DC jistice Bonega

Příspěvek od Karlik73 »

Rychlej dotaz. Je u dvoupoloveho jistice Bonega dano ke je privod a kde odchod? + a - ma oznaceno jen nahore. Takze privod jen zhora nebo muze byt i zezdola?
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC jistice Bonega

Příspěvek od Soban »

Kde je přívod či odvod je jedno, proud musí jít vyznačeným směrem (jak je + a - na jističi) aby fungovaly ty zhášecí komory.

EDIT:
Z návodu od jističe:
Připojení vodičů + nebo - :JE NUTNÉ dodržet polaritu
A doporučuje se propojující lištu montovat z vrchu viz:
umístěny na horní i spodní straně jističe (obecně lze však doporučit propojení jističů
vidlicovou lištou především z horní strany do samostatné hlavičkové svorky
neboť se tím předchází ohřívání samotného jističe sálavým teplem z lišty =
neovlivňuje se tak bimetal)