Vyrážecí cívka
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Vyrážecí cívka
Chci se podělit o nový poznatek.Tento typ Vyrážecí cívky (obrázek) je asi jen na jedno použití. Při přivedení napájení 48V cívka sepne,schodí jistič´=vše OK.Jenže se sama zničí.Průchozí proud bezpečně uvaří kontakty v mikrospínači který je na 5A.Po rozebrání sem koupil nový mikrospínač a seriově s cívkou sem dal odpor 10ohm 5W. Takto má vyrážecí cíka odběr max 2A a nikde nic nehoří.Odpor ten krátký impuls vydrží,protože mikrospínač přeruší kontakt napájení cívky
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Vyrážecí cívka
Máš podobný poznatek jako já https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ka#p181249. Zůstávám u stykačů, které zatím nezklamaly.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2578
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vyrážecí cívka
ja zkousel svoje etimat kdyz mi prisly a taky me teda zarazilo ze ikdyz pisou 48V vyhodili jistic i pri 6V a proud tam v tu chvilku netekl zrovna maly. Pri 48V to musi byt pekna racha. Zatim ovladani civek nemam domyslene ale asi tam povedu treba jen 12V
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Vyrážecí cívka
jak sem tam dal 10ohm odpor ,zkoušel sem několikrát za sebou i s jističem a vše OK.Napětí ca 57V
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 512 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od paka
-
- 0 Odpovědi
- 652 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
-
Vyrážecí cívky ETI DA ETIMAT P10 a DA ETIMAT 10
od ElektroEzs » » v Prodám
Vyrážecí cívky ETI DA ETIMAT P10 a DA ETIMAT 10
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-