Re: DVCC dva MPPT regulátory
Ted ve FLOAT blika zelena kazde 4 vteriny na 250/100.
Kdyz to udrzim, podivam se rano na stav v jine fazi nabijeni.
250/70 nevidim protoze je uvnitr EasySolaru.
Limit nabijeciho napeti baterie je aktivni s hodnotou 55V
Kdyz to udrzim, podivam se rano na stav v jine fazi nabijeni.
250/70 nevidim protoze je uvnitr EasySolaru.
Limit nabijeciho napeti baterie je aktivni s hodnotou 55V
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
To by odpovidalo ze blika kazde 4s znaci to komunikaci me to blika tak ve vsech fazich nabijeni na MPPT 150/70 ale na 150/35 to sviti trvale a neni mi jasne proc, mozna to fakt bude rozdilem FW psal jsem i do Neosolaru a taky nevi.
Ja jsem tuhle polozku vypnul a nevim jestli ji mam radeji teda zapnout. Neosolar taky nevi protoze nemaji zkusenost s bateriemi ktere nekomunikuji pres BMS.
Ja jsem tuhle polozku vypnul a nevim jestli ji mam radeji teda zapnout. Neosolar taky nevi protoze nemaji zkusenost s bateriemi ktere nekomunikuji pres BMS.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DVCC dva MPPT regulátory
limit nabijeciho napeti klidne vypni. nema to na nic vliv mi prijde. Musel bys mit podporovanou BMS
-
- Příspěvky: 57
- Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
- Lokalita: Okoli Prahy
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: U Labe
Re: DVCC dva MPPT regulátory
asi bych problem nehledal v ruznych kodech FW.
moje 250/100 jede na v3.13, pricemz 250/70 na v1.61.
oba FW jsou oznaceny jako "posledni verze"
moje 250/100 jede na v3.13, pricemz 250/70 na v1.61.
oba FW jsou oznaceny jako "posledni verze"
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
to Glotis mě taky. a mám dva shodný mppt se stejným počtem panelů na stejnou světovou stranu, v paralelu, zapnutý DVCC a stejně si dělají co chtějí, přepínají např do floatu každej jindy. jmenovitě mppt 100/30, 24V systém a každej má 2x 460Wp v sérii. A jak to nastavit jinak netuším, cerbo píše tohle:
Ostatně mám starší BMS od mivvy energy s relátkem, co není pro paralelní provoz, je tam něco, co by mohl být RS485 konektor, ale nechce se to připojit, cerbo píše, že BMS nedetekuje. A na desce ani nemůžu najít, kterej pin je A a kterej B...Máte někdo tuhle BMS zapojenou k Cerbu?
BMS se mi zatím nepodařilo připojit.Ostatně mám starší BMS od mivvy energy s relátkem, co není pro paralelní provoz, je tam něco, co by mohl být RS485 konektor, ale nechce se to připojit, cerbo píše, že BMS nedetekuje. A na desce ani nemůžu najít, kterej pin je A a kterej B...Máte někdo tuhle BMS zapojenou k Cerbu?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Dej fotku, těchto BMS je celá řada, různě osazených atd.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
To je problém, už jsem to narouboval do bedny. A pod ten hliník není úplně moc vidět. Ale začínám mít obavy, že tam ty součástky pro RS485 vůbec nejsou a konektor s čínskejma znakama, co jsem si myslel že je RS485 (napravo od balančního konektoru, tj u svorky B0) je asi pro externí vypínač. Podle dokumentace co jsem našel má být RS485 vlevo od balančního konektoru (u svorky +B21). A navíc to vypadá, že na desce nejsou osazeny ty optočleny ani nic kolem nich. Tak snad bude chodit aspoň Uart nebo BT. Ostatně ten UART nikde nevidím, je to varianta s integrovaným BT...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1011
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Já mám v provozu 2x 150/70 a jeden nastaven jako master, druhý slave a co jsem si všiml, tak chodí stejně.kodl69 píše:to Glotis mě taky. a mám dva shodný mppt se stejným počtem panelů na stejnou světovou stranu, v paralelu, zapnutý DVCC a stejně si dělají co chtějí, přepínají např do floatu každej jindy. jmenovitě mppt 100/30, 24V systém a každej má 2x 460Wp v sérii. A jak to nastavit jinak netuším, cerbo píše tohle:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Ten screenshot je z jake casti menu? Jak ses tam doklikal? kouknu se co to pise me. Kdyz prohlednu jednotlive mppt co maj v network operation tak jeden mi pise ze je master a druhy je slave. Tvoji obrazovku nemuzu nikde najit ze bych se podivalkodl69 píše:to Glotis mě taky. a mám dva shodný mppt se stejným počtem panelů na stejnou světovou stranu, v paralelu, zapnutý DVCC a stejně si dělají co chtějí, přepínají např do floatu každej jindy. jmenovitě mppt 100/30, 24V systém a každej má 2x 460Wp v sérii. A jak to nastavit jinak netuším, cerbo píše tohle:BMS se mi zatím nepodařilo připojit.
Ostatně mám starší BMS od mivvy energy s relátkem, co není pro paralelní provoz, je tam něco, co by mohl být RS485 konektor, ale nechce se to připojit, cerbo píše, že BMS nedetekuje. A na desce ani nemůžu najít, kterej pin je A a kterej B...Máte někdo tuhle BMS zapojenou k Cerbu?
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Ono jestli to mas jen po ve.direct tak bych se skoro bal, jestli to to vubec jde. V mppt jde nasrtavit funkce pinu RX a TX portu ve.direct. TX mas asi normal comunication a RX treba nema takovou moznost vubec. Ja tam mam jen vypnuti mppt a pak ovladani zateze.
-
- Příspěvky: 1011
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
glottis píše:Ten screenshot je z jake casti menu? Jak ses tam doklikal? kouknu se co to pise me. Kdyz prohlednu jednotlive mppt co maj v network operation tak jeden mi pise ze je master a druhy je slave. Tvoji obrazovku nemuzu nikde najit ze bych se podival
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DVCC dva MPPT regulátory
pibi: jo ja to mam stejny jak ty. Kodl to ma jine. Mam to teda pres canbus. A venus verze 3
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Ja mam MPPT taky pres Ve.Direct a vypada ze to funguje, prechazi stejne i napeti odpovida predtim to bylo rozhozeny. Ale paraelni provoz mam takto.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř črc 19, 2023 7:26 am, celkem upraveno 3 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
To mas stejny FW 1.61 jako ja na 150/35 fakt by me zajimalo jestli tam ledka taky blika nebo trvale sviti:-)Nechce se ti sundat kryt? Pres co je mas propojeny?Diky
Flatman píše:asi bych problem nehledal v ruznych kodech FW.
moje 250/100 jede na v3.13, pricemz 250/70 na v1.61.
oba FW jsou oznaceny jako "posledni verze"
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: DVCC dva MPPT regulátory
U mého ledky svítí a indikují stav pokud nejsou propojené.
Jak je propojím (přes BT) tak ledky blikají (když to asi komunikuje přes tu BT síť) jinak svítí dle režimu.
Jak je propojím (přes BT) tak ledky blikají (když to asi komunikuje přes tu BT síť) jinak svítí dle režimu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 373
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: DVCC dva MPPT regulátory
U mňa prepojené - zosieťované cez BT v Easysolare MPPT 150/100 aj sólo MPTT 250/85 blikajú (krátko zhasnú raz za pár sekúnd) Pri komunikácii s mobilom blikajú všetky naraz rýchlo.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Me neni jasny proc jeden blika ve 4s intervalu jako ze znaci komunikaci a druhy nic. Musi se kdyz je aktivni DVCC sdileni napeti ukazat paraelni chod ANO?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Já to mám přes ve.direct, jsou to 100/30. A nikde jsem nastavení master slave nenašel. Zase nějaký victroní kouzlo...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Jak jsi udelal ze ti to pise ten paraelni chod ANO? Ja to tam nemuzu dostat. Blikaji ti led po 4s nebo sviti trvale?
kodl69 píše:Já to mám přes ve.direct, jsou to 100/30. A nikde jsem nastavení master slave nenašel. Zase nějaký victroní kouzlo...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Na led nevidím. Mám dojem, že blikají bulk. Nic jsem nenastavoval, zapojil jsem dva mppt, a v nastavení je sice paralelní chod, ale status "samostatný" takže zase nic. Občas vidím, že jeden je ve floatu a druhej ještě pere plnej výkon. Moc se mi to nelíbí, jako by o sobě nevěděly.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava
-
- 0 Odpovědi
- 531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-
- 16 Odpovědi
- 7572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
-
Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
od chatař » » v Regulátory
Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
- 66 Odpovědi
- 6526 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od StefanK
-
-
- 9 Odpovědi
- 888 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st