Pylontech Force H2 + GoodWe ET
Ahoj řešil jste někdo poruchu komunikace GoodWE ET a Pylontech Force H2? Baterie přestala hlásit. Po zapnutí několikrát blikne kontrolka na střídači a pak zhasne. Na baterii začne blikat červeně STATUS. Několikrát vše restartováno. Baterie se normálně po wifi hlásí do dohledu a žádnou chybu tam nepíše. . Asi v ní odešla komunikační deska kde je CAN. Ten jsem proměřil a těch deklarovaných 120 Ohm má. Jde mi o to jestli jde nějak otestovat jestli je KO CAN na baterce nebo střídači. Dnes chci udělat kabel na BatteryView. Rozběhal to někdo pro H2 baterie? Díky za případnou radu. Jarda
-