Frekvenční měnič + chránič typu B
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Frekvenční měnič + chránič typu B
Zdravím
řeším nějaké úpravy na elektroinstalaci, které mi doporučil revizní technik. V zásadě to spočívá hlavně v doplnění (výměně) proudových chráničů za typ B citlivý i na vysokofrekvenční a DC proudy. Nutné je to především kvůli tomu, že mám na FVE kompletní backup celého domu, tj. možnost plně ostrovního provozu.
Postupem času a za opakovaných návštěv elektrikáře jsem zjistil, že čerpadlo ve vrtu (speciální je v tom, že zřejmě jako jediné u nás doma má vlastní automatiku s frekvenčním měničem) v některých případech (nevypozoroval jsem, čím to je, ale občas chránič při spuštění shodí, občas ne) vyhazuje jeden z 2 paralelně zapojených proudových chráničů typu B, na který je navěšena ještě řada dalších spotřebičů v domě. Co je na tom ale velmi divné je, že čerpadlo ve vrtu není zapojeno přes proudový chránič a tím pádem možností, proč by k tomu mohlo docházet, je zřejmě hodně málo. Navíc padá jen jeden ze 2 paralelně zapojených chráničů, druhý bez problémů drží, což je ještě divnější.
Řešil někdo nějaký podobný případ nebo tuší, v čem by mohl být zakopaný pes? My aktuálně plánujeme chrániče prohodit a zkusit, zda jeden není vadný, ale už pomalu dochází nápady...
řeším nějaké úpravy na elektroinstalaci, které mi doporučil revizní technik. V zásadě to spočívá hlavně v doplnění (výměně) proudových chráničů za typ B citlivý i na vysokofrekvenční a DC proudy. Nutné je to především kvůli tomu, že mám na FVE kompletní backup celého domu, tj. možnost plně ostrovního provozu.
Postupem času a za opakovaných návštěv elektrikáře jsem zjistil, že čerpadlo ve vrtu (speciální je v tom, že zřejmě jako jediné u nás doma má vlastní automatiku s frekvenčním měničem) v některých případech (nevypozoroval jsem, čím to je, ale občas chránič při spuštění shodí, občas ne) vyhazuje jeden z 2 paralelně zapojených proudových chráničů typu B, na který je navěšena ještě řada dalších spotřebičů v domě. Co je na tom ale velmi divné je, že čerpadlo ve vrtu není zapojeno přes proudový chránič a tím pádem možností, proč by k tomu mohlo docházet, je zřejmě hodně málo. Navíc padá jen jeden ze 2 paralelně zapojených chráničů, druhý bez problémů drží, což je ještě divnější.
Řešil někdo nějaký podobný případ nebo tuší, v čem by mohl být zakopaný pes? My aktuálně plánujeme chrániče prohodit a zkusit, zda jeden není vadný, ale už pomalu dochází nápady...
-
- Příspěvky: 1185
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Pozeral si vsetko co mas na tom chranici zapojene?ci nieje problem niekde len spatny spoj?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Jak jsou zapojené ty 2 paralelně zapojené chrániče?
Jinak může být někde spojená nula od čerpadla s nulou nečeho, co je připojené přes chránič a potom ho to vyhazuje.
Jinak může být někde spojená nula od čerpadla s nulou nečeho, co je připojené přes chránič a potom ho to vyhazuje.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Přiznám se, že se v tom nechci sám vrtat, takže na to koukal elektrikář. Popsané kabely na správných místech seděly. Asi to celé rozebereme a zkontrolujeme opravdu kabel po kabelu.
Ty dva chrániče mají vlastní nulovací můstky a na každém jsou naházené nějaké okruhy (jsou paralelně). A pak mám pár okruhů, které přes chránič vůbec nejdou (tepelné čerpadlo, čerpadlo ve studni). Výkres žádný bohužel nemám.
Divné nicméně je, že to nepadne vždy a navíc jen jen jeden z těch 2 chráničů.
Zkusíme také asi prostě spojit PE a N u toho čerpadla a uvidíme, jestli nějaký chránič vybaví. To by mělo případnou vazbu (špatné zapojení) odhalit, jestli jsem to dobře pochopil.
Ty dva chrániče mají vlastní nulovací můstky a na každém jsou naházené nějaké okruhy (jsou paralelně). A pak mám pár okruhů, které přes chránič vůbec nejdou (tepelné čerpadlo, čerpadlo ve studni). Výkres žádný bohužel nemám.
Divné nicméně je, že to nepadne vždy a navíc jen jen jeden z těch 2 chráničů.
Zkusíme také asi prostě spojit PE a N u toho čerpadla a uvidíme, jestli nějaký chránič vybaví. To by mělo případnou vazbu (špatné zapojení) odhalit, jestli jsem to dobře pochopil.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Protože mám v baráku + jeho okolí starší elektroinstalaci, kterou pomalu předělávám, narážím na problémy s chrániči dost často. Na měření unikajících proudů se používají citlivé klešťáky, já mám nějaký čínský smart 3f jističochránič a koukám jak se změní hodnota, kdy někde za ním třeba rozsvítím světlo. Vypadá to nějak takto, ale je to spíš pro hračičky. Aktuálně to ukazuje unikající proud 22 mA, vím, že to je na přívodu do dřevníku na jedné fázi (té z fotovoltaiky), ale je tam špatný přístup, tak to na vyřešení čeká. Kdyby to bylo na fázi z DS, tak si pospíším, protože takto uniká neustále výkon 0.022 * 230 = 5W a ten bych ČEZu zaplatil.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Klasický projev spojeného N a PE někde za chráničem. To, že to vyhodí rozeběh čerpadla je dáno tím, že se při rozeběhu změní napětí mezi N a PE (protože vodičem N najednou teče proud) a část toho proudu proteče tím spojením N-PE, a protože chráničem vede jen N, tento rozdílový proud chránič vyhodí. Jestli je čerpadlo na chrániči nebo není vůbec nehraje roli.Zak píše:Co je na tom ale velmi divné je, že čerpadlo ve vrtu není zapojeno přes proudový chránič
Musí se odpojit všechny L1 i N, co jsou za chráničem a změřit a najít, které N je spojené na PE, kde to je a odstranit ten spoj.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Děkuji za odpovědi.
Lednička ani mrazák to být podle mě nemůže - jednak jsou zapojené přes vlastní chránič, který nepadá, a jednak se to spolu vůbec časově nepotkává.
Také si myslím, že to bude někde to PE + N, jen se to bude muset dohledat...elektrikář se celkem cuká, protože to znamená asi docela mravenčí práci v plném rozvaděči, ale asi se nedá nic jiného dělat.
Lednička ani mrazák to být podle mě nemůže - jednak jsou zapojené přes vlastní chránič, který nepadá, a jednak se to spolu vůbec časově nepotkává.
Také si myslím, že to bude někde to PE + N, jen se to bude muset dohledat...elektrikář se celkem cuká, protože to znamená asi docela mravenčí práci v plném rozvaděči, ale asi se nedá nic jiného dělat.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
nevysi ti jeste nekde neukoncene kabely? Ja jsem mel takhle spojene draty u kabelu ze stropu, kde chybelo svetlo. Jak to bylo ucvakle tak se to spojilo. Samozrejme bez faze ale pe-n spojene bylo. Pak mi to vyhazovalo nahodne zapinani veci na stejnem chranici
-
- Příspěvky: 382
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Uplne rovnaku zaciatocnicku chybu som spravil na baraku pred 6 rokmi aj ja - u vysiacich nezivych dratov spojil N a PE do spolocnej vaginy, aby som jednu usetril
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Hmm, to je zajímavá možnost...zkusím to projít a zamyslet se.
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Tak update:
Elektikář zkusil spojit N+PE u toho čerpadla a nic se nestalo, čili zapojení je zřejmě v pořádku.
Zkusili jsme vyměnit ten padající chránič za jiný identický, ale chová se to naprosto stejně.
Elektikář zkusil spojit N+PE u toho čerpadla a nic se nestalo, čili zapojení je zřejmě v pořádku.
Zkusili jsme vyměnit ten padající chránič za jiný identický, ale chová se to naprosto stejně.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
V první řadě vypněte ten padající chránič a po vypnutí změřte odpor mezi příslušným PE (modrým) můstkem k tomu chrániči a PEN můstkem (Žlutozelený).Odpor musí být v řádu megaohmu.Pokud je tam svod tak postupně z modrého můstku odpojujte po jednom vodiče a ten odpojený měřte proti PEN.Může mít svod více vodičů.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Nečetl jsem nic před tím, ale tohle mě praštilo do očí
PEN samozřejmě taky zelenožlutá. A všechny zelenožlutý musí být spojený dohromady, o tom není žádná diskuze.
nehodlám nic řešit, ale vyhrazená barva pro PE je ZELENOŽLUTÁ a pro N modrá.příslušným PE (modrým)
PEN samozřejmě taky zelenožlutá. A všechny zelenožlutý musí být spojený dohromady, o tom není žádná diskuze.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
To spíše vypadá na překlep, myslel nejspíš N (modrým) můstkem toho chrániče.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Ale přece kdyby nějaký okruh měl spojené N na PE, tak okamžitě při zapnutí spotřebiče na tento okruh by chránič vyletěl a toho by si nejspíš už všimli.Kostěj píše:Klasický projev spojeného N a PE někde za chráničem. To, že to vyhodí rozeběh čerpadla je dáno tím, že se při rozeběhu změní napětí mezi N a PE (protože vodičem N najednou teče proud) a část toho proudu proteče tím spojením N-PE, a protože chráničem vede jen N, tento rozdílový proud chránič vyhodí. Jestli je čerpadlo na chrániči nebo není vůbec nehraje roli.Zak píše:Co je na tom ale velmi divné je, že čerpadlo ve vrtu není zapojeno přes proudový chránič
Musí se odpojit všechny L1 i N, co jsou za chráničem a změřit a najít, které N je spojené na PE, kde to je a odstranit ten spoj.
Před instalací FVE jsem komplet přestrojil HDR a po zapojení mi čtyři okruhy vyhazovaly chránič. Všude jsem dohledal čtvrtstoletí staré hříchy původních elektrikářů a opravil je (ve svítidle připojený na objímku PE místo N, propojené PE a N v krabici nad vypínačem, N v zásuvce z jiného okruhu než fáze apod.). Ale stejně i před opravou mi žádnej jinej okruh ať už byl na chráničích nebo ne ty chrániče (Typ B) nevyhazoval. Ani třífázová bruska s velkým rozběhovým proudem.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
me to treba vypadavalo tak nahodile pri zapnuti svetla. nekdy ne nekdy jo. Mozna zalezelo jak se to zrovna dobre dotykalo.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Není tomu tak. Jde přece o proud (co je v chrániči "navíc"). Proud je daný odporem a rozdílem napětí. I když budou spojeny, ale rozdíl napětí mezi PE a N bude malý, tak chránič nemusí vypadnout. Zapnete někde něco, co udělá velký rozdíl mezi PE a N a tím spojem najednou poteče velký proud. Všimněte si, že spotřebič, ve kterém je spojen PE a N ani nemusí být zapnutý (pokud není vypínán dvojpólově). A také že ten spotřebič, co shodí chránič, ani nemusí být za tím chráničem.Jurka píše: Ale přece kdyby nějaký okruh měl spojené N na PE, tak okamžitě při zapnutí spotřebiče na tento okruh by chránič vyletěl a toho by si nejspíš už všimli.
Jak tu zaznělo: Odpojovat modré vodiče a měřit. A modlit se, ať to není nějaký náhodný spoj (třeba lednička, jen když běží).
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
A proč to teda vyhazuje ten frekvenční měnič s nijak dramatickým odběrem a ne třeba topné těleso pračky či myčky nebo varná deska?
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Frekvenční měnič + chránič typu B
Ktory z chranicov tam je, alebo jeho ekvivalent ?
Acti9 iID 4P 25 A 30 mA A-Si
Acti9 iID 4P 40 A 300 mA B-Si
Acti9 iC 60 RCBO 2P 20 A C-curve 30 mA A-Si
https://www.se.com/sk/sk/product/A9Z654 ... -bsi-400v/
Acti9 iID 4P 25 A 30 mA A-Si
Acti9 iID 4P 40 A 300 mA B-Si
Acti9 iC 60 RCBO 2P 20 A C-curve 30 mA A-Si
https://www.se.com/sk/sk/product/A9Z654 ... -bsi-400v/
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 82 Odpovědi
- 5098 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
-
Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun, apod
od jardas » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun, apod
- 23 Odpovědi
- 2206 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardas
-
-
- 2 Odpovědi
- 561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 5 Odpovědi
- 1024 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 14 Odpovědi
- 1565 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zido