Přepinač sítí Bonega
Firma Bonega nabídla zajímavý přepinač sítí https://3ux15.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ ... qJQxnqa8qw
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Přepinač sítí Bonega
Škoda že se nepochlubili, jak to mají zapojené.
Ale v souvislosti s tím mě napadlo trochu jiné řešení. Mám v rozvaděči přepínač Hager SFT (přepínač 1-0-2). Úplně by stačilo najít způsob, jak jej motorizovat a bylo by to maximálně spolehlivý přepínání sítí, pasující na DIN lištu v rozvaděči a nezabíralo by to ani tolik místa jako to řešení od Bonegy.
Ale v souvislosti s tím mě napadlo trochu jiné řešení. Mám v rozvaděči přepínač Hager SFT (přepínač 1-0-2). Úplně by stačilo najít způsob, jak jej motorizovat a bylo by to maximálně spolehlivý přepínání sítí, pasující na DIN lištu v rozvaděči a nezabíralo by to ani tolik místa jako to řešení od Bonegy.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 408
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Přepinač sítí Bonega
takhle to má vyřešený číňan..
https://www.youtube.com/watch?v=D_epV1m31vo
https://www.youtube.com/watch?v=D_epV1m31vo
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Přepinač sítí Bonega
No jo, jenže tohle je typicky čínské řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru. Ten přepínač od Hageru mou důvěru má a přepnutí bez zkratování dvou zdrojů je zajištěno uvnitř. Takže jediné, co chybí je robotizovaná ruka, co bude tahat za páčku.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Přepinač sítí Bonega
Moc bezpečný mi to tedy nepřijde ty dva vypínače/jističe se dvěma motory a navíc strašně pomalé. To už jsou stykače s mechanickým blokováním lepší.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 408
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Přepinač sítí Bonega
Chtěl jsem jen poukázat na ten pohon. něco podobnýho k tomu Hageru vymysletluky píše:No jo, jenže tohle je typicky čínské řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru. Ten přepínač od Hageru mou důvěru má a přepnutí bez zkratování dvou zdrojů je zajištěno uvnitř. Takže jediné, co chybí je robotizovaná ruka, co bude tahat za páčku.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepinač sítí Bonega
No jde o poptávku. Já bych byl schopen na hager odebrat 10motorů, kdyby to bylo tak do 2-3 tis jen příslušenství. Přemýšlím jestli Hager nedělá k jističům podpeťovou spoušť na 230V a kdyby z elektrárny nešel proud, tak by to přeplo a to je to důležité, pak už si obsluha poradí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepinač sítí Bonega
Hager ale všechno má, co tu vymýšlíte I motorové pohony jističů ...
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... ky/466.htm
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... ky/466.htm
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Přepinač sítí Bonega
Ale s přepínačem sítě SFT440 který má tři polohy I, II a 0 - uprostřed, ten motorový pohon asi pracovat neumí ne?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 81
- Registrován: čtv čer 07, 2012 2:15 pm
Re: Přepinač sítí Bonega
Taky by mne to zajímalo. V seznamu podporovaných zařízení bohužel SFT 340/440 nejsou, ale třeba by to dal ? I když nevím, protože ke shození klasického jističe/chrániče není třeba tak velká přítlačná síla. K nahození nahoru již ano.tomas píše:Ale s přepínačem sítě SFT440 který má tři polohy I, II a 0 - uprostřed, ten motorový pohon asi pracovat neumí ne?
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Přepinač sítí Bonega
Sakra, tak ten pohon jsem nenašel. Ani nevadí, že by to neumělo mezipolohu "0", protože to při přepínání není potřeba.
Ale zkouším to najít, že bych jeden zkušebně koupil a otestoval - a nikde v ČR to není. Podle googlu by to mohlo stát kolem 3000 Kč. Zkusím to poptat.
Ale zkouším to najít, že bych jeden zkušebně koupil a otestoval - a nikde v ČR to není. Podle googlu by to mohlo stát kolem 3000 Kč. Zkusím to poptat.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepinač sítí Bonega
napis do argosu, tam mi sehnali od hageru vzdy vsechno, vcetne rarit (konkretne prostejovska pobocka), jinak videl jsem to na nemeckem amazonu, tak muzes mrknout i tam
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Přepinač sítí Bonega
Napsal jsem radši rovnou do Hageru, jestli to k sobě bude pasovat. Pokud dostanu odpověď, tak se s výsledkem podělím.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepinač sítí Bonega
teď mi přišla reklama od bonegy, že to prodávají jako sestavu v malým reozvaděči hotový. dva nahazovače a dva 3f jističe.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepinač sítí Bonega
má to objednávací kod? cenu?
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepinač sítí Bonega
Bonega má hlavně standardní jističe, co zvládnou i 60 V DC ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepinač sítí Bonega
Tak ono je spíš víc výrobců, co nějaké to DC zvládnou, než těch, co nezvládnou. ABB, Bonega zvládají 60 V, pak OEZ, Schneider 72 V.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Přepinač sítí Bonega
Co se týče jističů či vypínačů DC ta bych doporučil Noark.Slušné napětí i proud.
https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... e6EALw_wcB
https://www.elektromaterial.cz/noark-10 ... bWEALw_wcB
https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... e6EALw_wcB
https://www.elektromaterial.cz/noark-10 ... bWEALw_wcB
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepinač sítí Bonega
Ty jističe jsou ale polarizované a zrovna třeba u té baterky, tak teče proud tam i zpět. Sice při nabíjení asi limit jističe nepřekročí, aby ho to rozeplo, ale pokud to chce použít i jako odpínač, tak to chce něco nepolarizovaného.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát čer 17, 2022 9:52 pm
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 1438 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 5 Odpovědi
- 1584 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 39 Odpovědi
- 9043 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 25 Odpovědi
- 3288 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 4 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10