Úbytek napětí panely-MPPT

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od glottis »

ElektroEzs píše:U MPPT 150/70 dam Citel DS240-110DC ta ma maximalni napeti 150V coz je pro to MPPT akorat si myslim ale nic na tak nizke napeti co je T1+T2 jsem nenasel. Beru to tak ze ta T1+T2 svede ten nejvetsi vyboj a zbytek tech 1200V uz pobere ten Citel ale mozna se pletu.
Jo je to tak. Proto se dela kaskada t1, t2, t3 aby se to postupne pozralo a ty vejvetsi hovna sly hned na zacatku pryc. Tak to udelej jak rikas. T1+T2 nahore v kombi, u mppt citel T2. Ale mozna je skoro jedno, na jake napeti to dole bude a ten MPPT po uderu blesku bude stejne na vyhozeni :) Podle datasheetu ten citel pri proudu 3kA bude mit napeti 370V a pro 10kA 500V. Bral bych to spis tak, ze pravdepodobne nevyhoris a zachranis az dalsi veci za MPPT
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od ElektroEzs »

A co tam dat aby to MPPT prezilo?:-D Jako teoreticky by to mela zaplatit pojistka po uderu blesku ale stejne:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od glottis »

ElektroEzs píše:A co tam dat aby to MPPT prezilo?:-D Jako teoreticky by to mela zaplatit pojistka po uderu blesku ale stejne:)
zalezi kam co praskne, jakej proud to bude. Pri primem uderu bez hromosvodu budes rad, ze nevyhoris a prepetovka tomu muze pomoct a minimalizovat skody. Kdyz to bude dobre udelane. Kdyz to praskne vedle do baraku a bude to jen nejaka indukce tak to bude asi dobre a prepetovka to zachrani i s mppt. Ale Na velikosti proste zalezi :D

Takovy priklad, kdy i maly varistor zachranil spoustu veci ... kamaradovi firma instalovala fve. Nastesti si hodne veci vypnul ale par ne. Jelita mu odpojili zem z baraku. Tim se dostalo 400V kam nemelo. Odedneslo to ale jen shelly 3em, kde se prorazil varisotor a tim zkratem odpadl jistic. Kupodivu to odneslo jen to shelly, kde varistor zabral jako prvni. Dokonce po vymene varistoru funguje dal.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od ElektroEzs »

Vezmu teda do kombiboxu na fasade ten Dehn T1+T2. Dal jsem kombibox na fasadu protoze na strese v 9m by byl dost nepristupnej. Dat do tohoto kombiboxu i jistice s vyrazeci civkou nebo jistice nechat u MPPT? Kdyz budou v kombiboxu na fasade tak by pak kabely od vyrazecich civek meli jit taky pres prepetovku. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Paulob
Příspěvky: 240
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od Paulob »

Dovolím si můj osobní názor. Podle mě se to s těmi blesky moc hrotí. Pravděpodobnost přímého zásahu je jako výhra ve sportce. Např jaderný výbuch je mnohem pravděpodobnější a stejně si nikdo nestavíte atomový kryt. :D Nebo nikdo nedělá opatření proti pádu letadla na dům a X dalších možných scénářů. Já to beru tak že buď to vyjde nebo ne. A teď do mě. :o
Jako chránit se proti indukci vzdáleného výboje ještě beru ale investovat hromadu peněz do ochrany proti přímému zásahu je blbost, navíc to stejně většinou moc nepomůže. :|
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od rottenkiwi »

Existuju mapy z poistovni, tak podla pravdepodobnosti na km stvorcovy
si to treba prepocitat, za aky cas je aka pravdepodobnost uderu.

Ze to udrie zajtra je mala pravd. a ze to udrie za 100 r. je vacsia pr.
ale su aj ludia, ktori prezili zasah blesku a este vyhrali jackpot.

Do nasho domu uz udrelo 4x a videl som rozprasene poistky po okoli
vytrhane kable zo steny ci gulicky medi na roztavenych kabloch.

A to sme nedaleko 35 m vysokeho kostola, ktory dostane ranu tak
raz za 6 - 7 rokov. Aj tam komplet vyhorelo vsetko, od zvonov,
po ozvucenie ci osvetlenie. Je tam bleskozvod, ale stary, teraz
urobili 4-zvodovy, uvidime co sa bude diat.

Ja som po priamom zasahu mal nefukcnu pevnu linku
zhorel TV, LED monitor a sietovky, ale vsetky tri zapnute PC
to prezili, vymenili sa len sietovky.

Islo o zasah do orecha + vedenie 230 V vzduchom z ulice.
Ten orech je na mieste, kde je voda asi 2 m hlboko.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od ElektroEzs »

Pro svuj klid tam dam T1 a T2. Vim ze kdyz tam praskne primo asi nepomuze nic. Mate jistice s vypinaci civkou uz venku v kombiboxu nebo az doma u MPPT?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od glottis »

je prislovi, ze blesk neuhodi dvakrat do stejneho mista ... a pak je takove porekaldo, ze kam uhodilo jednou, uhodi i podruhe :) Kazdy at si to prebere a podle svych moznosti se zaridi
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od ElektroEzs »

Je to jak pises:-D Ten Dehn neni zase tak drahej https://www.solar-elektro.cz/dehncombo-dcb-ypv-1200/ tak ho tak pro klid duse dam potrebuji teda dva:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od glottis »

nebo saltek
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Úbytek napětí panely-MPPT

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak dneska dorazily ty Dehn tak jeste cekam na Eaton SPBT-280-4 na AC cast. Porad vaham zda nedat jistice s vyrazeci civkou uz do prvniho kombiboxu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek