axpert co jsem měl dřív.

EDIT: Vzhledem k tomu, že měnič pohotově přejde v režimu SUB na provoz z baterek, znamená to že měnič jede a ujídá vlastní spotřebu. Jen nesvítí ten symbol na displeji. Mě by ale vyhovovala mnohem víc ta funkce, kdy i s vypnutým tlačítkem je na výstupu DS.
ano je to tak. toto vie len King.
Aj sme to riesili vo vlakne Axpert ktore ale uz z dovodu uzamknutia zapadlo prachom.
King sa da nastavit tak aby bypas nepouzival, pouzival ak je zapnuty alebo dokonca pouzival aj ked sa vypne tlacitkom. ;)

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... as#p114857
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od fugas »

Přesně tak. Jenže ta ikona měniče naskočí na displeji až ve chvíli, kdy mu sebereš DS. Jede prostě v záloze a jinak to neumí. Když ho tlačítkem vypnu, jsem za všech okolností bez proudu. Kdežto ten měnič toho mého kamaráda nevyžaduje zapnutí tlačítkem a přes to značí bypass a na jeho výstupu je DS i když je tlačítkem vypnutý, což je super funkce.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od Soban »

Podle mě je tam zapojené relátko bez proudu propojené IN-OUT.

Kdežto ty naše budou to mít zapojené relátko pod proudem bypas bez proudu vše vypnuté.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od fugas »

shuty píše:
fugas píše:
Jj. Regulátor funguje i pokud je měnič vypnutý tlačítkem. Jen se po setmění uspí a displej normálně zhasne. Ale pokud je měnič vypnutý tlačítkem tak na výstupu není nikdy nic. Ten King co má kolega jede na bypass i s vypnutým měničem, pokud je připojen na DS. Prostě jen distribuuje DS. Svítí na něm bypass se šipkou a na výstupu je normálně síť. Tedy v případě výpadku sítě vypadne i síť za měničem, protože ten je toho času vypnutý. Můj měnič ale síť nepustí, dokud není zapnutý tlačítkem, takže má vlastní odběr. Takže s funkcí jak jsem popsal toho Kinga se dá krásně automatizovat přepínání sítí bez zbytečného odběru. Systém si může celoročně žít vlastním životem v závislosti na utomatizaci (v mém případě LOGO). Můj měnič ale tohle bohužel neumí a neuměl to ani žádný Axpert co jsem měl dřív.

EDIT: Vzhledem k tomu, že měnič pohotově přejde v režimu SUB na provoz z baterek, znamená to že měnič jede a ujídá vlastní spotřebu. Jen nesvítí ten symbol na displeji. Mě by ale vyhovovala mnohem víc ta funkce, kdy i s vypnutým tlačítkem je na výstupu DS.
ano je to tak. toto vie len King.
Aj sme to riesili vo vlakne Axpert ktore ale uz z dovodu uzamknutia zapadlo prachom.
King sa da nastavit tak aby bypas nepouzival, pouzival ak je zapnuty alebo dokonca pouzival aj ked sa vypne tlacitkom. ;)

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... as#p114857
Díky. Asi jsme napsali souběžně, odpovídal jsem tedy rva. To se mi asi vyplatí to prodat a koupit Kinga. Protože to s jednoduchým externím řízením mohu nechat celoročně žít vlastním životem se zárukou maximálně vytěženou energií a bez zbytečných ztrát.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od fugas »

Soban píše:
Podle mě je tam zapojené relátko bez proudu propojené IN-OUT.

Kdežto ty naše budou to mít zapojené relátko pod proudem bypas bez proudu vše vypnuté.
Jj. Asi v tom nic moc složitějšího nebude. Jak jsem psal výše, touhle funkcí bych vyřešil elegantně hromadu věcí.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od Soban »

Ale to přece jde udělat externím přepínačem.
Jak nebude napětí z měniče přepnu na DS.

Takže jak měnič vypnu tak se celý barák přepne na DS automaticky.

Stačí přepínač sítí.

Mám to tak.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od fugas »

Jasně. Ale takhle ten další komponent zahrnuje měnič sám o sobě.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

Tak bez připojených panelů a sítě(pouze připojená baterie) klešťákem změřeno 1 až 1,2A. V manuálu jsem pak našel následující.
Clipboard005.jpg
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

Bohužel SML III nemá profil pro lifepo4 baterie. Stačí nastavit user s bulk napětím 28,4V, float napětím 27V a zakázat eqvalizaci baterie?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od Soban »

Ano stačí, ale pro 24V lifepo4 máš špatné data:

Bulk 27.6V
Float 27.0V

Jinak pokud máš baterii od mivvy tak nastav dle štítku co na ní máš.

Pak ještě nastavit vypnutí měniče na 24V pro olovo tam bývá 21V a to už je pro lifepo4 moc málo.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

LF280(3.2V280Ah).pdf
(685.68 KiB) Staženo 153 x
Viz. příloha.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

Soban píše:
Ano stačí, ale pro 24V lifepo4 máš špatné data:

Bulk 27.6V
Float 27.0V

Jinak pokud máš baterii od mivvy tak nastav dle štítku co na ní máš.

Pak ještě nastavit vypnutí měniče na 24V pro olovo tam bývá 21V a to už je pro lifepo4 moc málo.
To je na 80%?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

Novejsi verze
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek