Victron a prietoky do siete
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron a prietoky do siete
Ne tak docela. Přetok udělají i 3f točivé stroje ... A pokud nemá 4Q měřák, tak ani nedokážou, jak velký ten přetok a za jakou dobu byl.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron a prietoky do siete
To je síce pravda, ale bude to nejako distribútor zisťovať? Proste ak namerá pretok naparí ti pokutu a ty sa môžeš akurát tak súdiť.
Ja by som ESS bez nahlásenia neriskoval, ale každý sme si strojcom svojho osudu. Sú aj možnosti legálneho pripojenia (napr. AC Coupling)
Ja by som ESS bez nahlásenia neriskoval, ale každý sme si strojcom svojho osudu. Sú aj možnosti legálneho pripojenia (napr. AC Coupling)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron a prietoky do siete
Bude to muset zjišťovat, aby to dokázal. Tedy ano, může to skončit i u soudu v nejhorším.
Jinak to bylo obecně k těm přetokům, ne k použitému módu, ono proč tomu chodit vstříc, že ano ...
Jinak to bylo obecně k těm přetokům, ne k použitému módu, ono proč tomu chodit vstříc, že ano ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 30, 2022 2:58 pm
Re: Victron a prietoky do siete
Ahoj, chtěl bych obnovit téma.. nová instalace s MultiPlus II Gx + Pylontech na V-CANu, kterou bych chtěl v případě vybité baterie přepnout na DS bez přetoků sítě přes VirtualSwitch.
Nastavení viz screenshoty (data se načetla z baterky, ale nelíbí se mi ty časy -1), remote console hlásí AC input disconnected, grid code nemám přiřazený.. nastavení VeConfig uploadováno, restart všeho, staženo zpět pro kontrolu, že je to opravdu nastavené.
Zkusil jsem připojit AC-IN do gridu, ale k mému překvapení se na displeji Multiplusu ukáže "Solar: ESS +xx W".
Jestli to chápu dobře, tak ESS zůstalo zapnuté a pere to Watty do gridu? Je na mém nastavení něco viditelně špatně?
Nastavení viz screenshoty (data se načetla z baterky, ale nelíbí se mi ty časy -1), remote console hlásí AC input disconnected, grid code nemám přiřazený.. nastavení VeConfig uploadováno, restart všeho, staženo zpět pro kontrolu, že je to opravdu nastavené.
Zkusil jsem připojit AC-IN do gridu, ale k mému překvapení se na displeji Multiplusu ukáže "Solar: ESS +xx W".
Jestli to chápu dobře, tak ESS zůstalo zapnuté a pere to Watty do gridu? Je na mém nastavení něco viditelně špatně?
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron a prietoky do siete
Odporúčam sa registrovať na Victron professional, kde sú videá ohľadom všeobecného nastavenia, tak aj VS a asistentov.
-1 vo VEconfig znamená "ignore", čiže aby systém zobral nastavenie musí byť hodnota kladná.
Ak sa MP2 nastavuje cez VRM treba najprv stiahnuť konfiguračný súbor, ten upraviť a násladne naspäť nahrať.
-1 vo VEconfig znamená "ignore", čiže aby systém zobral nastavenie musí byť hodnota kladná.
Ak sa MP2 nastavuje cez VRM treba najprv stiahnuť konfiguračný súbor, ten upraviť a násladne naspäť nahrať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 30, 2022 2:58 pm
Re: Victron a prietoky do siete
Díky za tip.Diablo1st píše:Odporúčam sa registrovať na Victron professional, kde sú videá ohľadom všeobecného nastavenia, tak aj VS a asistentov.
Je potřeba ten ESS ještě někde extra nutné vypnout?
Předpokládám, že takto by to už fungovat mohlo: Podle všeho jsem pár Watt už dodal do sítě. Sice nemám 4Q elektroměr, který by přetok ukázal na displeji.. ale je to digitál, tak se asi mám na co těšit.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron a prietoky do siete
ESS je asistent, a ten nemôže byť spustený, ak je zapnutý VS.
Pre ignore AC použi VS Dedicated ignore AC input. To na základné nastavenie stačí. Treba nastaviť horný aj dolný výkonový limit, rovnako aj dolné aj horné napätie.
Čo máš za batérie, že tam chceš nastaviť rozsah 47-64V?
Pre ignore AC použi VS Dedicated ignore AC input. To na základné nastavenie stačí. Treba nastaviť horný aj dolný výkonový limit, rovnako aj dolné aj horné napätie.
Čo máš za batérie, že tam chceš nastaviť rozsah 47-64V?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned led 30, 2022 2:58 pm
Re: Victron a prietoky do siete
Jasně, takže ta hláška Solar ESS na displeji, bude něco úplně jiného.Diablo1st píše:ESS je asistent, a ten nemôže byť spustený, ak je zapnutý VS.
Pre ignore AC použi VS Dedicated ignore AC input. To na základné nastavenie stačí. Treba nastaviť horný aj dolný výkonový limit, rovnako aj dolné aj horné napätie.
Čo máš za batérie, že tam chceš nastaviť rozsah 47-64V?
Mám 1ks Pylontech US5000 .. přes VE-can. Podle návodu Victronu k VS si to mělo načíst hodnoty samo. Ale když se ptáš, tak je ten rozsah docela divoký. Ještě kouknu do manuálu od Pylontechu.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte bře 28, 2023 7:43 pm
- Lokalita: Liberec
Re: Victron a prietoky do siete
Ahoj,
mám připravenou obdobnou sestavu, jen mám 3 x MultiPlus II + CerboGX + Pylontech na V-CANu. Zatím čekám na panely, ale začal jsem nastavovat celý systém a chtěl bych se zeptat, zda nastavení od Kubba je OK a dělá co má. Když mám 3 měniče, tak se stejná kunfigurace musí uložit do všech tří, nepletu se?
Díky
mám připravenou obdobnou sestavu, jen mám 3 x MultiPlus II + CerboGX + Pylontech na V-CANu. Zatím čekám na panely, ale začal jsem nastavovat celý systém a chtěl bych se zeptat, zda nastavení od Kubba je OK a dělá co má. Když mám 3 měniče, tak se stejná kunfigurace musí uložit do všech tří, nepletu se?
Díky
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron a prietoky do siete
Treba sa prihlásiť na victron profesional a tam je presne video ako nastaviť 3F a paralelný chod.
Rovnako je tam aj nastavenie Virtual switchov a asistentov.
Rovnako je tam aj nastavenie Virtual switchov a asistentov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned úno 19, 2023 9:15 pm
- Lokalita: Praha
Re: Victron a prietoky do siete
soc funguje dobre?sipj píše:Rad bych se zeptal, cim monitorujete SOC? BMV702? Jake prvky mate pouzite aby fungovalo prepinani VS v Multiplusu podle SOC?Dagus píše: Příklad odemě, nastavení jedna je zimní 50-100%SOC, nastavení 2 je letní 15-100%SOC. Přepíná to opravdu samo přes VS (virtual switch).
Rad bych realizoval stejnou konfiguraci.
Diky J.S.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1352 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 4 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 9 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
-
ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
od hardcore » » v Přepínání sítě a FVE
ET340-abb prepinač siete-3xvictron multiplus II 5kw
- 5 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
-
-
Nova tarifa za pristup do siete - odberatel
od jozko82 » » v Legislativa a právo
Nova tarifa za pristup do siete - odberatel
- 16 Odpovědi
- 1564 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ome
-