Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
edit +:
Všechny jednotky v jednom systému musí být stejného typu a verze firmwaru, což zahrnuje stejnou velikost, systémové napětí a sadu funkcí. Typ je označen prvními čtyřmi číslicemi čísla verze firmwaru.
Všechny jednotky v jednom systému musí být stejného typu a verze firmwaru, což zahrnuje stejnou velikost, systémové napětí a sadu funkcí. Typ je označen prvními čtyřmi číslicemi čísla verze firmwaru.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Ano, je to tak.Raww píše:edit +:
Všechny jednotky v jednom systému musí být stejného typu a verze firmwaru, což zahrnuje stejnou velikost, systémové napětí a sadu funkcí. Typ je označen prvními čtyřmi číslicemi čísla verze firmwaru.
V ostrovním režimu teoreticky můžeš mít 3 nezávislé různé Multiplusy, na každé fázi jeden, které o sobě nebudou vědět. A nebude o nich vědět Cerbo. Jenže při výpadku AC IN bys neměl garantovaný fázový posuv, navíc tím přijdeš o všechen ten luxus, který ti Victron s Cerbo GX dává. Protože Victron takové věci prostě nepodporuje.
Mně osobně dává smysl buď 1f ostrov, nebo opravdu koupit 3x MP II 5000 a legalizovat. A to je ranec, už to chce opravdu dost panelů, aby to celé dávalo smysl.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Ešte tu je jedna možnosť a to AC Coupling. T.z. oficiálne prihlásiš 1,5 ongrid menič a potom rozšíriš inštaláciu o 5kVA MP2 + batérie + mppt. Treba do systému zahrnúť aj smartmeter ET340.Raww píše: tak mi do toho všeho hodilo egd vidle!
Nepovolí mi můj plán na 1f 5kWp zrealizovat. Tedy přesněji nepovolí mi to legálně připojit. Důvodem je slabá síť a s 1f dodávkou vznik nesymetrie a tudíž nežádoucí zpětné vlivy. Teda vlastně 1f mi povolí do výroku 1,6kWp, naopak s 3f 10kWp není žádný problém.
Drobný zádrhel je v tom, že Victron má MPII buď 3kVA nebo 5 kVA. Kdybych tedy chtěl jet TČ, které má 3kW, tak to 3kVA MPII bude trvale přetěžovat.
Mám tedy vlastně na výběr ze čtyř možností:
1) udělat si to jak chci tj. 1f 5kVA MPII ostrov - ale já ostrov nechci
2) udělat 1f o výkonu 1,6kWp - ale to je škoda práce se tím vůbec zabývat
3) vzdát se Victronu a jít do nějakého jiného 3f systému
4) zůstat u Victronu a složit to z 5kVA + 3kVA + 3kVA (což mi odsouhlasili, že není problém (rozdíl je těch 1,6kWp jedné fáze)). Jenže to naráz pěkně finančně poskočí - o dva MPII víc, pak už by to chtělo dvojnásobek panelů, takže další nebo větší MPPT... nechtěl jsem do toho tolik dát.
A jsem zase skoro na začátku Vůbec nevím, jak s tím naložit.
Tento systém používam pol roka a za mňa je to top v pomere cena/výkon.
3F je na Victrone safra drahý. Okrem 3x MP2 budeš potrebovať aspoň 400Ah batériu, kvôli vybíjacím prúdom (aby boli do 0,5C) a samozrejme riadne pole, aby si vedel všetko toto živiť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Větší baterka není bezpodmínečně nutná. V nastavení lze omezit proudy na kolik chceš, zbytek výkonu si to přicucne ze sítě. Ale fakt to chce více panelů, jak píšeš, aby to celé dávalo smysl.Diablo1st píše:Okrem 3x MP2 budeš potrebovať aspoň 400Ah batériu, kvôli vybíjacím prúdom (aby boli do 0,5C
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
nazdarDiablo1st píše:Ešte tu je jedna možnosť a to AC Coupling. T.z. oficiálne prihlásiš 1,5 ongrid menič a potom rozšíriš inštaláciu o 5kVA MP2 + batérie + mppt. Treba do systému zahrnúť aj smartmeter ET340.Raww píše: tak mi do toho všeho hodilo egd vidle!
Nepovolí mi můj plán na 1f 5kWp zrealizovat. Tedy přesněji nepovolí mi to legálně připojit. Důvodem je slabá síť a s 1f dodávkou vznik nesymetrie a tudíž nežádoucí zpětné vlivy. Teda vlastně 1f mi povolí do výroku 1,6kWp, naopak s 3f 10kWp není žádný problém.
Drobný zádrhel je v tom, že Victron má MPII buď 3kVA nebo 5 kVA. Kdybych tedy chtěl jet TČ, které má 3kW, tak to 3kVA MPII bude trvale přetěžovat.
Mám tedy vlastně na výběr ze čtyř možností:
1) udělat si to jak chci tj. 1f 5kVA MPII ostrov - ale já ostrov nechci
2) udělat 1f o výkonu 1,6kWp - ale to je škoda práce se tím vůbec zabývat
3) vzdát se Victronu a jít do nějakého jiného 3f systému
4) zůstat u Victronu a složit to z 5kVA + 3kVA + 3kVA (což mi odsouhlasili, že není problém (rozdíl je těch 1,6kWp jedné fáze)). Jenže to naráz pěkně finančně poskočí - o dva MPII víc, pak už by to chtělo dvojnásobek panelů, takže další nebo větší MPPT... nechtěl jsem do toho tolik dát.
A jsem zase skoro na začátku Vůbec nevím, jak s tím naložit.
Tento systém používam pol roka a za mňa je to top v pomere cena/výkon.
3F je na Victrone safra drahý. Okrem 3x MP2 budeš potrebovať aspoň 400Ah batériu, kvôli vybíjacím prúdom (aby boli do 0,5C) a samozrejme riadne pole, aby si vedel všetko toto živiť.
nepotrebujes ani ET340. Staci mensi victron oficialne prihlasit. nasledne za tento pripojis lubovolne vacsi, v menu zakazes dodavky do siete. nastavenie funkcii power assist a grid assist tak, aby zbytocne nedavalo do siete a tak si mozes vyladit, ktory victron pojde ako primarny, a ktory bude ako vypomoc. zmysel ma, aby ten s mensou vlastnou spotrebou bol primarny.
takto ti to pojde, nieco to do siete pusti, ale to je ti jedno. nikdy to nebude viac, ako ten maly. a budes to mat prihlasene, takze to nevadi.
skusal to tak aj isty Andy z garaze, a ono to funguje.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Jedna 48V baterie 6,8kWh s JK BMS od včerejška čeká na sestavení, druhou stejnou jsem objednal dnes. Takže celkem bude 13,7kWh (2x 134Ah = 268Ah). Sice jsem ji nechtěl kupovat hned tak velkou, ale nakonec jsem se rozhoupal.vk_1 píše:Větší baterka není bezpodmínečně nutná. V nastavení lze omezit proudy na kolik chceš, zbytek výkonu si to přicucne ze sítě. Ale fakt to chce více panelů, jak píšeš, aby to celé dávalo smysl.Diablo1st píše:Okrem 3x MP2 budeš potrebovať aspoň 400Ah batériu, kvôli vybíjacím prúdom (aby boli do 0,5C
12 panelu 410Wp je doma (4,92kWp), dokoupit klidně jde ještě 12ks. Na střechy se mi vejde až 18ks na JJV a až 18 na ZJZ. Ale už by to začalo utíkat někam, kam nechci/jsem nechtěl. Na druhou stranu přepanelování by v přechodném období vůbec nevadilo. Navíc jsem v místě, kde bude problém v budoucnu něco cpát do sítě a teď mám rezervovaných 10kW, který jsem sice nechtěl, ale zkusil jsem si o ně říct a můžu je mít.
Kdybych malou FVE nakonec nafoukl na 10kW, tak reálně spotřebuju max. 20% a zbytek by šel do DS...
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Líbí se mi, ja rychle ses tou solární nemocí nakazilRaww píše:Sice jsem ji nechtěl kupovat hned tak velkou, ale nakonec jsem se rozhoupal.
12 panelu 410Wp je doma (4,92kWp), dokoupit klidně jde ještě 12ks.
Jen tak dál Těm FT panelům dávám rok, maximálně dva
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Jenže "malý" Victron v 3f je 3x stejný MPII, když rozšiřovat tak zase 3x stejný a stejný jako ty co už tam jsou... (pokud dobře chápu manuál). Nesymetrii v dodávce větší než 1,6kW mi nedovolí.tomasko píše: nazdar
nepotrebujes ani ET340. Staci mensi victron oficialne prihlasit. nasledne za tento pripojis lubovolne vacsi, v menu zakazes dodavky do siete. nastavenie funkcii power assist a grid assist tak, aby zbytocne nedavalo do siete a tak si mozes vyladit, ktory victron pojde ako primarny, a ktory bude ako vypomoc. zmysel ma, aby ten s mensou vlastnou spotrebou bol primarny.
takto ti to pojde, nieco to do siete pusti, ale to je ti jedno. nikdy to nebude viac, ako ten maly. a budes to mat prihlasene, takze to nevadi.
skusal to tak aj isty Andy z garaze, a ono to funguje.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
ideálně hned ať jsou stejnývk_1 píše:Líbí se mi, ja rychle ses tou solární nemocí nakazilRaww píše:Sice jsem ji nechtěl kupovat hned tak velkou, ale nakonec jsem se rozhoupal.
12 panelu 410Wp je doma (4,92kWp), dokoupit klidně jde ještě 12ks.
Jen tak dál Těm FT panelům dávám rok, maximálně dva
uááá
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
nazdarRaww píše:Jenže "malý" Victron v 3f je 3x stejný MPII, když rozšiřovat tak zase 3x stejný a stejný jako ty co už tam jsou... (pokud dobře chápu manuál). Nesymetrii v dodávce větší než 1,6kW mi nedovolí.tomasko píše: nazdar
nepotrebujes ani ET340. Staci mensi victron oficialne prihlasit. nasledne za tento pripojis lubovolne vacsi, v menu zakazes dodavky do siete. nastavenie funkcii power assist a grid assist tak, aby zbytocne nedavalo do siete a tak si mozes vyladit, ktory victron pojde ako primarny, a ktory bude ako vypomoc. zmysel ma, aby ten s mensou vlastnou spotrebou bol primarny.
takto ti to pojde, nieco to do siete pusti, ale to je ti jedno. nikdy to nebude viac, ako ten maly. a budes to mat prihlasene, takze to nevadi.
skusal to tak aj isty Andy z garaze, a ono to funguje.
preco 3f? nazov temy je 1F. takze ciel je zaradit na 1F viac, ako dovolia oficialne pripojit. A to sa da len tak, ze zapoji viac zariadeni za sebou. a to prve od hodin bude splnat podmienky pripojenia. vsetko za tym sa tvari ako spotrebic.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Asi tak jak to naznačil Diablo1st:tomasko píše:nazdarRaww píše:Jenže "malý" Victron v 3f je 3x stejný MPII, když rozšiřovat tak zase 3x stejný a stejný jako ty co už tam jsou... (pokud dobře chápu manuál). Nesymetrii v dodávce větší než 1,6kW mi nedovolí.tomasko píše: nazdar
nepotrebujes ani ET340. Staci mensi victron oficialne prihlasit. nasledne za tento pripojis lubovolne vacsi, v menu zakazes dodavky do siete. nastavenie funkcii power assist a grid assist tak, aby zbytocne nedavalo do siete a tak si mozes vyladit, ktory victron pojde ako primarny, a ktory bude ako vypomoc. zmysel ma, aby ten s mensou vlastnou spotrebou bol primarny.
takto ti to pojde, nieco to do siete pusti, ale to je ti jedno. nikdy to nebude viac, ako ten maly. a budes to mat prihlasene, takze to nevadi.
skusal to tak aj isty Andy z garaze, a ono to funguje.
preco 3f? nazov temy je 1F. takze ciel je zaradit na 1F viac, ako dovolia oficialne pripojit. A to sa da len tak, ze zapoji viac zariadeni za sebou. a to prve od hodin bude splnat podmienky pripojenia. vsetko za tym sa tvari ako spotrebic.
A název tématu je 1f, protože jsem 1f chtěl, ale egd mi povolí 1f jen ve výkonu do 1,6kW. Ve verzi 3f klidně 10kWp.Diablo1st píše: Ešte tu je jedna možnosť a to AC Coupling. T.z. oficiálne prihlásiš 1,5 ongrid menič a potom rozšíriš inštaláciu o 5kVA MP2 + batérie + mppt. Treba do systému zahrnúť aj smartmeter ET340.
Tento systém používam pol roka a za mňa je to top v pomere cena/výkon.
A protože to posuzují podle typu střídačů, tak se buď nějak podřídím nebo budu muset zůstat v ostrovu.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Myslíš takhle nějak? A realizovat MPII až po dokončení legálního připojení?Diablo1st píše: Ešte tu je jedna možnosť a to AC Coupling. T.z. oficiálne prihlásiš 1,5 ongrid menič a potom rozšíriš inštaláciu o 5kVA MP2 + batérie + mppt. Treba do systému zahrnúť aj smartmeter ET340.
Tento systém používam pol roka a za mňa je to top v pomere cena/výkon.
3F je na Victrone safra drahý. Okrem 3x MP2 budeš potrebovať aspoň 400Ah batériu, kvôli vybíjacím prúdom (aby boli do 0,5C) a samozrejme riadne pole, aby si vedel všetko toto živiť.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Takto to funguje len keď si v ostrove, pri paralelnom spojení s DS si to akosi neviem predstaviť. Andy má 5kVA ako primárny a výstup z 3kVA je privedený na vstup 5kVA. 3kVA sa zapína podľa záťaže a v systéme sa tvári ako Generátor, čiže nie je možné na 3kVA prevádzkovať ESS, resp. si fakt neviem predstaviť to nastavenie.tomasko píše:[nazdar
nepotrebujes ani ET340. Staci mensi victron oficialne prihlasit. nasledne za tento pripojis lubovolne vacsi, v menu zakazes dodavky do siete. nastavenie funkcii power assist a grid assist tak, aby zbytocne nedavalo do siete a tak si mozes vyladit, ktory victron pojde ako primarny, a ktory bude ako vypomoc. zmysel ma, aby ten s mensou vlastnou spotrebou bol primarny.
takto ti to pojde, nieco to do siete pusti, ale to je ti jedno. nikdy to nebude viac, ako ten maly. a budes to mat prihlasene, takze to nevadi.
skusal to tak aj isty Andy z garaze, a ono to funguje.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Ano, legálny on-grid mám od 06/2020 a MP2 som pridával až 10/2022.Raww píše: A realizovat MPII až po dokončení legálního připojení?
Výhoda použitia ET340 je to, že na L1 pripojíš merianie z DS a na druhú fázu vieš dať meranie z on-grid meniča. Takto ho bude systém od Victronu vidieť vo VRM. Len takto sa vie podielať na nabíjaní batérie. Alebo budeš musieť zobrať ET112 a dať ho ako smartmeter "PV Inverter".
V tej schéme ti ešte chýba manuálny prepínač sietí, aby si vedel obísť celý systém v prípade údržby.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
ak miesto Phoenix pouzijes Multiplus (ten slabsi, co prihlasis) a nasledne propojis Multiplus na posilnenie "slabej pripojky" , tak to mas. na strankach victronu to pisu tiez. Takto sa to pouziva na lodiach, ked su v pristave. Maju tam totiz limitovany prud z pevniny.Diablo1st píše:Takto to funguje len keď si v ostrove, pri paralelnom spojení s DS si to akosi neviem predstaviť. Andy má 5kVA ako primárny a výstup z 3kVA je privedený na vstup 5kVA. 3kVA sa zapína podľa záťaže a v systéme sa tvári ako Generátor, čiže nie je možné na 3kVA prevádzkovať ESS, resp. si fakt neviem predstaviť to nastavenie.tomasko píše:[nazdar
nepotrebujes ani ET340. Staci mensi victron oficialne prihlasit. nasledne za tento pripojis lubovolne vacsi, v menu zakazes dodavky do siete. nastavenie funkcii power assist a grid assist tak, aby zbytocne nedavalo do siete a tak si mozes vyladit, ktory victron pojde ako primarny, a ktory bude ako vypomoc. zmysel ma, aby ten s mensou vlastnou spotrebou bol primarny.
takto ti to pojde, nieco to do siete pusti, ale to je ti jedno. nikdy to nebude viac, ako ten maly. a budes to mat prihlasene, takze to nevadi.
skusal to tak aj isty Andy z garaze, a ono to funguje.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
lenže Raww neprihlási 1F Multiplus, či už 3kVA alebo 5kVA, keďže mu Distribúcia stanovila limit na 1,6kW.
Čiže má 3 možnosti.
- prihlásiť 3F FVE
- spraviť 1F ostrov s prepínaním
- 1F AC Coupling
Čiže má 3 možnosti.
- prihlásiť 3F FVE
- spraviť 1F ostrov s prepínaním
- 1F AC Coupling
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Multiplus sa vyraba od 500VA. Od 800VA ma vsetky funkcie ako vyssie modely, teda aj power assist a power Control. A pre model 800VA este plati aj jedno nariadenie EU platne pre vsetky clenske staty EU, riesilo sa tu:Diablo1st píše:lenže Raww neprihlási 1F Multiplus, či už 3kVA alebo 5kVA, keďže mu Distribúcia stanovila limit na 1,6kW.
Čiže má 3 možnosti.
- prihlásiť 3F FVE
- spraviť 1F ostrov s prepínaním
- 1F AC Coupling
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 33#p181375
Ak by aj s tymto bol problem, tak chce len taky maly menic, aby vykryl trvalu spotrebu "cervenych svetielok" (TV, satelit, HIFI veza, nabijacka na mobil, WIFI router, .....). a co je za tym, do toho uz nikoho nic nie je.
Takze moznost tu je, aj ked to vzhladom na obmedzenia nie je az taka priamociara.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
A teraz mi úprimne povedz, namontoval by si si Multiplus 1600VA?
Ja veru nie, lebo je to nepoužiteľné. To by som radšej išiel do 3x 3kVA.
Ja veru nie, lebo je to nepoužiteľné. To by som radšej išiel do 3x 3kVA.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
kazdy podla svojich moznosti. a nemyslim len tu financnu stranku. to sa mi paci na tomto fore, ze kazdy sa moze rozhodnut, ako chce. niekto chce ostrov, iny nie, niekto hybrid, niekto nechce mat problem s uradmi, niekto na to kasle. su rozne pristupy.Diablo1st píše:A teraz mi úprimne povedz, namontoval by si si Multiplus 1600VA?
Ja veru nie, lebo je to nepoužiteľné. To by som radšej išiel do 3x 3kVA.
Ja by som siel do niecoho uplne ineho, ale to je mimo tuto temu.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá 1f FVE s Victron Multiplus II
Trochu to nechápu?
Chceš 1f 5kW victron a co ti brání?
Nechcou ho připojit s dodávkou do sítě no tak ho nepřipojím, proč mám jim cpát elektřinu když ji nechcou?
Tak to připojím bez dodávky do DS to by mělo projít když nic nebudu dodávat ne.
A až toto neprojde pak bych začal přemýšlet jak to obejít.
Chceš 1f 5kW victron a co ti brání?
Nechcou ho připojit s dodávkou do sítě no tak ho nepřipojím, proč mám jim cpát elektřinu když ji nechcou?
Tak to připojím bez dodávky do DS to by mělo projít když nic nebudu dodávat ne.
A až toto neprojde pak bych začal přemýšlet jak to obejít.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 623 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 26 Odpovědi
- 1959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 102 Odpovědi
- 20260 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 1 Odpovědi
- 914 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rush
-
- 0 Odpovědi
- 844 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dsmal