Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

Ahojte,

po asi pol roku prevadzky som spozoroval, ze moj menic/regulator sa zacal nejako divne spravat.

rano zacne nabijat a po chvili prestane prud padne na 0 aj ked je pekne slnecno a baterka je nabita len na 50%.
uz skor som si vsimol, ze zacne zvysovat prud z 0 postupne na napr 30A a potom zrazu ako keby stratil pracovny bod, padne na 0 a po chvili zase postupne zacne ist z 0 hore.
ale zda sa ze sa to zhorsuje lebo napr vcera z celeho slnecneho dna nabijal len asi pol hodinu a potom uz nenabijal vobec, po vypnut/zapnuti dnes zacal rano nabijat a zase prestal. chvilkovo to sem-tam zacne nabijat
do pol osmej isiel ako ma a potom nic, okolo 8 zacal na chvilu nabijat a potom zase nic ...
Nabijaci_prud.jpg
napatie z panelov ma cca okolo 250V a vidno pekne ze ked nachvilu zacne nabijat takpoklesne na 215V
PV_napatie.jpg
Nastavenia menica:
01 SbU
Priorita solárního systému a baterií
02 230 - Výstupní napětí
03 50 - Výstupní frekvence
04 USE - Typ baterie
05 56 V - Nabíjecí napětí „Bulk“
06 54 V - Udržovací nabíjecí napětí „Float“
07 44 V - Alarm podpětí na baterii
08 40 V - Odpojení při podpětí na baterii
09
10 00 A - Maximální nabíjecí proud ze sítě (AC)
11 SIG - provoz jednoho měniče
12 APL - povolený rozsah vstupního napětí: 120-280 VAC
13 100 A - AC+FV Maximální nabíjecí proud
14 52 V - Nastavení napětí pro opětovné připojení baterie v režimu SBU

neviete poradit, v com moze byt problem ?
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

Co mi napadlo, pojdem skontrolovat kable z panelov. predtym som mal stringy spojene na streche a zda sa mi, ze to islo bez problemov. Koli planovanemu pripojeniu dalsieho menica som rozpojil stringy zvlast a spajam ich az v rozvodnej skrini, kym nebude druhy menic pripraveny, potom pojdu zvlast jeden string na jeden menic. mozno niektory z tych kablov alebo konektorov je vadny.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od rva »

Nevím, kde to napětí a proud měříš, ale vzal bych multimetr a hned na vstupu do měniče měřil napětí stringu a i napětí baterie. A dával si pozor, abych nezkratoval měřícím hrotem něco na kostru.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

no kablami to asi nebude lebo pri odbere dodava prud a dokonca zacne aj dobijat baterku.
power.jpg
hodnoty beriem z dessmonitora kam idu hodnoty z WiFi modulu v menici.
aktualne som mimo dom takze neomeriam nic takze az cez vikend.
Baterka ma 54% 52.7V na strane BMS vyzera ze vsetko je v poriadku s baterkou
battery.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od rva »

Jestli je Load Power příkon připojených spotřebičů, tak to vypadá, že mppt regulátor dodává více, když je větší spotřeba. Těžko říct jak je to u tohoto měniče, ale u jiných je položka
31 - Solar balance
31 - Solar balance
Solar balance.jpg (51.96 KiB) Zobrazeno 1361 x
Tak jestli to s něčím takovým nesouvisí a jestli se to nezmění když se toto nastaví na Sbd.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

Ja na mojom mam len tieto nastavenia rezimu a nastavene mam SbU :

Priorita solárního systému a baterií
FVP prioritně poskytují energii pro výstup,
pokud je přebytek dobíjí baterie. Pokud není
energie z FVP dostatek pro napájení zátěže
je deficit pokryt z baterie. Pokud na FVP
není dostatečné napětí je výstup napájen z
baterie. Pokud napětí na baterii klesne pod
úroveň nastavenou v parametru 7 je výstup
napájen ze sítě. Provoz z baterie je
obnoven při napětí podle nastavení
parametru 14.
menic.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

Dnes to iste, rano zacne nabijat a potom to padne a uz nenabija pripajam graf zo vcera a dnes
VCERA:
charging_current_08_02.jpg
DNES:
charging_current_08_03.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od PetrDubi »

To vypadá jako kdyby ve chvíli, kdy začne nabíjet větším výkonem došlo k nějakému omezení nebo přehřátí něčeho..
Nezkoušel jsi úplně odpojit měnič (panely i baterky a nechat pár minut bez napětí)? Někdy to pomůže když měnič blbne..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

podarilo sa mi nastavit a zacat monitorovat menic v 5s intervaloch a deje sa tam nieco velmi zvlastne.
v 2min intervaloch su tam nejake chvilkove odbery a ak su data z menica spravne tak dosahuju 4kw a to sposobi, ze menic prestane nabijat a zacne zase od 0.
vidno to aj na baterkovych grafoch, ze na chvilku je tam odber
neviem si predstavit, ze by to bol nejaky spotrebic a robil to v presnych intervaloch ?!
ked budem na dome skusim odpojit vystup a ako sa to bude spravat, ci je to fakt nejaky spotrebic alebo nie, ak ano pojdem po vetvach kym nezistim ktora to je a potom pojdem po spotrebicoch.
ak to nebude tym, uz som v koncoch
zakmity.png
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od thomas.007 »

Neleze z toho smrad spáleniny? To vypadá, jako by jedna fáze v MPPT která nabíhá po dosažení nějakého výkonu měla puknutý elektrolyt. Na MOSFET bych to neviděl, protože by se ta chyba opakovala stále a ne že se to občas probere a najede na vyšší výkon. Nebo je to možná studený spoj na elekt. kondenzátorech.
Barák bych celej odpojil a nechal bežet zapnutý měnič bez spotřebičů, když to bude dělat pořád, tak bez rozborky a kontroly min. těch elektrolytů to asi nepůjde.
Jinak jak píše PetrDubi, vše odpojit včetně baterky, nechat vybít aspoň 10 minut, lépe hodinu. Třeba je to jen sw chyba, už se to stalo více lidem i mě a tohle pomohlo.
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

Asi som na to prisiel, bude to asi darling, ked sa odvzdusni v kuse dotlakuvava, musim ho vypustit a znovu napustit asi ventil netesni dobre a casom ten vzduch vyfuci. zajtra to otestujem.
ak to bude ono da sa tomu nejako zabranit ?
rozbehovy kondenzator ?
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

prva vec bol darling a druha susicka ovocia, ta ma maly odber cca 300W ale menic ju nema rad. Nazval som ju susicka-rusicka, ta zopina casto ked dohrieva. K resetu nabijania dochadza na dobehovej hrane nie nabehovej, co je mi dost divne, ale mozno to ma nejaku logiku. Zatial som to poriesil zavzdusnenm darlingu a prestal som pouzivat susicku cez den, kym nepridem na nejake normalne vysvetlenie preco to robi.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od gupa »

Triak, odsekne vlnu a zbytek zahodí. A jde o ten zbytek, ten se jeví pro logiku jako něco, co musí vyhodnotit ale nedokáže to v mezích funkčnosti. Typuji proudový snímač. Je jedno jestli je to VF nebo NF měnič dělá to u obojího. Řešení vidím buď řešení při zapojení součástek, použít zbytek a propálit ho beze zbytku nebo odporovou dekádu. Ještě jsem to neviděl na osciloskopu, ale na 100% je to triaková regulace. Triaky jsou v mnoha spotřebičích typu regulace výkonu jako kávovar, vysavač, vrtačka.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Kostěj
Příspěvky: 667
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od Kostěj »

DUGi píše:l bude to asi darling, ked sa odvzdusni v kuse dotlakuvava,
Stlačený vzduch se ve vodě rozpouští a pak se výtokem vody ztrácí. Buď automatické doplňování vzduchu, nebo by měl být v darlingu gumový měch. Bývá tam, ale pokud praskne, vzduch se ztrácí.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od rva »

U sušičky může být příčinou i zapojení topného tělesa přes diodu při nastavení polovičního výkonu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

Moj problem bude mozno nastavenie modu menica.
Porovnal som manual v eng a cz a zistil som ze hovoria trosku odlisne veci, takze moj problem mozno bude v mode v ktorom menice bezia.

Teraz mam nastavene SbU ale mozno mam mat PUL.
Chcem aby prioritne bola zataz napajana z PV + bat. a len pri vybitej bat. isla zo siete na bypass.
Podla CZ navodu to mam dobre, ale podla ENG navodu by som mal mat PUL, ajked je tam, ze ak neni na PV nic bude zo siete napajat zataz a dobijat bat. a to zase nechcem. Nabijanie baterky zo siete sice mozem zakazat v nastaveni 10 - AC charge na 0A, ale nechcem aby mi v noci islo z AC ale z baterie.
Mode_cz.jpg
Mode_eng.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od cipis »

I ten český je dobře, PUL nechceš ani podle něj, vždyť je tam napsáno, že pokud není FVP, tak jede ze sítě - poslední věta.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
DUGi
Příspěvky: 61
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od DUGi »

SbU - v eng verzii hovori ze baterka je ako prva priorita a Utility pouzije len ak je baterka vybita o FVP nepisu nic.
SbU - v CZ verzii je FVP ako priorita a az potom baterka a Utility ako posledne - toto je co chcem, ale zjavne to bud blbne alebo je to zle napisane, lebo stale si potiahne z baterky a tym padom zrusi nabijanie

tu je priklad dnesny den - mam 2 menice v paralelnom mode, panely - rovnaka konfiguracia rovnaka poloha bez tienov:
nabijanie.png
lavy relativne aj nabijal, pravy sa nejako nevedel chytit, iba obcas
preco aj pri malom odbere nedokaze zacat nabijat ?
vidno ze ked nenabija tak z baterky si dososava aj ked panely maju dostatok stavy, uz som z toho na prasky
nabijanie_bat.png
ked som pozeral na menic, tak zacne z panelov dvihat pomaly prud a cca na 0.6A ho zhodi na 0 a zacina odznova, ak sa mu podari prekonat 1A tak uz sa zvacsa chyti a vystupa pekne na 6-10A podla osvitu a chvilu to drzi kym to zase z nejakeho dovodu nepadne na 0
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od Soban »

Co nechápeš na tom že panely nabíjí baterku a baterka napájí měnič? (Zjednodušeně)

Takže aby se to netahalo z baterky musíš mít správně nastavené nabíjení tak aby panely při poklesu napětí dávaly a nesosalo to baterku.

Jinak není problém si režimy vyzkoušet jak fungují. V návodech bývají chyby jak v českých překladech tam více tak i v en tam míň, ale taky se tam najdou perličky.

U mého reva jeden režim jak přestalo svítit přepínal na síť, jiný běžel pořád z baterky a panelů a další pouze jako UPSka.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od rva »

Když si měnič myslí, že je baterka nabitá, tak ji přestane nabíet. Kdyby nepřestal, tak by na baterce stoupalo napětí a zničila by se. A to, že si to ze dvou měničů jeden bude myslet o něco dříve není nic divného, divné by bylo, kdyby si to oba začaly myslet ve stejném okamžiku.
V paralelním provozu se tuším bratrsky dělí jenom o výstupní výkon ale už ne o to, kolik který tahá ze svých fv panelů. Navíc si obvykle (i ty moje) předávají parametry, na které se má baterie dobíjet.
Každý si měří napětí sám a žádné dva měřáky neměří úplně stejně. Který měří o kousek výš, ten měnič usoudí o chvíli dříve, že už je nabito.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek