Vyrážecí cívka

Nový příspěvek od Skrat »

vyrážecí cívka II.JPG
vyrážecí cívka I.JPG
Dobrý den
Chci se podělit o nový poznatek.Tento typ Vyrážecí cívky (obrázek) je asi jen na jedno použití. Při přivedení napájení 48V cívka sepne,schodí jistič´=vše OK.Jenže se sama zničí.Průchozí proud bezpečně uvaří kontakty v mikrospínači který je na 5A.Po rozebrání sem koupil nový mikrospínač a seriově s cívkou sem dal odpor 10ohm 5W. Takto má vyrážecí cíka odběr max 2A a nikde nic nehoří.Odpor ten krátký impuls vydrží,protože mikrospínač přeruší kontakt napájení cívky
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vyrážecí cívka

Nový příspěvek od rva »

Máš podobný poznatek jako já https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ka#p181249. Zůstávám u stykačů, které zatím nezklamaly.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vyrážecí cívka

Nový příspěvek od glottis »

ja zkousel svoje etimat kdyz mi prisly a taky me teda zarazilo ze ikdyz pisou 48V vyhodili jistic i pri 6V a proud tam v tu chvilku netekl zrovna maly. Pri 48V to musi byt pekna racha. Zatim ovladani civek nemam domyslene ale asi tam povedu treba jen 12V
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 599
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Vyrážecí cívka

Nový příspěvek od Skrat »

jak sem tam dal 10ohm odpor ,zkoušel sem několikrát za sebou i s jističem a vše OK.Napětí ca 57V
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW