Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Force H2
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon lis 14, 2022 6:39 pm
Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Force H2
Zdravím,
snažím se rozchodit polo ostrovní elektrárnu s Goodwe GW10K-ET a bateriemi Pylontech Force H2.
Bohužel pořád řeším problém, že měnic vytrvale hlásí chybu komunikace s BMS (Communication failure2). Firmware mám podle PV masteru nejnovější aktuální (v 22). Piny v kabelu pro komunikaci přes CAN jsem kontroloval, jsou na pozici 4 a 5 v RJ45 konektoru. Už mi tak pomalu dochazí fantazie, co by tam mohlo být ještě špatně.
Budu rád za nějaké nakopnutí, kterým směrem se vydat a kde hledat chybu. Baterie kromě komunikace hlásí OK stav, je zatím z výroby nabitá na 50%.
snažím se rozchodit polo ostrovní elektrárnu s Goodwe GW10K-ET a bateriemi Pylontech Force H2.
Bohužel pořád řeším problém, že měnic vytrvale hlásí chybu komunikace s BMS (Communication failure2). Firmware mám podle PV masteru nejnovější aktuální (v 22). Piny v kabelu pro komunikaci přes CAN jsem kontroloval, jsou na pozici 4 a 5 v RJ45 konektoru. Už mi tak pomalu dochazí fantazie, co by tam mohlo být ještě špatně.
Budu rád za nějaké nakopnutí, kterým směrem se vydat a kde hledat chybu. Baterie kromě komunikace hlásí OK stav, je zatím z výroby nabitá na 50%.
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Zkusil bych přes rs232 zkouknout baterie třeba přes battery view jestli jsou stejně nabité
Kabel měnič baterie je originální k H2?
Kabel měnič baterie je originální k H2?
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon lis 14, 2022 6:39 pm
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Kdyby někdo v budoucnu řešil podobný problém. Ať si urychlí laborování.
Nakonec, to dopadlo tak, že se vyměnilo BMS a komunikace začala fungovat. Jediný problém byl na dálku přesvědčit support Pylontechu, že tam není blbě zapojený kabel, že střídač funguje atd... A pak počkat skoro 2 měsíce, než dojde nové BMS.
Takže můžu začít ladit provoz
Nakonec, to dopadlo tak, že se vyměnilo BMS a komunikace začala fungovat. Jediný problém byl na dálku přesvědčit support Pylontechu, že tam není blbě zapojený kabel, že střídač funguje atd... A pak počkat skoro 2 měsíce, než dojde nové BMS.
Takže můžu začít ladit provoz
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:14 am
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Dobrý den, jaký byl postup reklamace BMS u Pylontechu. Po necelých dvou letech mi přestal Google komunikovat s baterií a dodavatel FVE se nemá k servisu. Děkuji.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Nějak nechápu co má BMS s Google?
A nebude to tím že se změnilo něco na straně Google?
(Můj sip telefon taky uměl s Google komunikovat - seznamy kontaktů a od nějaké doby to už neumí, tak stejně tiskárna a už to neumí a v nejnovějším FW to odstranily.)
A nebude to tím že se změnilo něco na straně Google?
(Můj sip telefon taky uměl s Google komunikovat - seznamy kontaktů a od nějaké doby to už neumí, tak stejně tiskárna a už to neumí a v nejnovějším FW to odstranily.)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:14 am
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Dobrý den, mělo tam být že mi přestal měnič GOODWE komunikovat s BMS. Nevšiml jsem si že mi to opravilo na Google.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
No tak pokud to fungovalo a už ne.
No tak pak chyba někde v kabelu, propojení.
A nebo musíš zapátrat co jsi změnil v nastavení a zda se neprovedl nějaký upgrade FW jak měniče či baterek.
No tak pak chyba někde v kabelu, propojení.
A nebo musíš zapátrat co jsi změnil v nastavení a zda se neprovedl nějaký upgrade FW jak měniče či baterek.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Může být SW problém v měniči nebo v baterii, ale taky HW problém v měniči, baterii nebo kabelu, takže možností je dost a může to být ještě kombinace více věcí. Stačí třeba udělat update starého SW v měniči nebo v baterii bez updatu na adekvátní verzi ve druhém zařízení a už to spolu nekomunikuje. Nikdo z nás tady neví, jestli byl nějaký update dělaný nebo ne.
Postup reklamace musí sdělit dodavatel, reklamační podmínky byly určitě nějaký předaný při dodávce zařízení a když tak by měl mít dodavatel aktuální verzi na svých stránkách. Pokud je to klasická dotační elektrárna, tak přeju hodně štěstí s reklamací u dodavatele.. Pokud nemá zájem to řešit, protože zaplaceno už dostal, tak asi jediná další možnost je obrátit se na helpdesk Pylotechu nebo Goodwe - samozřejmě v angličtině.
Postup reklamace musí sdělit dodavatel, reklamační podmínky byly určitě nějaký předaný při dodávce zařízení a když tak by měl mít dodavatel aktuální verzi na svých stránkách. Pokud je to klasická dotační elektrárna, tak přeju hodně štěstí s reklamací u dodavatele.. Pokud nemá zájem to řešit, protože zaplaceno už dostal, tak asi jediná další možnost je obrátit se na helpdesk Pylotechu nebo Goodwe - samozřejmě v angličtině.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:14 am
Re: Měnič Goodwe GW10K-ET nekomunikuje s bat. Pylontech Forc
Po 38 dnech přijel servis, napřed mi nadal, že si v aplikaci měním nastavení, pak vyměnil řídící modul baterií a bylo opraveno.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1306 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JardaVasek
-
- 15 Odpovědi
- 3584 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
-
Pylontech Force-H2+Goodwe ET10 - SOC ukazuje nesmysl
od Zdenek Vojc » » v Hybridní elektrárny
Pylontech Force-H2+Goodwe ET10 - SOC ukazuje nesmysl
- 9 Odpovědi
- 1853 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luboskovar
-
-
-
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
od Vojta_ » » v Hybridní elektrárny
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
- 6 Odpovědi
- 2194 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
-
- 15 Odpovědi
- 2397 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od morphius