Spotřeba SML III a elektrocentrála

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od Soban »

tomas81 píše:
To je na 80%?
Nechápu? U lifepo4 se nelze řídit napětím je to hodně nespolehlivé.

Lifepo4 se na 100% nabíjí klidně i při 27V ovšem bude to trvat dlouho, takže se používá bulk 27.6V tj 3.45V na článek, více nemá cenu baterku zatěžovat.

Tak stejně float 26.8V což je 3.35V na článek a nebo 27.04V což je 3.38V se zaokrouhlí na 27V protože někde nejde nastavit 27.04V.

A vypnutí měniče 24V protože to je 3V na článek více nemá cenu jít už tam moc energie není.
Samozřejmě můžeš nastavit i míň, ale méně jak 23.5V bych nenastavoval.

Samozřejmě přepnutí na DS můžeš nastavit na 24.5V či 25V aby byla nějaká rezerva a spět na baterku při 27V.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála

Nový příspěvek od tomas81 »

Jak se na tom zapina wifi? Na modulu nesviti zadna kontrolka a vypinac taky nikde:-(
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW